Евгений Колчин писал(а): |
Шура писал(а): |
Речь ведь шла лишь о предполагаемом относительном понижении концентрации азота в ДГ в топливнике-колпаке.
Подтвердить или опровергнуть это инструментально, пока никто не взялся. |
Все давно замерено.
Есть в теме испытания котла ГА на выходе из топки.
Концентрация азота везде постоянна. Изменяется только соотношение О2/СО2 и в меньшей степени значение СО.
|
Спасибо за интересную информацию, Евгений Викторович!
*Будем надеяться, что и автору системы окажутся полезными эти данные, полученные его учениками.
|
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Сб 9 Июнь 2018, 09:52
|
|
Юрий Хошев писал(а): |
...*Будем надеяться, что и автору системы окажутся полезными эти данные, полученные его учениками. |
Юрий Михайлович, а где эти данные можно посмотреть то?
|
|
|
|
|
Юрий Хошев
Зарегистрирован: Пн 17 Ноябрь 2008, 18:32
Сообщения: 4983
Регион: Москва
|
Добавлено:
Сб 9 Июнь 2018, 15:44
|
|
Шура писал(а): |
а где эти данные можно посмотреть? |
Так Евгений Викторович только что нам представил.
|
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Сб 9 Июнь 2018, 16:29
|
|
Юрий Хошев писал(а): |
Шура писал(а): |
а где эти данные можно посмотреть? |
Так Евгений Викторович только что нам представил. |
Я имел в виду, где посмотреть отчёт с испытаний, где проводился ГА в колпаке. Евгений упомянул, мол есть такая тема с котлом, но я что то не нашёл.
|
|
|
|
|
Юрий Хошев
Зарегистрирован: Пн 17 Ноябрь 2008, 18:32
Сообщения: 4983
Регион: Москва
|
Добавлено:
Сб 9 Июнь 2018, 17:23
|
|
Шура писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
Шура писал(а): |
а где эти данные можно посмотреть? |
Так Евгений Викторович только что нам представил. |
Я имел в виду, где посмотреть отчёт с испытаний, где проводился ГА в колпаке. Евгений упомянул, мол есть такая тема с котлом, но я что то не нашёл. |
Этого не знаю. Честно. Не мой вопрос.
*Лично я верю итоговому заключению Е.В.Колчина. Мне этого достаточно.
И Вашим сообщениям о пламенах из шва тоже верю. Без всяких сертификатов.
И Сергею Мангилеву верю, что он отфутеровал.
Зачем ему обманывать? Что, я должен с него нотариально заверенный акт требовать что ли?
Кстати, вот если бы Сергей Мангилев ещё бы и печи stove.ru отфутеровал бы, то это было бы очень классно.
Реально помог бы начинающим печникам в этом вопросе.
Вот только автор наверняка взял бы его за это самочинство "крепко за штаны".
Как думаете?
|
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Сб 9 Июнь 2018, 21:41
|
|
Юрий Хошев писал(а): |
*Лично я верю итоговому заключению Е.В.Колчина. Мне этого достаточно. |
А мне вот охота ознакомиться с методикой и вообще...
Юрий Хошев писал(а): |
Вот только автор наверняка взял бы его за это самочинство "крепко за штаны".
Как думаете? |
Да нет, скорее всего, брать за штаны, за изменение того, что лежит в свободном доступе, никто никого не будет...
|
|
|
|
|
Вася Стёркин
Зарегистрирован: Сб 25 Февраль 2017, 10:36
Сообщения: 124
Регион: Санкт-Перебург
|
Добавлено:
Вс 10 Июнь 2018, 08:23
|
|
Юрий Хошев писал(а): |
Кстати, вот если бы Сергей Мангилев ещё бы и печи stove.ru отфутеровал бы, то это было бы очень классно.
|
Отфутеровал бы и через щели их запустил. Тут вы правы.
А Евгений Колчин помог бы ему в этом-измерить "концентрацию азота".
|
|
|
|
|
Мангилев Сергей
Зарегистрирован: Сб 15 Октябрь 2011, 16:09
Сообщения: 978
Регион: Советск
|
Добавлено:
Вс 10 Июнь 2018, 10:54
|
|
Цитата: |
Кстати, вот если бы Сергей Мангилев ещё бы и печи stove.ru отфутеровал бы, то это было бы очень классно.
Реально помог бы начинающим печникам в этом вопросе.
