Прошу оценить вот такой вариант котла. В эксплуатации с 2014г. Хотелось опробовать идею организации "малого круга" без
термоклапана, через трубы конвектива в "дипломат" котла. Попутно пришло решение, куда деть оставшиеся после стройки обрезки швеллеров. Они пригодились для рамы, в которую на шпильках крепится котел. Рама установлена в проем первого колпака по принципу "акустического подвеса", т.е. через прокладки из базальтового картона. На обратке установлен электрокотел 2 кВт, в верхней части - контур ГВС из гофрированной нержавейки.
Сама печь - по мотивам КИКсП 16, ОВИК 20. Удалось найти прекрасный "сталинский" кирпич. При сушке проем просто закрыл листом жести с базальтокартоном, пока котел доделывал.
Система отопления - с ЕЦ, низкотемпературная инерционная, поскольку проживание постоянное. Дом одноэтажный, 140 кв.м.
Сейчас за бортом -32, подача +54, обратка +35.



IMG_141112-712.JPG
 Описание:
"Дипломат" котла с привареными внутри ребрами
 Размер файла:  545.65 КБ
 Просмотров:  728 раз(а)

IMG_141112-712.JPG



IMG_141112-706.JPG
 Описание:
Конвективная часть
 Размер файла:  651.46 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)

IMG_141112-706.JPG



IMG_140807-492.jpg
 Описание:
Печь готова к сушке.
 Размер файла:  705.39 КБ
 Просмотров:  804 раз(а)

IMG_140807-492.jpg



IMG_140718-313.jpg
 Описание:
"Замковая" установка рамы котла (полка швеллера - прокладка - паз в кирпиче)
 Размер файла:  673.26 КБ
 Просмотров:  776 раз(а)

IMG_140718-313.jpg



IMG_140709-289.jpg
 Описание:
Рама котла с крепежными шпильками
 Размер файла:  714.36 КБ
 Просмотров:  817 раз(а)

IMG_140709-289.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
rimowith



Зарегистрирован: Ср 3 Январь 2018, 19:14
Сообщения: 35
Регион: Новокузнецк

СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу

rimowith писал: вот такой вариант котла.
Или все ясно, и у матросов нет вопросов, или же конструкция настолько еретическая, вопреки канонам, что все обходят стороной?



IMG_140727-379.jpg
 Описание:
Балка перекрытия вставлена в верхний швеллер через базальтовую прокладку, но опирается только на кладку
 Размер файла:  703.29 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)

IMG_140727-379.jpg



IMG_140727-372.jpg
 Описание:
Рама готова к установке балки перекрытия
 Размер файла:  694.58 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)

IMG_140727-372.jpg



IMG_140726-359.jpg
 Описание:
 Размер файла:  675.49 КБ
 Просмотров:  722 раз(а)

IMG_140726-359.jpg



IMG_140709-292.jpg
 Описание:
 Размер файла:  481.24 КБ
 Просмотров:  697 раз(а)

IMG_140709-292.jpg



IMG_140708-277.jpg
 Описание:
На фото отсутствует швеллер балки перекрытия
 Размер файла:  766.1 КБ
 Просмотров:  430 раз(а)

IMG_140708-277.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу

серьезный подход ... еще бы схемку всего этого

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
rimowith



Зарегистрирован: Ср 3 Январь 2018, 19:14
Сообщения: 35
Регион: Новокузнецк

СообщениеДобавлено: Пт 5 Январь 2018, 01:25 Ответить с цитатойВернуться к началу

Евгений, доброй ночи. Полной схемы нет. Наброски делал в командировке, потом вместо порядовок сделал несколько резов для наглядности. Они стартовые, недостоверные. При кладке пошло много экспромтов. Во-первых, чистки и заслонки перенес в котельную (это фронт печи и котловая сторона). Затем добавился сушильный шкаф и полка. Соответственно котел стал уже и передвинулся немного вправо, чтобы освободить место для ЗЛХ. И так далее, по мелочам.



