Автор Сообщение
Валерий Петров



Зарегистрирован: Пт 9 Декабрь 2005, 14:33
Сообщения: 1085
Регион: Россия

СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2007, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу

А вот интересно: СНиП длину трубы регламентирует декларативно, т.е не менее 5м. и все. Но это условие тоже имеет в своей основе расчет какой-то? там ведь тоже по каким-то формулам расчитывали?

Для печей с Принудительной Системой Движения Газов нужна тяга трубы для создания разряжения, как условие их работы. В случае недостаточности тяги трубы печь перестает работать.
Колпаковая печь не нуждается в трубе, как в механизме создания движения газов в ней. Труба для колпаковой печи выполняет функцию просто удаления дымовых газов. Если мы лишим колпаковую печь трубы совсем - она не перестанет работать, так как принцип ее функционирования основан на Системе Свободного, естественного движения газов. В этом случае тяга трубы должна быть достаточной для того, что-бы преодолев аэродинамическое сопротивление удалить дым из самой себя, а протягивать дымовые газы по внутренним полостям печи нам не нужно.

_________________
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
________________________________________
Чтобы получать правильные ответы, научись задавать правильные вопросы...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораICQ Number
Александр Бацулин



Зарегистрирован: Пт 17 Февраль 2006, 19:20
Сообщения: 928
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2007, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу

Если мы лишим колпаковую печь дымовой трубы, то работать она перестанет. (Попробуйте) Она не сможет выдавать нужную мощность. Тяга трубы создает потоки газов нужной величины, обеспечивающие в конечном итоге мощность. Иначе пришлось бы значительно расширять все сечения печи.

Вот аналогия. Система с искуственной циркуляцией теплоносителя работает при значительно меньших диаметрах труб, чем с ест. циркуляцией.

Кроме того труба нужна чтобы обеспечить разряжение во всех местах печи, чтобы через поры кирпича и щели газы не просачивались наружу. Подгородников именно это условие положил в основу расчета трубы для Теплушки.

_________________
Здесь могла бы быть ваша реклама.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Серёгин С. И.



Зарегистрирован: Ср 3 Май 2006, 14:47
Сообщения: 243
Регион: г. Петрозаводск

СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2007, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

У александра, есть любопытный расчет по этой теме. Он нам его
представлял в январе после гильдии.
А лександр, если это не сложно не могли бы его разместить на форуме?

_________________
Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Михаил Маркин



Зарегистрирован: Чт 9 Март 2006, 20:47
Сообщения: 606
Регион: Владимир

СообщениеДобавлено: Пн 26 Март 2007, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу

Евгений! Я сделал это! Высоты трубы хватило! Делал как у Шепелева.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПозвонить автору
Владимир Стугарев



Зарегистрирован: Пт 7 Июль 2006, 20:11
Сообщения: 152
Регион: Полярные Зори, Мурманск

СообщениеДобавлено: Пн 30 Апрель 2007, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

Мучаюсь мукою. От конька до оси трубы - 2960 мм по горизонтали. Крыша пологая. Тяга аж урчит (ну, или "ревёт"). Не опрокинется ль? Или всё же придётся доклаывать ряда четыре, на которые она ниже уровня конька?..

_________________
Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10085
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2007, 07:36 Ответить с цитатойВернуться к началу

здесь еще надо учесть наличие строений рядом, выше базового
если строений нет, можно и оставить так
а для успокоения - и доложить 4 ряда - если дизайн позволяет
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10085
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2007, 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу

вот нашел табличку для примерного расчета высоты трубы, но.. для промышленного применения..



h-truba.jpg
 Описание:
 Размер файла:  191.27 КБ
 Просмотров:  1621 раз(а)

h-truba.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Сергей Елисеев



Зарегистрирован: Чт 6 Апрель 2006, 22:26
Сообщения: 302
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2007, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу

я пользуюсь таблицей BOFIL, если трубы круглые, но это для каминов. Где Sм кв -это площадь топливника и , соответсвенно , высота трубы
Image
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораICQ Number
Владимир Стугарев



Зарегистрирован: Пт 7 Июль 2006, 20:11
Сообщения: 152
Регион: Полярные Зори, Мурманск

СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2007, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо, успокоили. Табличка весьма полезна.

_________________
Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024