Вот только автор наверняка взял бы его за это самочинство "крепко за штаны".
Как думаете? |
Солина пусть за штаны берут, он уж всем все отфутеровал. Школьниковские делаем тока под заказ и они ни где светиться не будут. Щелевые только сам, резни много. Двухконтурный не наши - это точно. У нашего народу на шамотную топку денюх бы нашлось. А проекты в никуда , зачем они. Бывает из за потолка и крыши верх несколько раз меняли.
|
|
|
|
|
Юрий Хошев
Зарегистрирован: Пн 17 Ноябрь 2008, 18:32
Сообщения: 4983
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пт 22 Июнь 2018, 20:16
|
|
Мангилев Сергей писал(а): |
Солина пусть за штаны берут, он уж всем все отфутеровал. |
Вот и хорошо, что совершенствует.
Пусть поползает по "творческому наследию".
Мне, честно говоря, нравилась когда-то та честность, с какой он выявлял и устранял свои ошибки.
К сожалению, уже давно за всем этим не слежу. Оценивать достижения не могу.
Но хотел бы надеяться, что Солин найдет блистательные решения, которыми мы все будем гордиться.
=
Хотел бы напомнить по случаю, что совсем скоро исполнится 10 лет с того знаменательного момента, как другой наш замечательный форумчанин попытался теоретически оптимизировать проекты ИВК в части выяснения вопроса о том, какую же ширину, в конце концов, должен иметь СШ в эффективной печи по модели СДГ.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2533&start=0
http://www.stroiteli.info/showthread.php/2764-%D0%E0%E1%EE%F2%E0-%D1%D8-%E2-%EF%E5%F7%E0%F5-(kalimusk)
Камилуск всё честно подсчитал и выяснил к своему удивлению, что расчетная скорость газов в СШ в существующих проектах ИВК должна была бы быть слишком большой.
Не вникая в сложности его анализа, напомним, что в модели СДГ "горячие" молекулы СО2 и Н2О "всплывают" и огибают перевал, а "холодный" азот и весь остальной "балласт" просачивается через СШ. Так вот этого вредного балласта оказывается по объему в несколько раз больше, чем "полезных" горячих газов. То есть, поперечное сечение СШ должно быть намного (раз в десять) больше проходного сечения перевала!
Ясно, что этот факт должен был бы обязательно учтен в проектах ИВК. Но, к сожалению, учитывать никто не пожелал и поныне. Автор, видимо, не смог, ученики не захотели, а печники не заинтересовались.
И существующие проекты ИВК так и остались, к сожалению, печами, в которых СДГ не соблюдается СОВСЕМ. Такие вот дела. И судьба...
|
|
|
|
|
Юрий Хошев
Зарегистрирован: Пн 17 Ноябрь 2008, 18:32
Сообщения: 4983
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пт 22 Июнь 2018, 20:31
|
|
Вася Стёркин писал(а): |
...через щели их запустил... |
Вернемся к нашим опускным каналам.
Поступило фактически два предложения.
Первое - понаделать побольше СШ (применительно к котлу "в колпаке").
Второе - сделать опускные в щелевидные, то есть в колпак втиснуть топку как можно большую (например, чтобы побольше дров влезло).
Ясно, что оба предложения ставят крест на саморегулировании опускных каналов.
Не хотят товарищи заморачиваться с саморегулировкой, наверно.
=
*Хотел бы уточнить вид спереди на печь Сергея.
Три кирпича по фасаду? Или еще полкирпича красного с правого боку? То есть три с половиной кирпича по фасаду?
Или это совсем не правильно?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
42.82 КБ |
Просмотров: |
1075 раз(а) |
|
|
|
|
|
Вася Стёркин
Зарегистрирован: Сб 25 Февраль 2017, 10:36
Сообщения: 124
Регион: Санкт-Перебург
|
Добавлено:
Вс 24 Июнь 2018, 23:04
|
|
Юрий Хошев писал(а): |
Не хотят товарищи заморачиваться с саморегулировкой, наверно.
|
Думаю хотят отсамореглировать, но не понимают как. В опускном-щелевом также может быть разное давление, с перекосом, как и в обычных параллельных... Ещё и потери на сопротивление необходимо восполнить, иначе в итоге получат мини печку Шевякова.
|
|
|
|
|
Вася Стёркин
Зарегистрирован: Сб 25 Февраль 2017, 10:36
Сообщения: 124
Регион: Санкт-Перебург
|
Добавлено:
Вс 24 Июнь 2018, 23:54
|
|
|
|
|
vladgri
Зарегистрирован: Пт 8 Октябрь 2010, 08:33
Сообщения: 1857
Регион: г.Павлодар
|
Добавлено:
Пн 25 Июнь 2018, 08:13
|
|
"Правильно" - для чего?