IMG_140807-487.jpg
 Описание:
И сушильный шкаф, и полка - все оказалось востребованным.
 Размер файла:  655.82 КБ
 Просмотров:  675 раз(а)

IMG_140807-487.jpg



2.5 р.2.4.jpg
 Описание:
При закрытой ЗЛХ газы выходят из котла во второй колпак через щиток на кухне, согревая душу и мягкое место хозяйки.
 Размер файла:  389.59 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)

 2.5 р.2.4.jpg



2.5 р.2.2.jpg
 Описание:
Подача - справа вверху, обратка - слева внизу. Пока тепловой насос не заработает, внутри котла циркуляция идет вовсю.
 Размер файла:  288.04 КБ
 Просмотров:  737 раз(а)

 2.5 р.2.2.jpg



2.5 р.2.1.jpg
 Описание:
Трубы конвектива для "малых кругов" уже придумались, но еще не прорисованы
 Размер файла:  263.65 КБ
 Просмотров:  696 раз(а)

 2.5 р.2.1.jpg



2 р.1.jpg
 Описание:
Поскольку обрезков швеллера еще не было, котел готовился классически замуроваться.
 Размер файла:  346.48 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)

 2 р.1.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
rimowith



Зарегистрирован: Ср 3 Январь 2018, 19:14
Сообщения: 35
Регион: Новокузнецк

СообщениеДобавлено: Пт 5 Январь 2018, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу

Нашел в разных папках еще кое-что на эту тему.



IMG_140807-493.jpg
 Описание:
Кирпич еще довоенный, взял почти даром при разборе дворца культуры.
 Размер файла:  630.45 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)

IMG_140807-493.jpg



IMG_140726-370.jpg
 Описание:
Левее бокового хайла добавился канал летнего хода. Штука очень полезная, и заслонка под рукой, недалеко от дверцы топки.
 Размер файла:  787.06 КБ
 Просмотров:  652 раз(а)

IMG_140726-370.jpg



IMG_140726-338.jpg
 Описание:
Всем советую. Слева внизу - выход из топки. Не циклон, конечно, но работает.
 Размер файла:  709.94 КБ
 Просмотров:  657 раз(а)

IMG_140726-338.jpg



IMG_141116-723.JPG
 Описание:
Обратка. ТЭН частично входит в котел.
 Размер файла:  639.42 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)

IMG_141116-723.JPG



.jpg
 Описание:
За миллиметры не ручаюсь. Времени много прошло, возможно, что-то корректировалось.
 Размер файла:  314.27 КБ
 Просмотров:  915 раз(а)

.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Алексей Решенин



Зарегистрирован: Пт 1 Апрель 2016, 19:12
Сообщения: 646
Регион: Moscow

СообщениеДобавлено: Пт 5 Январь 2018, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу

Очень внимательно прочитал выложенное из Ново-Кузнецка- я думал- что достаточно хорошо на любительском уровне знаю предмет обсуждения-но данная описанная схема автором- не только поставила меня в тупик- но и поставила под сомнение уровень моего знания по этой теме- поэтому неудивительно- что пока нет комментариев по этому направлению- но которое сможет прокомментировать специалист инженерно - сантехнического профиля !
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
rimowith



Зарегистрирован: Ср 3 Январь 2018, 19:14
Сообщения: 35
Регион: Новокузнецк

СообщениеДобавлено: Пт 5 Январь 2018, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу

Добрый вечер всем. Для полноты картины выкладываю схему системы, на которую нагружен котел.
Вообще-то к печному делу я никаким боком, хотя шведку от голландки с детства отличаю, вырос в своем доме. А вот что засаживание не от слова засадить, а засажить, понял сравнительно недавно. Работаю в строительной организации, а поскольку ни одна фабрика или шахта не обходится без котельной, десятка два имею на счету. Приходится общаться с теплотехниками. Моя задача - обеспечить их автоматикой. Вот от них немного поднабрался, за что им большое спасибо и мое уважение. А танцевать начинал от печки под названием шведка Бацулина.



