Здравствуйте, уважаемые Печники,
Перекладываю печь в своей бане - простояла больше 20 лет, служила верой-правдой, однако поехал сруб и повел за собой верхнюю часть печи. Сруб поправили, поддомкратили столбики под углами сруба и печью - пришло время заняться перекладкой. Я использую те же кирпичи из разбора, ту же фурнитуру и конструктивные элементы. Однако, хотелось бы несколько улучшить конструкцию и исправить очевидные "косяки", которые точно есть. В связи с этим прошу подсказать по нескольким узлам.
1. Узел установки колосника между зольным отделением и топкой. Колосниковая решетка была установлена на уголки, которые, в свою очередь, опираются на кирпичи нижнего ряда. Кирпичи по бокам уголков имеют проточки под нижние полки уголков, так что при расширении металла уголок свободно двигается под боковыми кирпичами топки. Схему прилагаю. Насколько допустима такая конструкция, нужно ли переделывать?
2. Основание топки было выложено в перемешку керамическими и шамотными кирпичами, стенки топки - шамотными. Как я понимаю, обычный и шамотный кирпич по-разному расширяются при нагреве, так что основание должно быть сделано из какого-то одного вида кирпича. Кстати, насколько велика эта разница? Насколько сильно нагревается основание топки? Можно ли сделать основание из обычного керамического кирпича?
|
Описание: |
Схема установки колосника |
|
Размер файла: |
32.44 КБ |
Просмотров: |
610 раз(а) |
|
|
|
|
|
Игорь 2
Зарегистрирован: Пн 1 Февраль 2010, 13:16
Сообщения: 1006
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина
|
Добавлено:
Сб 9 Июль 2016, 09:43
|
|
1 непонятно, для чего уголки в этом узле, а так правильно, металл не должен быть намертво замурован в кладку, как и сам колосник должен иметь свободу на расширение.
2 под топки д.б. огнеупорным - дольше проживёт
|
_________________ телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428
|
|
|
|
IlyaZim
Зарегистрирован: Сб 9 Июль 2016, 03:19
Сообщения: 5
Регион: Нижний Новгород
|
Добавлено:
Пт 15 Июль 2016, 17:47
|
|
Игорь, большое спасибо за Ваши советы!
Игорь 2 писал(а): |
1 непонятно, для чего уголки в этом узле, а так правильно, металл не должен быть намертво замурован в кладку, как и сам колосник должен иметь свободу на расширение. |
Так было сделано печником, который сложил печь 20 лет назад. Я полагаю, что это было связано с формой колосников - у них выгнутый по дуге низ и поэтому сложно было сделать опоры по бокам при отсутствии современного инструмента. В книгах по печному делу советского периода этот узел тоже изображается с парой уголков, опирающихся на боковые стенки. Я оставил зазоры 5 мм вокруг колосника и по 3 мм около уголков.
Игорь 2 писал(а): |
2 под топки д.б. огнеупорным - дольше проживёт |
Переделал под - выложил из шамотного кирпича.
Сейчас делаю топливник, который собираюсь перекрыть шамотной плитой ШБ-96. Предвижу проблему с размещением над топливником колосника, на который будут уложены камни, нагреваемые печными газами. Высота плиты - 90 мм и видимо придется уложить на неё лещадку 40 мм, чтобы вывести плоскость основания под колосник на уровень кирпичной кладки (90 + 5 + 40 = 65 + 5 + 65).
Во вложении - разрез печи, который я вычертил в ArchiCAD. В топке проходит своего рода "теплообменник" от бака нагрева воды, расположенного рядом с печью.
Появились следующие вопросы:
3. Правильно ли использовать для перекрытия топки плиту ШБ-96 и лещадку сверху неё для приведения к уровню кирпичей? Как обычно делается подобный узел?
4. Колосник, удерживающий камни, будет опираться на уступы (площадки) шириной 30 мм. Достаточно ли этого? Раньше колосник лежал на двух уголках, опирающихся на боковые стенки. Из-за веса камней и нагрева уголки сильно прогнулись.
