Добрый день добрые люди. Вообщем купил квартирку со стареньким камином и модифицировал до топки Edilkamin Cristal 90. дымоход - труба из нержавейки 3 метра, димаметр 200, угол наклона 90 градусов.
Первый день. Топил часа 3. Ну просто нарадоваться не мог. Отличная тяга, вообще дым в комнату не попал, все четко выходило в трубу. Все ручные регулировки работают, все отлично!
Второй день. Пришел, забросал дровишки, все тоже самое что и в первый день. Начал разгораться и дым повалил в комнату. Сразу скажу что на улице начался шквальный ветер тоесть реальный такой ураган. Но скажу что живем мы на севере и зимой у нас всегда ветра. И что делать... Камин горит нормально вроде, вдруг порыв ветра и все продувается в комнату. Пробовал закрывать заслонку и частично и немножко и как тока не регулировал, все бестолку. Что то мы видать не учли при установке и монтаже дымохода?! Подскажите плиз как решить эту проблему.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
240.47 КБ |
Просмотров: |
878 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
318.12 КБ |
Просмотров: |
743 раз(а) |
|
|
|
|
|
vladimir-krestyanin
Зарегистрирован: Сб 4 Май 2013, 17:38
Сообщения: 796
Регион: санкт-петербург
|
Добавлено:
Вт 3 Июнь 2014, 11:11
|
|
на трубе дефлектор или просто колпак?и подробнее что за угол и куда налон,(90 градусов подсоединение трубы к топке,)что пишут производители по этому поводу,о возможности работы с данным подсоединением при открытом стекле?
|
_________________ Ну что, Данила-мастер,не выходит каменный цветок?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
|
|
|
|
Varnik
Зарегистрирован: Пн 2 Июнь 2014, 16:58
Сообщения: 4
Регион: Норильск
|
Добавлено:
Вт 3 Июнь 2014, 15:16
|
|
vladimir-krestyanin писал(а): |
на трубе дефлектор или просто колпак?и подробнее что за угол и куда налон,(90 градусов подсоединение трубы к топке,)что пишут производители по этому поводу,о возможности работы с данным подсоединением при открытом стекле? |
на трубе колпак обыкновенный (гриб). Угол наклона отсутствует тоесть четко 90 градусов от камина на крышу. Производители пишут на итальянском, английском и других языках но тока не по русски. С камином шел диск с инструкцией по которому никаких нюансов не показано.
Сегодня топил, дождь на улице был! Тяга работает, в комнату дым практически не шел... но все равно немножко да попадает а учитывая что камин в жилой квартире то хотелось бы полностью исключить попадание дыма в комнату. Сейчас продумываю систему дополнительной вентиляции и принудительной вытяжки.
|
|
|
|
|
vladimir-krestyanin
Зарегистрирован: Сб 4 Май 2013, 17:38
Сообщения: 796
Регион: санкт-петербург
|
Добавлено:
Вт 3 Июнь 2014, 16:21
|
|
в эдил камин обычно еще и задвижку дополнительную над топкой ставят,чтоб тяга не такая сильная была,может трубу на метр увеличить,и дефлектор поставить,чтоб ветер тягу не опрокидывал,а уже потом принудительную вытяжку ставить,она шумная очень,и ни какого кайфа от медитации на огонь не будет,а если бесшумная то думаю дороже трубы и дефлектора будет,.
с закрытым стеклом тоже дымит?
|
_________________ Ну что, Данила-мастер,не выходит каменный цветок?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Описание: |
|
Размер файла: |
16.83 КБ |
Просмотров: |
763 раз(а) |
|
|
|
|
|
Varnik
Зарегистрирован: Пн 2 Июнь 2014, 16:58
Сообщения: 4
Регион: Норильск
|
Добавлено:
Вт 3 Июнь 2014, 16:41
|
|
vladimir-krestyanin писал(а): |
в эдил камин обычно еще и задвижку дополнительную над топкой ставят,чтоб тяга не такая сильная была,может трубу на метр увеличить,и дефлектор поставить,чтоб ветер тягу не опрокидывал,а уже потом принудительную вытяжку ставить,она шумная очень,и ни какого кайфа от медитации на огонь не будет,а если бесшумная то думаю дороже трубы и дефлектора будет,.
с закрытым стеклом тоже дымит? |
Задвижка есть но она не помогла. Вот поповоду дефлектора мне кажется в самую точку, надо заказывать и ставить! Когда был ветер то и закрытоемстекло не помогло, со всех щелей дым повалил, стекло стало матовым моментально, закоптило всю квартиру, думал соседи пожарку вызовут.
Вытяжку наверное надо на улицу ставить и патрубки подводить к камину со всех сторон. Деньги уже перестал считать, за 200 тыщ перевалило а еще надо облицовывать ))) эх
|
|
|
|
|
vladimir-krestyanin
Зарегистрирован: Сб 4 Май 2013, 17:38
Сообщения: 796
Регион: санкт-петербург
|
Добавлено:
Вт 3 Июнь 2014, 16:50
|
|
с простым колпаком и птица могла попасть в трубу ,и там похорониться,а задвижка(или шибер) тягу уменьшает ,не увеличивает, еще бывает дымление от того ,что воздуха камину не хватает,при современных герметичных стеклопакетах.
|
_________________ Ну что, Данила-мастер,не выходит каменный цветок?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
|
|
|
|
Varnik
Зарегистрирован: Пн 2 Июнь 2014, 16:58
Сообщения: 4
Регион: Норильск
|
Добавлено:
Вт 3 Июнь 2014, 17:27
|
|
vladimir-krestyanin писал(а): |
с простым колпаком и птица могла попасть в трубу ,и там похорониться,а задвижка(или шибер) тягу уменьшает ,не увеличивает, еще бывает дымление от того ,что воздуха камину не хватает,при современных герметичных стеклопакетах. |
Заказал дефлектор, надеюсь поможет. Спасибо.
|
|
|
|
|
Андрей Волин
Зарегистрирован: Вс 4 Июнь 2006, 10:31
Сообщения: 222
Регион: Казань
|
Добавлено:
Ср 4 Июнь 2014, 06:38
|
|
|
|
|
Виталий Кострюков
Зарегистрирован: Ср 12 Октябрь 2011, 17:55
Сообщения: 790
Регион: Москва
|
Добавлено:
Сб 14 Июнь 2014, 01:16
|
|
Согласен с Андреем. Прежде всего угол ветрового подпора. Ну и труба коротковата. Для нормальной работы каминов рекомендуемая высота не менее 5 метров.
|
|
|
|
|
|
|