.jpg
 Описание:
 Размер файла:  138 КБ
 Просмотров:  940 раз(а)

.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Алексей Решенин



Зарегистрирован: Пт 1 Апрель 2016, 19:12
Сообщения: 646
Регион: Moscow

СообщениеДобавлено: Пт 5 Январь 2018, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу

Шведку Бацулина я не могу припомнить что это такое- хотя знаю его достаточно долго- но печь под его зарегистрированым именем -просто не знаю !
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
rimowith



Зарегистрирован: Ср 3 Январь 2018, 19:14
Сообщения: 35
Регион: Новокузнецк

СообщениеДобавлено: Пт 5 Январь 2018, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ну как же, лет пять-шесть назад была у Александра такая популярная конструкция. Многие повторили, не заморачиваясь. Я уже и не припомню, что меня тогда смутило.



.Бацулин вид 1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  337.07 КБ
 Просмотров:  777 раз(а)

.Бацулин вид 1.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
rimowith



Зарегистрирован: Ср 3 Январь 2018, 19:14
Сообщения: 35
Регион: Новокузнецк

СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 05:27 Ответить с цитатойВернуться к началу

Добрый день или вечер. Кратко по итогам трех с половиной лет эксплуатации данной системы. При температуре за бортом до -25 говорить вообще не о чем. А вот на ситуации, как сейчас – по ночам до -38, есть смысл остановиться. В доме тепло, но система отопления работает на пределе. Не котел или печь, а именно вся система. Какие вижу недостатки:
1. Сечения дымовой трубы («четверик») недостаточно. Пока она прогревается и не засаживается, тяги предостаточно. При сильных морозах приходится часть тепла, обогревающего щиток, направлять на дополнительный прогрев трубы, приоткрывая ЗЛХ. Если этого не делать, происходит засаживание. Проблема повторяется уже второй год. Связано это с тем, что поставка угля населению отдана «черным копателям», качество топлива не выдерживает никакой критики. Думаю, увеличение сечения до «пятерика» снимет проблему.
2. Варочная плита из двух половин, с кружками. При снижении тяги во время засаживания пыль и гарь через неплотности проникают на кухню. Думаю, замена настила на сплошной, положенный на каолиновую вату, снимет проблему.
3. Недостаточен теплосъем котла. Регистр на кухне отключен постоянно, разница температур в спальнях и на кухне до 5 град. Если завершение утепления дома, утепление котла и подачи не выровняет температуру, придется добавить 2-3 трубы конвектива.
4. Недостаточна инерционность системы отопления. По окончании топки печь остается теплой еще сутки, регистры остывают за полдня.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
rimowith



Зарегистрирован: Ср 3 Январь 2018, 19:14
Сообщения: 35
Регион: Новокузнецк

СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2018, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу

Здравствуйте. Немного о конструкции котла. При строительстве ОФ Черниговская мы с теплотехниками на котельной обсуждали работу контура рециркуляции, т.е. подмеса горячей воды на вход котлов. Средствами автоматизации это реализовать несложно. Тогда и родилась мысль попробовать оснастить автономным контуром рециркуляции, условно говоря, системой плавного пуска, бытовой котел, заставив работать тепловую энергию. Энергонезависимость предполагалась изначально для возможности встраивания в систему отопления с ЕЦ. Опускаю перечисление многочисленных вариантов концепции. Отдельное спасибо теплотехникам за помощь.
В итоге остановился на компромиссном варианте параллельной работы нескольких контуров, по количеству конвективных труб. Для снижения громоздкости конструкции и увеличения КПД пришлось пойти по пути подогрева воды не на входе, а по всему объему. Тем не менее, отпотевание при пуске замечал за все время эксплуатации раза два-три, когда растапливал совсем уж сырыми дровами. Как засаживаются при холодном пуске промышленные котлы, знаю не по-наслышке. Что касается теплоотдачи, помнится, калькулятор выдал, что мне необходимо 18 кВт, в итоге ориентировался на 20.
Идея, как сделать конструкцию съемной, родилась позже и вынужденно. При выносе старой печи из жилой зоны строящегося дома даже вопрос не возникал, что будет в котельной – печь или котел. Именно печь, причем теплоемкая. Ответить на вопрос – почему? – мне также сложно, как и на вопрос – зачем в доме кошка, если нет мышей.
На форум обратился по такой причине. Понимаю, что конструкция сыровата с точки зрения технологичности. Скорее, это концепт. Хотелось «задеть за живое» инженеров и кулибиных. Земля наша богата на таланты. Знаю по своей работе, какие оригинальные и неожиданные решения порой находятся и реализуются.



