filip



Зарегистрирован: Пн 7 Май 2018, 21:49
Сообщения: 24
Регион: Украина, Черкассая обл.

СообщениеДобавлено: Пн 7 Май 2018, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

Здравствуйте уважаемые мастера!

На веранде находится печь в виде 3-канаьного отопительного щитка с варочной плитой, на крыше последняя часть дымохода, 1 метр, выполненная из асбестоцементной трубы с внутренним
диаметром 140мм, высота от колосника до верхней точки - 4 метра, фото прилагаю.
Как будет влиять такой дымоход на работу печи?
Нужно ли его переложить из кирпича, или так оставить?

Тяга нормальная, только немного дымит при растопке - но это мне не мешает, а вот расход дров большой (топлю только дровами) щиток нагревается весь, но долго, может ли влиять такой дымоход на долгий нагрев печи или искать другую причину?



DSCN0018.JPG
 Описание:
дымоход
 Размер файла:  313.27 КБ
 Просмотров:  611 раз(а)

DSCN0018.JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Вт 8 Май 2018, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу

filip писал(а):

1. Как будет влиять такой дымоход на работу печи?
2. Нужно ли его переложить из кирпича, или так оставить?
3. щиток нагревается весь, но долго,
4. может ли влиять такой дымоход на долгий нагрев печи или искать другую причину?

1. а как он сейчас влияет?
2. лучше переложить или загильзовать, а то асбестовые трубы, бывает что трескаются.
3. то что быстро нагревается, то и быстро остывает.
4. на долгий нагрев, при прочих равных, влияет прежде схема и конструктив печи(щитка).
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
filip



Зарегистрирован: Пн 7 Май 2018, 21:49
Сообщения: 24
Регион: Украина, Черкассая обл.

СообщениеДобавлено: Вт 8 Май 2018, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

Конденсат не течет, дым не черный как при неполном горении дров,
а вот щиток выложен под потолок, высота щитка - 1,3 метра, выше мастера сделать не могли - уперлись в потолок.
Просмотрел книгу печи и камины - там пишут что при малых размерах дымооборотов щитка мы будем греть улицу, я начинаю думать что так оно и есть в моем случае. Видно как жар идет из трубы когда нагреется топка, воздух преломляется над трубой, не знаю даже что можно сделать кроме перекладки печи.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Валер



Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера

СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 04:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

задвижка под трубой есть? пробуйте прикрывать во время топки, до пока не начнёт поддымливать, чуток откройте и так топите. Трёхходовку конечно трудно нагреть равномерно.

_________________
Любитель-печеклад
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Машков Владимир



Зарегистрирован: Пт 24 Июнь 2011, 20:25
Сообщения: 212
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 06:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

filip писал(а):
не знаю даже что можно сделать кроме перекладки печи.
Можно и переложить, только не следуйте абсолютно глупой (и опасной) рекомендации от Валер.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Валер



Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера

СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу

Машков Владимир писал(а):
filip писал(а):
не знаю даже что можно сделать кроме перекладки печи.
Можно и переложить, только не следуйте абсолютно глупой (и опасной) рекомендации от Валер.

словосочетание "Можно и переложить" предполагает знание альтернативного варианта. Озвучьте уж пжста

_________________
Любитель-печеклад
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Алексей Решенин



Зарегистрирован: Пт 1 Апрель 2016, 19:12
Сообщения: 646
Регион: Moscow

СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу

Если температура дыма на точке выброса в атмосферу с оголовка трубы укладывается в нормы не выше 200 градусов - то смело можно использовать Асбестно-цементные трубы- более того -они более долговечны- потому что не впитывают в себя влагу- которая
накапливается в порах кирпичных труб и при минусовых температурах -замерзая - ведет к их разрушению !
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Александр Минеев



Зарегистрирован: Ср 22 Июль 2015, 19:04
Сообщения: 506
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу

" щиток греется долго" и "жар идёт из трубы" - так быть не может.

Если жар из трубы, то тот же жар и в щитке.
Думаю, что тяги не хватает в этой печке. Низковата труба относительно конька. Тяги не хватает, температура маленькая, щиток, скорее всего, засажен.
Почистите печь и попробуйте нарастить трубу какой-нибудь времянкой и посмотрите как пойдёт.
+ извините, но просто на всякий ), как надо топить печь:
1. Сразу всю закладку! - не добавлять по полешку.
2. Сверху - щепочки, розжиг сверху. Поддувало открыто.
3. Разгорелось - поддувало прикрыли, чтобы было на грани "гудит-не гудит". При этом, пусть лучше "гудит" чем "не гудит".
4. Остались угли - поворошите их кочергой - откройте поддувало - дожигайте угли на большом притоке воздуха опять. Тогда Вы получите большую температуру практически по всему времени топки и сожжёте дрова до золы и печка засаживаться не будет. + ( бесплатно) отсутствие проблем с угарным газом и закрытием задвижки на ночь - Вы все угли дожгли! - см фото дожига углей на колоснике

