Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход

 Нужен совет специалиста Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
mxiv



Зарегистрирован: Пт 7 Сентябрь 2018, 19:32
Сообщения: 6
Регион: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2018, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу

Доброго времени суток! Просьба подсказать что так а что не так!
Дано: дом из газобетона, каминная топка Jotul i18, подвод воздуха с улицы, дымоход шидель. Топку установили на кирпичи, слева справа и сзади обложили кирпичом. Сверху установили короб из нержавейки и развели гладкими трубами из нержавейки ч/з шиберы по четырём помещениям. Топили всю прошлую зиму горячий воздух шёл по помещениям, топка работала все хорошо вопросов не было. В этом году решил обратиться к специалистам по поводу облицовки ( думал пусть предложат варианты там куплю и свой мастер который и топку делал сделает облицовку) вызвал, приехал мастер походил посмотрел поржал все не так, все не то что конкретно не то не сказал, сказал посоветуется с мастером и мне сообщат и тишина. Вот сижу и никак понять не могу а что не так?



image.jpeg
 Описание:
вот так она выглядит
 Размер файла:  791.81 КБ
 Просмотров:  97 раз(а)

image.jpeg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
GIM



Зарегистрирован: Вс 26 Январь 2014, 16:09
Сообщения: 212
Регион: Беларусь

СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2018, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

Проще переделать чем исправлять. Как то мудрено у Вас все там закручено. Если коротко то нужна нормальная циркуляция воздуха в каминном коробе,нужен фальш потолок, уберите скотч с дымохода
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Гребенюк Андрей



Зарегистрирован: Чт 9 Сентябрь 2010, 17:23
Сообщения: 1129
Регион: Выборг Ленинградская область

СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2018, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу

Правильно сказал. Дом строится с фундамента, а не начинается строить сначала крыша потом фундамент. Тем боле что топка зажата в кирпичах , а это не делается так. И так далее. Если делать все по уму. Разобрать, потом делать облицовку и все остальное.

_________________
Печник г. Выборг. Кладка печей и каминов. Монтаж дымовых труб. Монтаж каминных топок и печей. Консультации в подборе материалов. Работаю в Ленинградской и Московской области.
тел.+79217857694
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
mxiv



Зарегистрирован: Пт 7 Сентябрь 2018, 19:32
Сообщения: 6
Регион: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2018, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу

Тоесть нужен зазор между топкой и кирпичами по бокам и сзади
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
mxiv



Зарегистрирован: Пт 7 Сентябрь 2018, 19:32
Сообщения: 6
Регион: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2018, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу

Итог нанимать специалиста и делать заново в таком состоянии использовать нельзя. А к чему приведёт если продолжить использовать?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
mxiv



Зарегистрирован: Пт 7 Сентябрь 2018, 19:32
Сообщения: 6
Регион: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2018, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу

И последний вопрос а где можно почитать или посмотреть как должно быть, зазоры, фальшпотолок, каминный короб и т. д.?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
GIM



Зарегистрирован: Вс 26 Январь 2014, 16:09
Сообщения: 212
Регион: Беларусь

СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2018, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

в инструкции на Вашу топку все эти данные есть. Если нет инструкции то на сайте производителя эта инфа то же есть.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Гребенюк Андрей



Зарегистрирован: Чт 9 Сентябрь 2010, 17:23
Сообщения: 1129
Регион: Выборг Ленинградская область

СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2018, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу

mxiv писал(а):
Итог нанимать специалиста и делать заново в таком состоянии использовать нельзя. А к чему приведёт если продолжить использовать?


Если сами не знаете что и как то да нужно искать более знающего специалиста. А не то что наворочено у вас не пойми что.

_________________
Печник г. Выборг. Кладка печей и каминов. Монтаж дымовых труб. Монтаж каминных топок и печей. Консультации в подборе материалов. Работаю в Ленинградской и Московской области.
тел.+79217857694
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
mxiv



Зарегистрирован: Пт 7 Сентябрь 2018, 19:32
Сообщения: 6
Регион: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2018, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо уважаемые форумчане! В принципе о чем думал в начале к тому и пришел. Пойдуискать спеца чтоб приехал посмотрел и сказал что делать а потом искать спеца чтобы взялся это делать. Всем спасибо ещё раз!
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Алексей Решенин



Зарегистрирован: Пт 1 Апрель 2016, 19:12
Сообщения: 309
Регион: Moscow

СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2018, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу

Уважаемый тов .=mxiv= из Питера ! Ваш топливник- именно так называется этот Узел Силы - но не Топка- ибо топка это процесс горения - но не конструкция - собран -подключен и работает исправно !!! Воздуховоды и маршрут их движения монтируется произвольно- в зависимости от расположения отапливаемых помещений и не всегда по наиболее короткому пути ! Ничего исправлять и переделывать не нужно ибо это стандартная но не Мудреная и Закрученная Схема ( по выражению спеца из белоруссии) А наружний короб- скрывающий дымовой отвод до вертикали трубы и воздуховоды- вы - вполне способны соорудить и сами- естественно предусмотрев лучистый отражатель покрытый слоем фольги - что бы тепловой пузырь не покидал пространство своего рождения ! Наружний тюнинг короба выполняется из любого материала - -это не относится к искусству печестроения ! Ваш случай настолько прост- что Вы легко можете довести его до ума и Сами- если не будете следовать советам тех - кто дает столь безграмотные рекомендации !
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
GIM



Зарегистрирован: Вс 26 Январь 2014, 16:09
Сообщения: 212
Регион: Беларусь

СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2018, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу

Даааа, не любите вы спецов из братской Беларуси Smile , переубеждать не буду. Обычно всё просто бывает для тех кто особо не обременён знаниями по теме
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
mxiv



Зарегистрирован: Пт 7 Сентябрь 2018, 19:32
Сообщения: 6
Регион: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Вс 9 Сентябрь 2018, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу

Алексей большое спасибо за мнение! Очень порадовали.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Алексей Решенин



Зарегистрирован: Пт 1 Апрель 2016, 19:12
Сообщения: 309
Регион: Moscow

СообщениеДобавлено: Вс 9 Сентябрь 2018, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу

Я доволен уважаемый=МХИВ= что вы прислушались к моему мнению ! Вы- видимо знаете- почему не занимаются сексом на Красной Площади- а ответ очень прост-потому что замучают советами !!! Далее ответ спецу из белоруссии- в коробе нет циркуляционных потоков- это теплонакопительная полость- линза горячего воздуха- которая выводится наружу посредством подключения к ней входящих и выходящих артерий- расположенных на разных уровнях по вертикали и регулируемых жалюзи !!! Существует много способов калориферного теплосьема - представленный на снимке- это Азбука- начальный букварь- который легко освоить по описанию сборки этого топливника ! Монтаж подобной конструкции выполняют представители продавца - которые имеют самые минимальные знания в области печестроения - но нарядить это изделие в парадные одежды- естественно требует определенной профессиональной подготовки !
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
GIM



Зарегистрирован: Вс 26 Январь 2014, 16:09
Сообщения: 212
Регион: Беларусь

СообщениеДобавлено: Вс 9 Сентябрь 2018, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу

У меня нет потребности с вами спорить. Читайте инструкцию от производителя и не занимайтесь сочинительством.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме
Яндекс реклама




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2017