IMG_141112-716.JPG
 Описание:
Передняя стенка котла. Внутренняя сторона. Размечена для приварки оставшихся ребер жесткости. Бобышки - для крепления гофротрубы контура ГВС.
 Размер файла:  770.72 КБ
 Просмотров:  686 раз(а)

IMG_141112-716.JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
rimowith



Зарегистрирован: Ср 3 Январь 2018, 19:14
Сообщения: 35
Регион: Новокузнецк

СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу

Добрый день. Я уже писал, что самое неудачное решение - это дымовая труба "четверик" длиной 2,5 м на выходе из мансарды. Следующим летом обязательно избавлюсь от этого недостатка. Предполагаю два варианта: переложить на большее сечение или выйти сэндвичем. Прошу совета специалистов - чему отдать предпочтение?
Возвращаясь к конструкции котла. Очень жалею, что отнесся скептически к совету одного старого теплотехника уменьшить диаметр конвективных труб с Ду40 до Ду25, а количество увеличить до площади, эквивалентной 22-24 кВт, т.е. с большим запасом. Сейчас вижу, что он оказался прав, этот старый мудрый человек.



IMG_141112-703.JPG
 Описание:
 Размер файла:  684.94 КБ
 Просмотров:  655 раз(а)

IMG_141112-703.JPG



IMG_141116-718.JPG
 Описание:
 Размер файла:  589 КБ
 Просмотров:  662 раз(а)

IMG_141116-718.JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
rimowith



Зарегистрирован: Ср 3 Январь 2018, 19:14
Сообщения: 35
Регион: Новокузнецк

СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу

Доброго всем вечера. Человек я на форуме не новый, но долго отсутствовал. Перемены разительные. Даже и не знаю, как правильно себя вести. Продолжить монолог или еще послушать, о чем шепчутся немой с глухим?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
rimowith



Зарегистрирован: Ср 3 Январь 2018, 19:14
Сообщения: 35
Регион: Новокузнецк

СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2018, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

Продолжаю. Пока все стандартно, как у И.В.Кузнецова, за исключением установки рамы.



IMG_140718-310.jpg
 Описание:
Прочистная дверца планировалась в котельную. Из-за перемещения рамы пришлось вынести на кухню
 Размер файла:  688.38 КБ
 Просмотров:  766 раз(а)

IMG_140718-310.jpg



IMG_140718-309.jpg
 Описание:
 Размер файла:  689.27 КБ
 Просмотров:  743 раз(а)

IMG_140718-309.jpg



IMG_140709-303.jpg
 Описание:
 Размер файла:  629.33 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)

IMG_140709-303.jpg



IMG_140709-299.jpg
 Описание:
 Размер файла:  680.66 КБ
 Просмотров:  696 раз(а)

IMG_140709-299.jpg



IMG_140709-294.jpg
 Описание:
 Размер файла:  730.9 КБ
 Просмотров:  678 раз(а)

IMG_140709-294.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
rimowith



Зарегистрирован: Ср 3 Январь 2018, 19:14
Сообщения: 35
Регион: Новокузнецк

СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2018, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу

Добрый вечер. Пока гиганты мысли размышляют о принципах свободного движения газов, приглашаю всех новичков и любителей воспользоваться моими граблями. Ошибка распространенная. Главное, я об этом знал, если бы спросили, довольно бойко объяснил бы, чем это грозит. Если поднатужиться, можно даже разрисовать векторы сил. Хотел сэкономить минуты, резал кирпичи перекрытия зольника, топочной дверцы, в том числе и шамот, «на глазок», без разметки. На фото хорошо видно, что суммарный угол получился менее 90 град. А нужно наоборот, более 90. В результате при нагревании-остывании этот кирпич работает как клин, которым раскалывают чурки. Из-за такой мелочи как минимум три кирпича «гуляют», заставляя меня грызть свои локти.