_________________
Печки - дело разговорное!)))


39be25a2b4020e17d53c55cbb1adde91.jpg
 Описание:
 Размер файла:  27.84 КБ
 Просмотров:  619 раз(а)

39be25a2b4020e17d53c55cbb1adde91.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Furby



Зарегистрирован: Пт 8 Май 2015, 15:33
Сообщения: 417
Регион: Биробиджан

СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу

Алексей Решенин писал(а):
Если температура дыма на точке выброса в атмосферу с оголовка трубы укладывается в нормы не выше 200 градусов - то смело можно использовать Асбестно-цементные трубы- более того -они более долговечны- потому что не впитывают в себя влагу- которая
накапливается в порах кирпичных труб и при минусовых температурах -замерзая - ведет к их разрушению !
А возгорание сажи через 20 лет уже нестрашно? (я без иронии).
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5636
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу

А кто-то из заказчиков вспоминает про необходимость очистки дымоходов и труб?

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
filip



Зарегистрирован: Пн 7 Май 2018, 21:49
Сообщения: 24
Регион: Украина, Черкассая обл.

СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу

Валер писал(а):
задвижка под трубой есть? пробуйте прикрывать во время топки, до пока не начнёт поддымливать, чуток откройте и так топите. Трёхходовку конечно трудно нагреть равномерно.


Я так уже делал - решил однажды немного "поиграть" с задвижкой, часа 2 провел у плиты подбрасывал дрова и выставлял задвижку чтобы только еле тянуло, и после этого начала сильно болеть голова, надышался СО2, желание экономить дрова таким способом пропало.

А труба 2 зимы так стоит и ничего, (я сам ее туда ставил, до этого была металлическая квадратная, но прогорела) если треснет - поменяю

Высота потолка 2,4 м, какой щиток туда нужен, 5 канальный?
сейчас мой щиток разделяет кухню и ванную
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Валер



Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера

СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 03:35 Ответить с цитатойВернуться к началу

проверьте температуру отходящих, лучину в задвижку, если до черноты обуглилась. то и правда горячо. У вас горизонтальные каналы, щит на ребро?

_________________
Любитель-печеклад
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Валер



Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера

СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 07:11 Ответить с цитатойВернуться к началу

высота трубы должна примерно равна или больше длине дымоходов, прикиньте

_________________
Любитель-печеклад
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Валер



Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера

СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу

Александр Минеев писал(а):
щиток, скорее всего, засажен.
Почистите печь

с этого и начните Smile

_________________
Любитель-печеклад
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
filip



Зарегистрирован: Пн 7 Май 2018, 21:49
Сообщения: 24
Регион: Украина, Черкассая обл.

СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу

Александр Минеев писал(а):

Думаю, что тяги не хватает в этой печке. Низковата труба относительно конька. Тяги не хватает, температура маленькая, щиток, скорее всего, засажен.
Почистите печь и попробуйте нарастить трубу какой-нибудь времянкой и посмотрите как пойдёт.



спасибо за совет, буду пробовать, а сколько трубы добавить, 1 метр хватит, или выше конька крыши?

и еще вопрос, в топливнике с одной стороны выкрошились кирпичи вынуть их остатки чтобы положить новые боюсь, так как на эту стену опирается весь щиток, можно мне рядом с остатками старых кирпичей выложить огнеупорные кирпичи укладывая их на ребро, что бы восстановить ширину топливника, как было?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Александр Минеев



Зарегистрирован: Ср 22 Июль 2015, 19:04
Сообщения: 506
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2018, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

filip писал(а):
а сколько трубы добавить, 1 метр хватит, или выше конька крыши?



расположение на крыше см рис - это для того, чтобы ослабить влияние ветра на тягу.
Что касается замены кирпичей , то здесь есть гораздо более квалифицированные люди в области ремонта шведок - пусть они скажут, а я послушаю... заодно.

_________________
Печки - дело разговорное!)))


Vysota-dymootvodyashhej-truby.jpg
 Описание:
 Размер файла:  12.72 КБ
 Просмотров:  606 раз(а)

Vysota-dymootvodyashhej-truby.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Валер



Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера

СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2018, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу

в том регионе обычно щит на ребро и топка приставная, как у тс хз

_________________
Любитель-печеклад
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
filip



Зарегистрирован: Пн 7 Май 2018, 21:49
Сообщения: 24
Регион: Украина, Черкассая обл.

СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2018, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу

Валер писал(а):
в том регионе обычно щит на ребро и топка приставная, как у тс хз



Да у нас у всех щит в кирпич на ребро, а топка бывает сбоку, бывает под щитком, как у меня, вот фото, размеры топливника: высота 350мм, ширина - 300 мм, длинна - под всем щитком, почему у нас в регионе делают топливник такой высоты? в интернете 800 - 1000 для дров.

Что скажите про высоту щитка - 1,3 м, не мало?



.jpg
 Описание:
плита с щитком
 Размер файла:  73.06 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)

.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024