Автор |
Сообщение |
Тема: Вопрос про кирпичи Lode |
Андрей Печкин
Ответов: 6
Просмотров: 4923
|
Форум: Кирпич и камень
Добавлено: Пн 30 Ноябрь 2015, 15:56 Тема: Вопрос про кирпичи Lode |
тот кирпич о котором идет речь, по тону ближе к шамотному кирпичу, в данной фотографии, как у Вас футеровка. Такой цвет. |
Тема: Вопрос про кирпичи Lode |
Андрей Печкин
Ответов: 6
Просмотров: 4923
|
Форум: Кирпич и камень
Добавлено: Пн 30 Ноябрь 2015, 15:53 Тема: Вопрос про кирпичи Lode |
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1661&start=20
Заказчик читал вот эту темму, она короткая, но в ней мастера пишут что проблемы были, а вот на самом интересном месте темма обрывается, ... |
Тема: Вопрос про кирпичи Lode |
Андрей Печкин
Ответов: 6
Просмотров: 4923
|
Форум: Кирпич и камень
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 12:39 Тема: Вопрос про кирпичи Lode |
Уважаемые Мастера!
Для изготовления каминопечи Заказчих хочет использовать кирпич Lode Dzentra (светлый печной кирпич, оттенок похож на слоновую кость) в сочетании с Lode brunis (темный печной кир ... |
Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Андрей Печкин
Ответов: 33
Просмотров: 15840
|
Форум: Теория и практика
Добавлено: Чт 26 Ноябрь 2015, 11:34 Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
В одной из тем ворума Колчин Евгений Викторович, писал о саморегуляции опускных каналов, так вот видимо я не докнца понял физику процесса... |
Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Андрей Печкин
Ответов: 33
Просмотров: 15840
|
Форум: Теория и практика
Добавлено: Чт 26 Ноябрь 2015, 11:32 Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Евгений, добрый день!
Скажите, а в той порядовке что Вы мне прислали, в тему про заужение каналов печи на 84%, в Вашей порядовке, хайло летнего хода, спарено с хайлом одного из опускных каналов, так ... |
Тема: Новичок просит совета печь подгородникова 770*770 |
Андрей Печкин
Ответов: 39
Просмотров: 27179
|
Форум: Ремонт отопительных печей
Добавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 15:58 Тема: Новичок просит совета печь подгородникова 770*770 |
И еще особое внимание я бы уделил перекрыше, в данном случае, как то там швы совсем не перекрыты... |
Тема: Новичок просит совета печь подгородникова 770*770 |
Андрей Печкин
Ответов: 39
Просмотров: 27179
|
Форум: Ремонт отопительных печей
Добавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 15:52 Тема: Новичок просит совета печь подгородникова 770*770 |
Показалось или из задвижки подтекает конденсат? видимо труба не очень высокая? или топите сырыми дровами? |
Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Андрей Печкин
Ответов: 33
Просмотров: 15840
|
Форум: Теория и практика
Добавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 13:00 Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Благодарю за советы! Все доходчиво объяснили. |
Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Андрей Печкин
Ответов: 33
Просмотров: 15840
|
Форум: Теория и практика
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2015, 21:10 Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Благодарю! А колпак играет роль выравнивателя скорости потоков и их прогрева? Там все замедляется и смешивается? Колпаки по вашей практике сильно сажей обрастают в таких местах? Я имел дело только с к ... |
Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Андрей Печкин
Ответов: 33
Просмотров: 15840
|
Форум: Теория и практика
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2015, 17:01 Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Кажется разобрался, он там снова раздваивается, и по задей стене уходит в колпак? |
Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Андрей Печкин
Ответов: 33
Просмотров: 15840
|
Форум: Теория и практика
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2015, 16:29 Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Евгений ваш проект подходит, но не совсем понял 1 деталь. На разрезе б-б газы опускаются под топку, и в центре под топкой, как я понял, идет сборный канал в верхний колпак? А где этот ход иде по центр ... |
Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Андрей Печкин
Ответов: 33
Просмотров: 15840
|
Форум: Теория и практика
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2015, 14:21 Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Евгений, правильно ли я понимаю, что у печи строения Кузнецова, после 1-го ряда от уровня пола, уже начинается канал? по пожарным нормам 1-го кирпича мне хватит? |
Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Андрей Печкин
Ответов: 33
Просмотров: 15840
|
Форум: Теория и практика
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2015, 14:18 Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Жалюзи в этой дверке есть, и верхнее и нижнее вроде бы, про щель из зольника, помню, собираюсь сделать. |
Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Андрей Печкин
Ответов: 33
Просмотров: 15840
|
Форум: Теория и практика
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2015, 13:59 Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
К сожалению размер 2,5 на 5, другая не влезет, а кто что думает на счёт футеровки, ша 6 подойдет? Устойчивые стенки топки с ним получаются? У него ширина ложка 40мм, вместо 65 мм у стандартного? |
Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Андрей Печкин
Ответов: 33
Просмотров: 15840
|
Форум: Теория и практика
Добавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 15:43 Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Порисую эти варианты, предложу заказчику, идея понятная, да 2,5 на 5 особо не разгуляюсь, на счёт перекрытия видел в продаже шамотные блоки по 400р не помню их длинну, но предположу что не менее 500мм ... |
Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Андрей Печкин
Ответов: 33
Просмотров: 15840
|
Форум: Теория и практика
Добавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 14:26 Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
А может быть есть у кого то под рукой пример, фотография, как это выглядет в реализованном виде? |
Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Андрей Печкин
Ответов: 33
Просмотров: 15840
|
Форум: Теория и практика
Добавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 14:22 Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
А как считаете ,если я откажусь от канального оборота под топкой, как направить газы в случае зимнего длинного ход? небольшой "завиток" над топкой и этим ограничтся? |
Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Андрей Печкин
Ответов: 33
Просмотров: 15840
|
Форум: Теория и практика
Добавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 13:45 Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Дверца герметичная, 550 на 410 (pilsa HTT602), с возможность подачи воздуха, нижние 4 ряда планировал как один большой канал, с разделением на 2 отсека столбиками, что бы топливник и зольник на них ст ... |
Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Андрей Печкин
Ответов: 33
Просмотров: 15840
|
Форум: Теория и практика
Добавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 10:33 Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Вот что удалось перепланировать, из расчета что дверка топки 550 на 410, размещаю футеровку, и объединяю боковые каналы, поток идет через правую сторону по обьединенному каналу сечением 110 на 390мм, ... |
Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
Андрей Печкин
Ответов: 33
Просмотров: 15840
|
Форум: Теория и практика
Добавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 17:17 Тема: Допустимо ли заужение каналов до 84% от их проектного сечен? |
На счёт кирпича понятно..., сейчас думаю о возможности переиграть компановку, под большую дверь, выложу на обсуждение, если кто нибудь даст совет буду признателен. |
|