IMG_180109-189.1.jpg
 Описание:
Результат экономии времени, а по сути безалаберности.
 Размер файла:  157.72 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)

IMG_180109-189.1.jpg



IMG_140726-354.jpg
 Описание:
 Размер файла:  656.43 КБ
 Просмотров:  705 раз(а)

IMG_140726-354.jpg



IMG_140718-320.jpg
 Описание:
 Размер файла:  677.28 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)

IMG_140718-320.jpg



IMG_140718-318.jpg
 Описание:
 Размер файла:  685.04 КБ
 Просмотров:  709 раз(а)

IMG_140718-318.jpg



IMG_140718-314.jpg
 Описание:
 Размер файла:  702.13 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)

IMG_140718-314.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
rimowith



Зарегистрирован: Ср 3 Январь 2018, 19:14
Сообщения: 35
Регион: Новокузнецк

СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2018, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу

Еще раз добрый вечер. У нас мороз наконец-то отпустил. Можно расслабиться, забыть про эту злосчастную трубу и обмозговать одно небольшое открытие. Про недостаточный теплосъем я уже писал, про перекос температур в спальнях и на кухне – тоже. Чтобы в морозы до -40 в жилой зоне было комфортно, необходимо на подаче держать +50… 55. При этом на кухне для меня жарко. Заслонка летнего хода разгружает первый колпак, пуская горячие газы напрямую из первого во второй и далее в трубу, минуя кухонный обогревательный щиток, соединяющий два колпака. Планировалось, что разгрузка первого колпака будет снижать теплосъем котла на 25-30%. В последние дни ЗЛХ почти все время держал открытой, чтобы излишки тепла из кухни направить на прогрев трубы, во избежание засаживания. Так вот, специально перепроверялся – состояние ЗЛХ – открыта или закрыта – почти не влияет на теплосъем, т.е., для поддержания требуемых + 50… 55. Отсюда для себя делаю предварительный вывод, что площадь дипломата практически не влияет на теплосъем, работает конвектив, который экранирует дипломат. Думаю, этим объясняется недостача расчетного теплосъема. Я же площадь дипломата присуммировал к площади труб, а надо было ею пренебречь. Вот вам и эмпирика. Как говорит мой коллега, погрешность в плюс-минус одну трамвайную остановку для Сибири и столиц может различаться на порядок. Жалко, наши теплотехники еще больше месяца будут отдыхать после магаданской командировки. Верх колпака самое теплонапряженное место. У меня там коллектор конвективного пучка. Как разгрузка колпака может не влиять существенно на теплосъем? Непонятно. И надежда на обещания Владимира Семеновича, что стоит обратиться на форум, и сразу к вам заявятся с лопатами и вилами, немного покумекают и т.д., пока не оправдывается.



IMG_141112-702.JPG
 Описание:
 Размер файла:  688.69 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)

IMG_141112-702.JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
vladgri



Зарегистрирован: Пт 8 Октябрь 2010, 08:33
Сообщения: 1857
Регион: г.Павлодар

СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2018, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу

rimowith писал(а):
Чтобы в морозы до -40 в жилой зоне было комфортно, необходимо на подаче держать +50… 55. При этом на кухне для меня жарко.

Дык насос поставить, он разнесёт.

rimowith писал(а):

Я же площадь дипломата присуммировал к площади труб, а надо было ею пренебречь.

Так вроде бы верно, прощадь поверхности "дипломата" обращенную к дг и нужно суммировать. Только какой коэфф. теплопередачи берётся?

ЗЫ. Трубы повыдергивать, заменить на Д32 и влепить в шахматном порядке.

_________________
Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
stas



Зарегистрирован: Вт 29 Январь 2008, 22:53
Сообщения: 917
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2018, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу

rimowith писал(а):
Еще раз добрый вечер. И надежда на обещания Владимира Семеновича, что стоит обратиться на форум, и сразу к вам заявятся с лопатами и вилами, немного покумекают и т.д., пока не оправдывается.


У Вас там кажется еще плита варочная, через нее большие условные теплопотери, также во время топки из-за плиты температура в топливнике печи меньше, хуже качество горения, меньше тепла идет на нагрев котла, жарче на кухне - особенно во время топки.

