Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Дымовая труба из "канализационной" керамики Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
LSV



Зарегистрирован: Ср 26 Март 2008, 10:41
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2008, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу

Здравствуйте уважаемые профи! На форуме была попытка обсудить "сендвич из асботрубы"(автор Парамоша). Быстро пришли к бесперпективности данной конструкции. (хотя проезжая по частному сектору нашего города вижу достаточно часто оголовки именно из асботруб, подчеркиваю именно оголовки т.е. то, что выше крыши)
Интересно услышать мнение профи о применении вместо асботрубы керамотрубы? нет не (шидель) и т.п. а те ,что применяют в мелиорациии и канализации:колекторы, водостоки, ливневки.
Заранее спасибо за возможные ответы.
Всем удачи!
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2008, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу

кусок трубы канализационной керамической стоял у меня на печи 20 лет и именно на выходе выше кровли, так же как и ставят асбоцементные
пробовали устанавливать такую же трубу внутрь кирпичной кладки, но слишком тяжелая конструкция получается и работать тяжко, да и возить их
на температурную нагрузку не проверяли, но легко держит до 300 гр.С
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
LSV



Зарегистрирован: Ср 26 Март 2008, 10:41
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2008, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо Евгении за ответ. То,что выше крыши "выстоит" это мне понятно, я же планирую полностью смонтироваиь дымоход из таких труб (есть в наличии вн.д-р200мм) причем труба будет опираться на ж/б перекрытие а дровянной котел установлен в цокольном этаже, проход через ж/б планирую отрезком трубы из нерж.ст.
Дымоход будет утеплен мин. ватой, смонтированы стойки(уголок) и обшит ,что в помещении, ГВЛ на крыше(как вариант) плоским шифером с последующей облицовкой под камень. Вот примерно такая "бюджетная"технология. С благодарностью жду конструктивной критики.
И еще прошу извинить за делитанство обязательно-ли обкладывать трубу из нерж.стали кирпичем если,к примеру, потребителя устраивает просто сендвич.
Спасибо! Всем Удачи.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
IgorUA



Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина

СообщениеДобавлено: Сб 19 Июль 2008, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу

Сэндвич обкладывать кирпичом необязательно. В месте прохода деревянных этажей, деревянного перекрытия чердака и крыши нужно обязательно делать дополнительную противопожарную изоляцию сэндвича, чтобы не было пожара.

Также трубы сэндвича нужно не просто насаживать друг на друга, а садить внутреннюю трубу на термостойкий герметик или клей. Были случаи, когда угарный газ проникал в жилую часть дома через негерметично состыкованные трубы сэндвича. Этот металлический утеплённый дымоход был установлен на чугунный камин-кассету. От угарного газа умерло 3 человека, которые были в доме. Семья весьма обеспеченная, дом стоимостью более 5 миллионов долларов США. Экономия на копейках (или просто из-за незнания монтажников дымохода) обернулась трагедией.

_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
karenin



Зарегистрирован: Пн 8 Сентябрь 2008, 15:52
Сообщения: 74
Регион: Санкт Петербург

СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2009, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу

IgorUA писал(а):

Также трубы сэндвича нужно не просто насаживать друг на друга, а садить внутреннюю трубу на термостойкий герметик или клей. Были случаи, когда угарный газ проникал в жилую часть дома через негерметично состыкованные трубы сэндвича. Этот металлический утеплённый дымоход был установлен на чугунный камин-кассету. .

Можно поподробнее- нужно сам шов снаружи промазывать или соединеие мазать? Какой клей использовать?

_________________
Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024