Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Видео трубы после конденсата Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Proset



Зарегистрирован: Чт 3 Декабрь 2009, 03:57
Сообщения: 16
Регион: Иркутск

СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2018, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

Печь колпаковая эксплуатировалась 7 лет но только летом и осенью. Все было ок. В эту зиму топили, к началу января появились признаки разрушения(падали кусочки) труба проходила через неутепленный второй этаж(нежилой) и утеплена там не была, на чердаке была обвернута изовером.
Съемка с верха трубы до середины второго этажа.


Link


Вопрос в следующем: Если взять и переложить разрушенную часть - где гарантия что это все не повториться? Даже если утеплить на втором этаже?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2018, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу

Трубу можно и не перекладывать, а установить внутрь металлическую гильзу, состыковать ее с печью и загерметизировать оголовок от осадков.

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Proset



Зарегистрирован: Чт 3 Декабрь 2009, 03:57
Сообщения: 16
Регион: Иркутск

СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2018, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу

Это решение проблемы ремонта но не решение проблемы конденсата, а вопрос в этом.
Он же будет стекать в печь и там вонять. Да и сечение придется существенно заузить(сейчас 250х125мм соответственно вставить можно только диаметр 120 а то и 100 если с утеплением)

планирую летом замерить температуры выходящих газов на выходе из печи и вверху трубы.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2018, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу

Proset писал(а):
планирую летом замерить температуры выходящих газов на выходе из печи и вверху трубы.

разумно
вопрос конденсата надо решать по проекту печи

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Александр Минеев



Зарегистрирован: Ср 22 Июль 2015, 19:04
Сообщения: 504
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу

Возможно, есть дополнительная причина интенсивного разрушения верха трубы ( на улице) - морозостойкость кирпича. Проблемы ведь появились после зимней эксплуатации. Морозостойкость( т.е. устойчивость к циклу замораживание-размораживание) нашего кирпича обычно не очень). Поэтому, сэндвичем обычно на крышу выходят.
Это раз.
Второе, гильзование трубы, как предлагает Е.В. - это не глупая вещь. Газодинамическое сопротивление трубы ( печки) уменьшится, температура /скорость увеличиться - это всё хорошие антикондексатные дела. Гарантий нет, но это правильное направление деятельности. В Москве можно купить овальную гильзу. Я , правда, не знаю какие там переходники, но саму трубу я видел.
Таким образом, можно просто заменить верх трубы на сэндвич. Можно дополнительно загильзовать и середину трубы. А можно вместо всей трубы поставить сэндвич. Много возможностей). И, думаю, не конденсат - главный фактор.

_________________
Печки - дело разговорное!)))
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Дмитрий Галанин



Зарегистрирован: Вс 17 Январь 2016, 06:37
Сообщения: 1384
Регион: Пермь

СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу

А мне кажется, что дело не в трубе, а в печи. Конденсат в определённые моменты работы печи неизбежно возникает в любом случае. Гильзуй-не гильзуй... Никуда он не денется. Просто трубу печь не прогревает. Надо печку смотреть в первую очередь.

_________________
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

Proset писал(а):
Это решение проблемы ремонта но не решение проблемы конденсата, а вопрос в этом.
Он же будет стекать в печь и там вонять. Да и сечение придется существенно заузить(сейчас 250х125мм соответственно вставить можно только диаметр 120 а то и 100 если с утеплением)

планирую летом замерить температуры выходящих газов на выходе из печи и вверху трубы.
Прямоугольную трубу можно вставить. У печи малой мощности топливник и повышенный съём тепла.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Proset



Зарегистрирован: Чт 3 Декабрь 2009, 03:57
Сообщения: 16
Регион: Иркутск

СообщениеДобавлено: Вс 22 Апрель 2018, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу

планирую вставить овальную трубу, войдет как 100х200 так и 120х240 хотя последняя "впритык"
- при длине трубы от верха печи около 7 метров есть ли смысл ставить бОльший размиер?
- т.к. более всего разрушена внутренняя часть верха трубы(но сама конструкция вполне целая) будет ли толк если поставить гильзы примерно с 1/3 трубы до верха. (переход загерметизировать - там есть достаточно большое отверстие для ревизии через которое это можно сделать)
Или это плохо чем то?
точно утверж.дать не могу но по всем признакам конденсат образовывался именно в верхней части трубы.

трубу хочу взять Феникс
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Proset



Зарегистрирован: Чт 3 Декабрь 2009, 03:57
Сообщения: 16
Регион: Иркутск

СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ничего не гильзовал, после осмотра трубу починил. За лето все более менее просохло, на внешней стороне самые едкие места где был конденсат отжигал газовой горелкой.
Запах практически пропал.
На втором этаже и чердаке трубу основательно утеплил(10см минвата), осталась неутепленоой часть трубы выходящая на крышу(проход и над крышей около 1.5м)
Изменил режим топки дольше держу открытой заслонку прямого хода при растопке и меньше прикрываем основную заслонку.

Пока конденсата не наблюдается

На выходе после заслонки установил термодатчик - вот для чего и пишу:
Датчик термопара - установлен в нерж трубку и замурован в кирпич. В трубу выходит на 4-5см. Но в рабочем режиме дым видимо напрямую его не омывает. Т.к. заслонка в основном закрыта больше чем наполовину из-за большой тяги. Поэтому показания видимо не совсем правильные.
После растопки если открыть заслонку прямого хода температура 100-110гр, если заслонку ПХ закрыть, показывает температуру от 70 до 90 гр в зависимости от степени закрытия верхней заслонки.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
vladimir-krestyanin



Зарегистрирован: Сб 4 Май 2013, 17:38
Сообщения: 796
Регион: санкт-петербург

СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2018, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу

Не совсем понятно,где именно находится термопара, в помещении где и печь и ее задвижка,или где совсем верхняя задвижка, где то на чердаке?
Если 70-90 в месте подсоединения трубы к печи, то это мало, там должно быть минимум 110-150 градусов , потому как точка росы будет над трубой в воздухе на улице, в таком случае,а если ваши цифры, то точка росы опускается в трубу, соответственно,будет конденсат, может он до печи и не опустится, но трубу пропитает и будет вонять.
Ремонт предстоит ещё раз.
Что то не правильно в конструкции печи у Вас
Или топливник мал или каналов слишком много, и другие возможны варианты

_________________
Ну что, Данила-мастер,не выходит каменный цветок?
печи,камины,барбекю,проекты.

8 931 303 07 37
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Proset



Зарегистрирован: Чт 3 Декабрь 2009, 03:57
Сообщения: 16
Регион: Иркутск

СообщениеДобавлено: Чт 27 Декабрь 2018, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу

Датчик в помещении, температура может слегка не соответствовать. Т.к. датчик находится в трубке-соответственно возможен воздушный зазор между датчиком и трубкой. Кроме того датчик находится посередине канала а заслонка при стандартной топке открыта на треть или чуть больше из-за большой тяги.
Топливник у меня точно маловат, печь колпаковая поэтому тепло отбирается очень хорошо. Интенсивная топка и открытие заслонок помогает но дров уходит много. На выходных проверю еще одним термометром через щель заслонки.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Proset



Зарегистрирован: Чт 3 Декабрь 2009, 03:57
Сообщения: 16
Регион: Иркутск

СообщениеДобавлено: Ср 9 Январь 2019, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу

Замерил температуру непосредственно ПОД заслонкой при топке и открытом прямом ходе температура там 300 градусов. Датчик который после заслонки показывал 130 градусов(видимо в силу особенностей расположения - выходящий газ не проходит через него а на него попадает лишь частично) Но для контроля процесса все равно подходит.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024