Любая "щель" убьёт колпак. В лучшем случае получится противоточка, в худшем дымопыхтелка от "потомственных".
|
_________________ Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции.
|
|
|
|
Юрий Хошев
Зарегистрирован: Пн 17 Ноябрь 2008, 18:32
Сообщения: 4983
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 25 Июнь 2018, 17:11
|
|
vladgri писал(а): |
Любая "щель" убьёт колпак. В лучшем случае получится противоточка, в худшем дымопыхтелка от "потомственных". |
К сожалению, автор не дал определение колпака. Никакого.
Он проиллюстрировал это на примерах конкретных проектов без обоснований и уточнений.
А американцы, те вообще когда-то просверлили дырку Ду10мм из низа топки в нисходящий канал.
И опробовали эту "схему" как "колпак СДГ".
Чернов, вроде бы, не протестовал.
Сергей же дал другую иллюстрацию - предложил вогнать топку в колпак как-бы "потуже".
Хуже будет или лучше - пока из сообщений Сергея не ясно.
Как противоточка, конечно, будет работать, но если сделать щель, то не понятно, что получится.
Тем более, что у него стенки, видимо, тонкие, и все "косточки печи" просвечивают.
Что такое "дымопыхтелка от потомственных" не знаю.
Расскажите, пожалуйста, суть. Попроще.
|
|
|
|
|
vladgri
Зарегистрирован: Пт 8 Октябрь 2010, 08:33
Сообщения: 1857
Регион: г.Павлодар
|
Добавлено:
Пн 25 Июнь 2018, 17:40
|
|
Юрий Хошев писал(а): |
К сожалению, автор не дал определение колпака. |
Кого из авторов Вы имеете в виду?
Судя по СШ Кузнецова. Но он как бы и не автор колпака. Так почему он должен давать ему определение? Его концепция СШ позволяет колпаку(одного из авторов колпаковых печей) оставаться колпаком. Но говорить что СШ, а тем более отверстие из топки в нисходящий канал, из любой печи делает колпак, это глупости.
Юрий Хошев писал(а): |
Что такое "дымопыхтелка от потомственных" не знаю.
Расскажите, пожалуйста, суть. Попроще. |
Ну как же? Подгородников на этом споткнулся, Соснин как-то приспособил для газа а современные "потомственные" оснащенные "термоскопами" впаривают их населению.
|
_________________ Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции.
|
|
|
|
Вася Стёркин
Зарегистрирован: Сб 25 Февраль 2017, 10:36
Сообщения: 124
Регион: Санкт-Перебург
|
Добавлено:
Пн 25 Июнь 2018, 19:06
|
|
vladgri писал(а): |
Любая "щель" убьёт колпак. |
Того, чего нет, убить нельзя.((( Даже ему и определений, у автора, не нашлось.
|
|
|
|
|
vladgri
Зарегистрирован: Пт 8 Октябрь 2010, 08:33
Сообщения: 1857
Регион: г.Павлодар
|
Добавлено:
Пн 25 Июнь 2018, 19:29
|
|
Вася Стёркин писал(а): |
vladgri писал(а): |
Любая "щель" убьёт колпак. |
Того, чего нет, убить нельзя.((( Даже ему и определений, у автора, не нашлось. |
Ну если нет того, чего нет, то зачем Вы Вася об этом беседуете? Лучше идите и беседуйте про то, что есть. Благо его достаточно.
|
_________________ Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции.
|
|
|
|
Юрий Хошев
Зарегистрирован: Пн 17 Ноябрь 2008, 18:32
Сообщения: 4983
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 25 Июнь 2018, 20:06
|
|
vladgri писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
К сожалению, автор не дал определение колпака. |
Кого из авторов Вы имеете в виду?
Судя по СШ Кузнецова. Но он как бы и не автор колпака. Так почему он должен давать ему определение? Его концепция СШ позволяет колпаку(одного из авторов колпаковых печей) оставаться колпаком. Но говорить что СШ, а тем более отверстие из топки в нисходящий канал, из любой печи делает колпак, это глупости.
|
Значит так, Владимир Григорьевич.
