Здравствуйте! Хочу отапливать печью овик7 второй этаж. Для этого хочу добавить ко второму колпаку несколько рядов, чтобы печь была высотой 2.5 метра. Тогда на втором этаже будет что-то вроде тумбы около 0.5 метра высотой. Можно ли так сделать и какой ряд класть несколько раз?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей Ищенко
Проектировщик


Зарегистрирован: Вт 7 Февраль 2006, 10:08
Сообщения: 2946
Регион: Пенза

СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2010, 06:57 Ответить с цитатойВернуться к началу

Максим_80 писал(а):
Здравствуйте! Хочу отапливать печью овик7 второй этаж. Для этого хочу добавить ко второму колпаку несколько рядов, чтобы печь была высотой 2.5 метра. Тогда на втором этаже будет что-то вроде тумбы около 0.5 метра высотой. Можно ли так сделать и какой ряд класть несколько раз?

Странно, высота печи 2 - 2,1 м., высота потолков 2,5 метра, как получится при высоте печи 2,5 м. на втором этаже тумба 0,5 м.?? Не забывайте ППР при проходе печи через потолочные перекрытия!

_________________
+7 962 974-10-94   Viber WhatsApp  
+7 962 399-59-39
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Максим_80



Зарегистрирован: Вт 30 Март 2010, 20:31
Сообщения: 7
Регион: Нижний Новгород

СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2010, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу

Цитата:
Странно, высота печи 2 - 2,1 м., высота потолков 2,5 метра, как получится при высоте печи 2,5 м. на втором этаже тумба 0,5 м.?? Не забывайте ППР при проходе печи через потолочные перекрытия

Дом дачный, в будущем- будет баня. Первый этаж- 2м высотой, второй (мансарда, утеплена мин.ватой) 2,5 метра.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
prot.anatolij



Зарегистрирован: Вс 21 Июнь 2009, 10:37
Сообщения: 39
Регион: Россия

СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2010, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу

дом и баня - совершенно различные подходы к выбору печи, вы уж определитесь сначала, да и 2м потолок для парной - низковато, мягко говоря Surprised

_________________
89630029900 Анатолий Евгеньевич
89125251130
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailICQ Number
Максим_80



Зарегистрирован: Вт 30 Март 2010, 20:31
Сообщения: 7
Регион: Нижний Новгород

СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2010, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу

Я бы очень хотел получить ответ по поводу печи. Можно ли её сделать не 2м, а 2.5 м. и как это сделать? Увеличить число рядов в обоих колпаках или во втором и какой ряд или ряды класть несколько раз? Печь ОВИК7 для дома.
Дом уже почти построен и по нему у меня вопросов нет.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей Ищенко
Проектировщик


Зарегистрирован: Вт 7 Февраль 2006, 10:08
Сообщения: 2946
Регион: Пенза

СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2010, 07:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

Максим.
Для прохождения массива печи через потолочные перекрытия, необходимо выдержать пожаробезопасное расстояние до сгораемых конструкций, для защищенной древесины 38 см. с каждой стороны! Для вашего случая это 185х160 см.. Увеличить можно как первый, так и второй колпак, повторив ряды без перекрытия: 12,13,14 в первом, 21,22,23 во втором. Задумайтесь, будет ли эта конструкция безопасной и устойчивой. Трещины и свищи в потолочном проходе не видимы!

_________________
+7 962 974-10-94   Viber WhatsApp  
+7 962 399-59-39
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Максим_80



Зарегистрирован: Вт 30 Март 2010, 20:31
Сообщения: 7
Регион: Нижний Новгород

СообщениеДобавлено: Ср 28 Апрель 2010, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу

Цитата:
Для прохождения массива печи через потолочные перекрытия, необходимо выдержать пожаробезопасное расстояние до сгораемых конструкций, для защищенной древесины 38 см. с каждой стороны! Для вашего случая это 185х160 см..

Как я понял считают от дыма, тоесть 1,04м (длина печи)+0,38м*2 - 0,12м*2 (толщина стенки)=1,56м итого 156х130
Но непонятно как устраивают разделку с междуэтажным перекрытием. Из статей в инете появилось несколько решений:
1. Сделать бетонный короб с песчанной засыпкой.
2. Увеличить толщину печи в месте перекрытия на 0,5 или 1 кирпич.
Больше нравится второй вариант, но как конкретно это делаестя не говорится, посоветуйте пожалуйста эл. книгу, или может есть более простое решение...
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024