Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Вопрос по КИК-250 Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Владимир 43



Зарегистрирован: Пт 6 Март 2009, 14:56
Сообщения: 6
Регион: гКиров

СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2009, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Хотелось бы услышать мнение о целесообразности применения КИК-250
для отопления сушильной камеры (сушка древесины), с постоянным топлением котла. Построены 3 камеры по 27м2 высота 2.8м, кочегарка, удаление от камер 15м, фундамент под котёл 2.8м * 1.7м. Предполагаемое топливо сырые дрова + сухая стружка.
В камерах будут установлены калориферы с вентиляторами.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
ЛЁХА



Зарегистрирован: Сб 29 Ноябрь 2008, 21:13
Сообщения: 153
Регион: деревня

СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2009, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу

Для сушки древесины нужна температура более 100Гр.Для этого применяю специальные сушилки на пару , горячем воздухе (калориферные и аэродинамические). Например шпон сушат при Т 140 Град.Водогрейный котел такую Т не выдаст.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Владимир 43



Зарегистрирован: Пт 6 Март 2009, 14:56
Сообщения: 6
Регион: гКиров

СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2009, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу

Планируем применять низкотемпературные режимы сушки древесины.
50-60 градусов в камере вполне достаточно.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Владимир 43



Зарегистрирован: Пт 6 Март 2009, 14:56
Сообщения: 6
Регион: гКиров

СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2009, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу

Может кто поделится чертёжиком котла для расчёта себестоимости.
Заранее благодарен.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
IgorUA



Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина

СообщениеДобавлено: Вс 8 Март 2009, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу

Насколько мне известно, сушка древесины с пропариванием применяется для того, чтобы при последующей сухой сушке древесину не крутило и не вело.

Сушить можно и при температуре 50-60°С, но сушить придётся довольно долго, хотя для дерева такой режим сушки весьма щадящий.

Топить кирпичный котёл сырой древесиной не есть хорошо.

Существуют мощные газовые пушки, работающие на сжиженном газе (пропан-бутан). Если применять такие пушки, то сушка сырого дерева с активным перемешиванием воздуха вокруг досок и бруса, а также постоянное удаление лишней влаги позволит хорошо и довольно быстро высушить дерево, но такая сушка будет недешёвой, к тому же древесина может напитывать запах сгоревшего газа...

_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.

Последний раз редактировалось: IgorUA (Пн 9 Март 2009, 00:10), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Владимир 43



Зарегистрирован: Пт 6 Март 2009, 14:56
Сообщения: 6
Регион: гКиров

СообщениеДобавлено: Вс 8 Март 2009, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу

Заготовка под евровагонку т 16мм при температуре 50-60 град в камере сохнет за 2-3 суток петом. 4-5 суток зимой.
Опыт изготовления евровагонки с 1998г.

Лучше подскажите, улучшится ли КПД котла КИК , если изготовить регистр по принципу жаротрубного котла зто- сварить коробчатый котёл, а внуть вваритьжаровые трубы диаметром примерно 100мм и по ним пустить топочные газы. Таким образом одна стенка теплообменника
плотно приляжет к горячей стенке топливника , плюс к зтому горячие газы пойдут внутри теплообменнмка. По моему так вода сильнее будет нагреваться.

Прошу извинить за слабое техническое изложение вопроса.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
IgorUA



Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина

СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2009, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу

Владимир 43 писал(а):
Заготовка под евровагонку т 16мм при температуре 50-60 град в камере сохнет за 2-3 суток петом. 4-5 суток зимой.
Опыт изготовления евровагонки с 1998г.

Это до какой влажности она досушивается? Камера вентилируется?

Владимир 43 писал(а):
По моему так вода сильнее будет нагреваться.

Да, нагреваться будет сильнее, но очистить от сажи такой теплообменник-регистр будет практически невозможно.

_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Владимир 43



Зарегистрирован: Пт 6 Март 2009, 14:56
Сообщения: 6
Регион: гКиров

СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2009, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу

Если теплообменник по принципу жаротрубного котла практичнее, то по
очистке его от сажи можно что-то придумать ввиде прожига, или какие-то определённые каналы для чистки.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
IgorUA



Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина

СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2009, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу

Жаротрубный теплообменник удобен при топке газом, а для дерева его лучше не применять, так как прочистить его от сажи крайне проблематично.

_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Владимир 43



Зарегистрирован: Пт 6 Март 2009, 14:56
Сообщения: 6
Регион: гКиров

СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2009, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вот конструкция где жаровые трубы можно чистить хоть каждый день,
открыл дверцу и хоть ёршиком хоть шомполом.



k12.gif
 Описание:
 Размер файла:  9.82 КБ
 Просмотров:  928 раз(а)

k12.gif


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
ЛЁХА



Зарегистрирован: Сб 29 Ноябрь 2008, 21:13
Сообщения: 153
Регион: деревня

СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2009, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу

Владимир! Котёл КИК для производственных целей лучше не применять так как он является отопительной печью со встроенным регистром. Вам нужен котел для продолжительной топки , подберите подходящий по мощности из промышленных котлов.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024