_________________
Печник.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
stas



Зарегистрирован: Вт 29 Январь 2008, 22:53
Сообщения: 917
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2018, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу

rimowith писал(а):
Еще раз добрый вечер. У нас мороз наконец-то отпустил. Можно расслабиться, забыть про эту злосчастную трубу и обмозговать одно небольшое открытие. Про недостаточный теплосъем я уже писал, про перекос температур в спальнях и на кухне – тоже. Чтобы в морозы до -40 в жилой зоне было комфортно, необходимо на подаче держать +50… 55. При этом на кухне для меня жарко. Заслонка летнего хода разгружает первый колпак, пуская горячие газы напрямую из первого во второй и далее в трубу, минуя кухонный обогревательный щиток, соединяющий два колпака. Планировалось, что разгрузка первого колпака будет снижать теплосъем котла на 25-30%. В последние дни ЗЛХ почти все время держал открытой, чтобы излишки тепла из кухни направить на прогрев трубы, во избежание засаживания. Так вот, специально перепроверялся – состояние ЗЛХ – открыта или закрыта – почти не влияет на теплосъем, т.е., для поддержания требуемых + 50… 55. Отсюда для себя делаю предварительный вывод, что площадь дипломата практически не влияет на теплосъем, работает конвектив, который экранирует дипломат. Думаю, этим объясняется недостача расчетного теплосъема. Я же площадь дипломата присуммировал к площади труб, а надо было ею пренебречь. Вот вам и эмпирика. Как говорит мой коллега, погрешность в плюс-минус одну трамвайную остановку для Сибири и столиц может различаться на порядок. Жалко, наши теплотехники еще больше месяца будут отдыхать после магаданской командировки. Верх колпака самое теплонапряженное место. У меня там коллектор конвективного пучка. Как разгрузка колпака может не влиять существенно на теплосъем? Непонятно. И надежда на обещания Владимира Семеновича, что стоит обратиться на форум, и сразу к вам заявятся с лопатами и вилами, немного покумекают и т.д., пока не оправдывается.


У Вас ЗЛХ находится не в верху колпака, а в его середине, поэтому открытие ЗЛХ меньше влияет на работу первого колпака и так далее, также и с учетом маленького сечения трубы - при этом сечение отверстий из топливника в первый колпак сравнительно большое.

Важно: я думаю, у Вас есть риск попадания угарного газа в помещение. Обратите внимание на ваше самочувствие - нет ли признаков отравления угарным газом. Проверьте приборами.

_________________
Печник.

Последний раз редактировалось: stas (Вт 9 Январь 2018, 21:10), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Александр Шалагин



Зарегистрирован: Пт 2 Январь 2009, 18:00
Сообщения: 1318
Регион: Киров

СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2018, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу

rimowith писал(а):
Очень жалею, что отнесся скептически к совету одного старого теплотехника уменьшить диаметр конвективных труб с Ду40 до Ду25, а количество увеличить до площади, эквивалентной 22-24 кВт, т.е. с большим запасом.
Да, тоже заметил что чем меньше диаметр трубы, тем котел лучше работает...меньше плачет и быстрее на большой круг переключается. Для нормальной работы истопника))) и системы, Вам нужно мощность котла увеличивать до 30кВт. (при прежнем количестве батарей) у Вас же кВт на 20.
Согласен со Станиславом, от плиты лучше отказаться. Мне кажется, возможно и ошибаюсь, конструкция получилась не герметичная...запах сажи будет слышен всегда.
Посмотрите, может что возьмете для себя нужное - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5037&postdays=0&postorder=asc&&start=0 Со стороны регистра колпак зафутерован лещадкой ШБ-6, но для большей теплоемкости можно зафутеровать ШБ-5 или 8-м.
rimowith писал(а):
Можно расслабиться, забыть про эту злосчастную трубу
Кроме увеличение размера трубы на 5-к...Вам нужно ещё увеличить площадь колосниковой решетки..хотя бы до размера 200см.кв. ... живое сечение колосниковой решетки РУ-2, которая стоит у Вас - 160 см.кв.
vladgri писал(а):

Дык насос поставить, он разнесёт.
Насосом нечего разносить..конструкция не теплоемкая. С насосом, при запуске печи, рискуем вообще теплоноситель в системе не нагреть.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024