Я ничего не понял.
Вы с Шурой остались у нас здесь, наверно, единственными специалистами по СШ и вьюшкам.
Поэтому и растолкуйте, пожалуйста, нам (в том числе и не печникам, как я), что же такое "вьюшечный" колпак (с СШ и СДГ).
Почему колпаки у ГГ и Подгородникова не имеют СДГ? Из-за того, что в них нет СШ?
=
Я прошу извинение, современное определение колпака у Автора все же есть: «нижний ярус и топка объединены в единое пространство через вертикальную щель шириной 2–3 см (далее «сухой шов») и составляют нижний колпак».
Я даже не в состоянии осознать, как Автор смог придумать такую формулировку.
Ясно, что в этой "системе" (теории) предполагается, что есть нижний ярус(?) и есть топка.
Это некие отдельные элементы.
Но объединяются (методом прямого присоединения?) в единое пространство через СШ.
(И что важно, никаких перевалов не упоминается).
И в сумме все это (топка, "нижний ярус" и СШ) является колпаком?
То есть, верхний колпак - это вовсе не колпак.
Конечно же, это очень сложная трактовка реальных авторских проектов.
Но факт остается фактом.
Таких колпаков ни у кого нет и не было (ни у ГГ, ни у Подгородникова).
То есть, я могу в буржуйке сделать вертикальное щелевидное хайло и соединить эту буржуйку с нижним ярусом любой печи?
Или, например, теплообменник можно поместить в топку, так как она входит в состав колпака.
Хотя Автор, кстати, почему-то вопреки запрещает это.
Хотелось бы, чтобы Вы пояснили в рамках титульной темы, может ли нижний ярус иметь что-нибудь "нисходящее", в котором может возникать саморегулировка?
|
|
|
|
|
vladgri
Зарегистрирован: Пт 8 Октябрь 2010, 08:33
Сообщения: 1857
Регион: г.Павлодар
|
Добавлено:
Пн 25 Июнь 2018, 20:39
|
|
Юрий Хошев писал(а): |
Вы с Шурой остались у нас здесь, наверно, единственными специалистами по СШ и вьюшкам. |
При чем здесь СШ, вьюшки и специалисты?
Юрий Хошев писал(а): |
Поэтому и растолкуйте, пожалуйста, нам (в том числе и не печникам, как я) попроще, что же такое "вьюшечный" колпак (с СШ и СДГ). |
Я тоже хотел бы знать, что это за зверь.
Юрий Хошев писал(а): |
Почему колпаки у ГГ и Подгородникова не имеют СДГ?
|
А кто сказал, что не имеют?
Юрий Хошев писал(а): |
Из-за того, что в них нет СШ? |
Опять же при чем здесь СШ?
Юрий Хошев писал(а): |
Я прошу извинение, современное определение колпака у Автора все же есть: «нижний ярус и топка объединены в единое пространство через вертикальную щель шириной 2–3 см (далее «сухой шов») и составляют нижний колпак». |
Это не определение колпака а констатация факта наличия СШ в нижнем ярусе колпаковой печи. Правда несколько "кривое". Я бы написал примерно так "... отличается тем, что нижний ярус разделен на топливник и конвективное пространство стенкой с перевалом(хайлом) и вертикальной щелью шириной 2-3 см (далее «сухой шов») которая служит для...."
Юрий Хошев писал(а): |
Хотелось бы, чтобы Вы пояснили в рамках титульной темы, имеет ли нижний ярус что-нибудь "нисходящее", в котором может возникать саморегулировка?
|
К титульной теме колпаки не относятся.
|
_________________ Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции.
|
|
|
|
Вася Стёркин
Зарегистрирован: Сб 25 Февраль 2017, 10:36
Сообщения: 124
Регион: Санкт-Перебург
|
Добавлено:
Пн 25 Июнь 2018, 20:48
|
|
vladgri писал(а): |
К титульной теме колпаки не относятся. |
Саморегулировкой его же можно убить-сам написал.
Какие щели тогда туда подходят, ну, что бы он выжил?
vladgri писал(а): |
Опять же при чем здесь СШ? |
Топливник с колпаком соединять. Для чего тогда СШ там? Как нижний колпак Подгородникова без него СДГ-шить будет?
|
|
|
|
|
|
|
Следующая тема