5. Правильно ли выбрано место установки теплообменника? Может быть его нужно подвинуть выше, правее?
6. Есть ещё какие-нибудь замечания / советы по конструкции печи?
|
Описание: |
Фрагмент разреза банной печи |
|
Размер файла: |
110.78 КБ |
Просмотров: |
629 раз(а) |
|
|
|
|
|
Игорь 2
Зарегистрирован: Пн 1 Февраль 2010, 13:16
Сообщения: 1006
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина
|
Добавлено:
Пт 15 Июль 2016, 18:01
|
|
Ширина топки какая? На шамотную плиту "вешать" стену оболочки - плохо, но, опять, же: ширина топки какая? Теплообменник - в каменку
|
_________________ телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428
|
|
|
|
Игорь 2
Зарегистрирован: Пн 1 Февраль 2010, 13:16
Сообщения: 1006
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина
|
Добавлено:
Пт 15 Июль 2016, 18:02
|
|
Колосники по всем стенкам каменки стоя, ровной поверхностью к оболочке
|
_________________ телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428
|
|
|
|
IlyaZim
Зарегистрирован: Сб 9 Июль 2016, 03:19
Сообщения: 5
Регион: Нижний Новгород
|
Добавлено:
Пт 15 Июль 2016, 18:32
|
|
Игорь 2 писал(а): |
Ширина топки какая? На шамотную плиту "вешать" стену оболочки - плохо, но, опять, же: ширина топки какая? Теплообменник - в каменку |
Ширина топки изнутри - 390 мм, глубина - 585 мм, высота - 425 мм. Прикладываю внешний вид печи.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
41.32 КБ |
Просмотров: |
620 раз(а) |
|
|
|
|
|
Игорь 2
Зарегистрирован: Пн 1 Февраль 2010, 13:16
Сообщения: 1006
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина
|
Добавлено:
Пт 15 Июль 2016, 18:39
|
|
Проложите мет уголок 63х63 по лицевой стороне кладки на лещадку под первый ряд кирпичей стены каменки.На раствор , коэфф расширения железа и шамота практически одинаков. Вообще Ваша кладка будет сильно нагреваться, теплопроводность у шамота тоже очень высокая, соблюдайте все противопожарные отступки и защиту сгораемых поверхностей от лучистой энергии.
|
_________________ телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428
|
|
|
|
IlyaZim
Зарегистрирован: Сб 9 Июль 2016, 03:19
Сообщения: 5
Регион: Нижний Новгород
|
Добавлено:
Пт 15 Июль 2016, 18:52
|
|
Игорь 2 писал(а): |
Колосники по всем стенкам каменки стоя, ровной поверхностью к оболочке |
Вы имеете в виду так, как на картинке?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
54.83 КБ |
Просмотров: |
609 раз(а) |
|
|
|
|
|
IlyaZim
Зарегистрирован: Сб 9 Июль 2016, 03:19
Сообщения: 5
Регион: Нижний Новгород
|
Добавлено:
Пт 15 Июль 2016, 19:00
|
|
Игорь 2 писал(а): |
Проложите мет уголок 63х63 по лицевой стороне кладки на лещадку под первый ряд кирпичей стены каменки. |
Большое спасибо, считаю - это хороший вариант!
Игорь 2 писал(а): |
Вообще Ваша кладка будет сильно нагреваться, теплопроводность у шамота тоже очень высокая, соблюдайте все противопожарные отступки и защиту сгораемых поверхностей от лучистой энергии. |
Я собираюсь закрепить на стене экран из фольгированного базальтового утеплителя. Сзади печь будет оштукатурена толстым слоем глино-песчаного раствора.
|
|
|
|
|
Игорь 2
Зарегистрирован: Пн 1 Февраль 2010, 13:16
Сообщения: 1006
Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина
|
Добавлено:
Пт 15 Июль 2016, 19:15
|
|
Отвалится этот раствор - печь банная, режим перегрузок. Изолируйте стену пеностеклом, или хотя бы минеритом По каменке - да, как на фото
|