Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Автономная газификация Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Valentin



Зарегистрирован: Ср 3 Октябрь 2012, 15:41
Сообщения: 308
Регион: Сергиев-Посад

СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу

Автономная газификация. Обратите внимание на высоту дымоходов, расстояние от дома до газгольдера (он был закопан, примерно на таком же расстоянии как сейчас стоит.) Несколько дней назад был заправлен. Значит и обслуживание было?
Image

Image

Image
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу

А что с ним случилось? Есть вроде требования,точно не помню, -вроде бы от 50 м от жилых строений? Если даже не больше.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Valentin



Зарегистрирован: Ср 3 Октябрь 2012, 15:41
Сообщения: 308
Регион: Сергиев-Посад

СообщениеДобавлено: Ср 13 Декабрь 2017, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу

Селиван Виктор писал(а):
А что с ним случилось? Есть вроде требования,точно не помню, -вроде бы от 50 м от жилых строений? Если даже не больше.


По виду возгорание снизу, снаружи. Огонь распространился до самой крыши. Взрыв слышал очень сильный. Полагаю. что-то (там обрезки досок от стройки лежали в дровнике не очень аккуратно)загорелось, случайно или специально, нагрело отвод газа от газгольдера, взрыв, ну и маленькая не эффективная вакуумная бомба. Нормы - 10 м от жилых строений, 2м от фундамента иных сооружений. От улицы где машины ставят не нормируется, к сожалению.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Ср 13 Декабрь 2017, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу

Valentin писал(а):
Селиван Виктор писал(а):
А что с ним случилось? Есть вроде требования,точно не помню, -вроде бы от 50 м от жилых строений? Если даже не больше.


По виду возгорание снизу, снаружи. Огонь распространился до самой крыши. Взрыв слышал очень сильный. Полагаю. что-то (там обрезки досок от стройки лежали в дровнике не очень аккуратно)загорелось, случайно или специально, нагрело отвод газа от газгольдера, взрыв, ну и маленькая не эффективная вакуумная бомба. Нормы - 10 м от жилых строений, 2м от фундамента иных сооружений. От улицы где машины ставят не нормируется, к сожалению.
И что он даже не закопан в землю? Я как то видел несколько раз газгольдеры у заказчиков. Они устанавливаю их подальше и закапывают в землю метра на от верхней точки -в конце огорода в 50-ти метрах примерно. Как сами мне говорили -от греха подальше. Как видел -газгольдер всплыл наружу от грунтовых вод.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024