Здравствуйте.
У меня есть вопрос. Три года назад печник сложил плиту с тепловым щитом. Плита без духовки. Она сразу дымила. На Печник пытался ее исправить, и увеличил размер прохода для дыма убрав один кирпич на возвышенности который вместо духовки, и насколько я понимаю выход в щит. У щита нет летнего шибера. Шибер только на трубе. Высота каналов примерно 1500 мм, Всего три вертикальных канала. Все канала и труба вычищены. Труба находится перед щитом, рядом с плитой. Длина трубы примерно 4,5 метра от земли. Причем на трубе, где-то около 2 метров установлена металлическое продолжение диаметром 150 мм. Раньше стояла каменная труба, но плита все равно дымила.
Вопрос в том, что может быть причиной дымления во внутрь?
Спасибо!
С уважением,
Роман.
|
|
|
|
|
Андрей_Алексеевич
Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5636
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Вт 16 Апрель 2019, 10:52
|
|
Роман, а приложить к вопросу, рисунок, эскиз, на худой случай - фотографии... понятно - нечем "хвастаться", но Вы же не стесняетесь врачей... смелее!
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|
|
|
Etson
Зарегистрирован: Вт 16 Апрель 2019, 10:26
Сообщения: 8
Регион: Estonia
|
Добавлено:
Вт 16 Апрель 2019, 14:54
|
|
Не стыдно.)) Фото к сожалению, нет. И если понадобиться смогу только завтра сделать. Вот рисунок.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
201.82 КБ |
Просмотров: |
487 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
239.36 КБ |
Просмотров: |
494 раз(а) |
|
|
|
|
|
Алексей Павлятенко
Зарегистрирован: Вс 21 Декабрь 2014, 19:06
Сообщения: 156
Регион: Псков
|
Добавлено:
Ср 17 Апрель 2019, 08:11
|
|
Пикассо,я полагаю...:-)
А дымит постоянно или только при растопке?
|
|
|
|
|
Etson
Зарегистрирован: Вт 16 Апрель 2019, 10:26
Сообщения: 8
Регион: Estonia
|
Добавлено:
Ср 17 Апрель 2019, 08:47
|
|
Именно))
дымит постоянно. Но с промежутками. Т.е. уже и щит теплый и труба прогрелась а дым то валит, то не валит. По причини дыма топилось все это очень редко.
|
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Ср 17 Апрель 2019, 09:50
|
|
высота трубы желательно больше длины каналов. Зонтик на трубе тоже помеха. Если совсем плохо бейте с топки под трубу шпур
|
_________________ Любитель-печеклад
|
|
|
|
Андрей_Алексеевич
Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5636
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Ср 17 Апрель 2019, 13:44
|
|
Валер писал(а): |
1. высота трубы желательно больше длины каналов.
2. Зонтик на трубе тоже помеха.
3. Если совсем плохо бейте с топки под трубу шпур |
1. это отнюдь, не "закон медян и персов"... Определяющим будет разряжение, кот.создаёт ТД, а тут без "объективки" (фоток), увы, не обойтись.
2. Зонтик, установленный неверно, "задавит" саму высокую трубу... Он же должен, как крыло, под собой зону разряжения создавать над верхом трубы... т.ч. "...если не создан летать..., чешите брюшко."(с)
3. Система последовательных вертикальных ДК, пожалуй, по ранжиру, вторая, снизу, после колпаковой (очаг-костёр без трубы не в зачёт соревнования). И прогар-шпур - "так себе припарка"... ты же не температуру отходящих подымаешь... у тебя разряжения недостаточно! А дыма, нормуль..., в смысле - у него , ну ты же понял!
к.м.к., диагноз - "перестройка-переделка..."(с)
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Ср 17 Апрель 2019, 14:44
|
|
АА, может где сечения заужены.
Под трубой газету жгли? должно лететь с гулом. Если нет, ищите выше
|
_________________ Любитель-печеклад
|
|
|
|
Андрей_Алексеевич
Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5636
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Ср 17 Апрель 2019, 15:00
|
|
Валер писал(а): |
АА, может где сечения заужены.
Под трубой газету жгли? должно лететь с гулом. Если нет, ищите выше |
Валера!
Да, тут, причин то м.б., ты и сам в курсе - фоток не хватит, даже внутрянки...
Всё же считается от трубы, н.с.д., а все эти "... твои шанцы-шманцы"(с) - всё вторично-третично.
А заужение ОДНОЗНАЧНО - ТД не справляется с объёмом пиролизных газов...
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|
|
|
Etson
Зарегистрирован: Вт 16 Апрель 2019, 10:26
Сообщения: 8
Регион: Estonia
|
Добавлено:
Ср 17 Апрель 2019, 18:22
|
|
Валер писал(а): |
АА, может где сечения заужены.
Под трубой газету жгли? должно лететь с гулом. Если нет, ищите выше |
Пречистого люка в трубе нет. Но жег в том месте где щит соединяется с трубой. Там довольно большое отверстие. Думаю, примерно 250х250 мм. Там тоже странно то горит, то нет. Т.е. даже тухнет вполне разгоревшаяся бумага. Такого гула как бывает в трубах не было.
|
|
|
|
|
Etson
Зарегистрирован: Вт 16 Апрель 2019, 10:26
Сообщения: 8
Регион: Estonia
|
Добавлено:
Ср 17 Апрель 2019, 18:29
|
|
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Валер писал(а): |
АА, может где сечения заужены.
Под трубой газету жгли? должно лететь с гулом. Если нет, ищите выше |
Валера!
Да, тут, причин то м.б., ты и сам в курсе - фоток не хватит, даже внутрянки...
Всё же считается от трубы, н.с.д., а все эти "... твои шанцы-шманцы"(с) - всё вторично-третично.
А заужение ОДНОЗНАЧНО - ТД не справляется с объёмом пиролизных газов... |
Заужены где? В щите или трубе?
|
|
|
|
|
Андрей_Алексеевич
Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5636
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Ср 17 Апрель 2019, 19:06
|
|
Размер трубы известен?
Ёршиком с гирькой трубу прочищали?
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|
|
|
Алексей Павлятенко
Зарегистрирован: Вс 21 Декабрь 2014, 19:06
Сообщения: 156
Регион: Псков
|
Добавлено:
Ср 17 Апрель 2019, 20:00
|
|
Сечение трубы
Высота трубы
Размер перевалов
Размер поддувала,хайла и колосниковой решётки
Высота зонтика
Стоящие рядом более высокие здания,деревья или холмики
Вот среди этого я искал бы.
Ах,да-ещё гнездо птичье или птичка в трубе:-)
|
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Чт 18 Апрель 2019, 05:49
|
|
коренная труба а подсоединение вверху, странно как то, этаж какой? может куда в соседский врезали
|
_________________ Любитель-печеклад
|
|
|
|
mazatrucker74rus
Зарегистрирован: Пн 13 Май 2013, 22:28
Сообщения: 636
Регион: Челябинск
|
Добавлено:
Ср 1 Май 2019, 22:46
|
|
Андрей_Алексеевич писал(а): |
3. Система последовательных вертикальных ДК, пожалуй, по ранжиру, вторая, снизу, после колпаковой) |
А где оглашен весь список
|
_________________ Дилетант аз есьмь .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь .
|
|
|
|
Etson
Зарегистрирован: Вт 16 Апрель 2019, 10:26
Сообщения: 8
Регион: Estonia
|
Добавлено:
Чт 2 Май 2019, 16:51
|
|
Благодарю всех за советы!
Начали с демонтажа металлической трубы и удлинения ее камнем. Дольше посмотрим.
Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|