Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Пониженное напряжение в сетях. Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Евгений Романов



Зарегистрирован: Чт 19 Ноябрь 2009, 17:50
Сообщения: 620
Регион: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Вс 25 Июль 2010, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу

Подскажите кто, как борется с этой проблемой, при резке кирпича напряжение падает до 150В, иногда даже станок останавливается, попробовали стабилизатор на 3кВт, не помогает.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Qoren



Зарегистрирован: Чт 19 Август 2010, 16:13
Сообщения: 43
Регион: Псковская обл, Локнянский район

СообщениеДобавлено: Пн 30 Август 2010, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вариант только один - таскать на объект свой дизельгенератор на те же 3Кватт.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеICQ Number
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 31 Август 2010, 06:36 Ответить с цитатойВернуться к началу

3 кило для станка мало

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
IgorUA



Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина

СообщениеДобавлено: Сб 4 Сентябрь 2010, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу

Евгений Романов писал(а):
попробовали стабилизатор на 3кВт, не помогает.

Нужен нормализатор (стабилизатор) сетевого напряжения на 5-7 кВт. Это автотрансформатор, который имеет электронный блок с микропроцессором, который в свою очередь коммутирует выводы автотрансформатора с помощью реле или, что лучше, с помощью силовых симисторов.

Чем больше ступеней (16-36) регулирования такой нормализатор имеет, тем лучше, так как это обеспечивает на его выходе наиболее близкое к 220 В напряжение с отклонением даже до ±1%.

Цитата:
Стабилизаторы STANDARD «НСН-5000», «НСН-7500», «НСН-9000», «НСН-12000», «НСН-15000», «НСН-20000»

Image

Стабилизаторы «Standard» представляют собой автотрансформатор с 16 ступенями регулирования на силовых ключах (симисторах) с микропроцессорным управлением.

Величина ступени регулирования составляет 6,5 Вольт. Диапазон входного рабочего напряжения составляет 60–265 Вольт. Диапазон входного напряжения, при котором обеспечивается выходное напряжение 220±3% Вольт – 135-245 Вольт (для модификации HV – от 175 до 285 В, для модификации LV – от 99 до 210 В). Время реакции на изменение входного напряжения – 20 мс.

Стабилизаторы оснащены защитой от повышенного и пониженного напряжения, защитой от перегрева, защитой от перегрузки и защитой от короткого замыкания. Предусмотрен режим «Транзит», позволяющий напряжение со входа стабилизатора подать непосредственно на выход, при этом стабилизатор остается отключенным.


Стабилизаторы сетевого напряжения Штиль

Лучшее, что можно порекомендовать:

Цитата:
Стабилизатор сетевого напряжения "ГЕРЦ-36"

Image

Модель "ГЕРЦ-36" представляет собой автотрансформатор с 36 ступенями регулирования на силовых ключах (тиристорах) с микропроцессорным управлением. Применение тиристорных ключей позволило получить предельно максимальное быстродействие стабилизатора на изменение входного напряжения- 10мс, а также обеспечить стойкость при перегрузках и коротких замыканиях.

• Стабилизаторы «Герц 36-5500», «Герц 36-7500» и «Герц 36-9000»
• Мощность - 5500 / 7500 / 9000 ВА;
• 36 ступеней регулирования;
• Выходное напряжение - 220 ±1% Вольт при диапазоне входного напряжения 150-260 Вольт.
• Выходное напряжение - 220 ±10% Вольт при диапазоне входного напряжения 136-150 Вольт и 260-283 Вольт.
• Диапазон входных напряжений 136-283 Вольт при выходном напряжении 220 ±10% Вольт;
• Микропроцессорное управление;
• Цифровой индикатор режимов работы - входное и выходное напряжение (В), входной и выходной ток (А), мощность нагрузки (кВА), частота сети (Гц), температура силовых ключей (тиристоров) и трансформатора (°C);
• Светодиодные индикаторы причины аварийного отключения: " частота сети", "перегрев" и "входное напряжение (занижено/завышено)";
• Защита от пониженного (136 Вольт по входу) и от повышенного напряжения (283 Вольт по входу) - отключение нагрузки;
• Защита от понижения (47,5 Гц) и от повышения частоты сети (63 Гц) - отключение нагрузки;
• Защита от перегрева автотрансформатора и электронных ключей (тиристоров) - отключение нагрузки (80°C);
• Защита от перегрузки - отключение нагрузки;
• Защита от короткого замыкания - отключается автоматический выключатель;
Режим «Транзит» («Bypass»);
• Вентилятор принудительного охлаждения;
• Подключение нагрузки и сети через клеммную колодку;
• Конструкция стабилизатора позволяет эксплуатацию в двух положениях: вертикально и горизонтально.
• Габариты (ШxВxГ) - 240x215x400 мм


Стабилизаторы симисторные «Герц 36-5500» 5440 гр.
Стабилизаторы симисторные «Герц 36-7000» 5770 гр.
Стабилизаторы симисторные «Герц 36-9000» 6490 гр.
Украина, гарантия 24 месяцев

Курс $1 = ~7,90 грн.

Стабилизаторы напряжения НСН Universal на симисторах (16 ступеней)

_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.

Последний раз редактировалось: IgorUA (Сб 4 Сентябрь 2010, 13:14), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Anton Sorokin



Зарегистрирован: Ср 26 Март 2008, 15:17
Сообщения: 752

СообщениеДобавлено: Сб 4 Сентябрь 2010, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу

IgorUA писал(а):

Нужен нормализатор (стабилизатор) сетевого напряжения на 5-7 кВт.

Если катастрофически не хватает мощности сети, то никикой стабилизатор не поможет. Падение напряжения до 150 вольт об этом и говорит. Подключите стабилизатор - напряжение на его входе просядет еще больше, а на выходе всеравно будет пониженное напряжение. Стабилизатор поможет только если от сети можно отнять необходимую мощность. Он приведет ее к номинальному напряжению.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
IgorUA



Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина

СообщениеДобавлено: Сб 4 Сентябрь 2010, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу

Автотрансформатор (нормализатор) очень серьёзно помогает в работе при пониженном напряжении до 150 В и даже до 135 В в сети. Сам пользуюсь вот таким (он на реле):
Цитата:
Стабилизатор напряжения Штиль R1200

Image

Стабилизатор напряжения Штиль R1200, R2000

Стабилизаторы напряжения Штиль R1200, R2000 предназначены для электропитания различной бытовой техники, такой, как холодильники, телевизоры, газовые котлы, насосы, и т.п., других устройств, мощность потребления которых не превышает 1200ВА, 2000ВА.

Конструктивные особенности
• стабилизатор напряжения выполнен в металлическом корпусе;
• подключение стабилизатора к электросети осуществляется при помощи EURO вилки;
• подключение нагрузки осуществляется при помощи EURO розетки, расположенной на задней панели корпуса стабилизатора.

Функциональные особенности
• микропроцессорная система управления;
• автоматическое отключение нагрузки при превышении предельных значений входного напряжения;
• автоматическое подключение нагрузки при восстановлении входного напряжения в пределах рабочего диапазона;
• автоматическое отключение нагрузки при превышении допустимой мощности;
индикация режимов работы стабилизатора;
• сохранение рабочего состояния при коротких по времени перегрузках.

_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.


Штиль R1200.gif
 Описание:
 Размер файла:  8.76 КБ
 Просмотров:  17311 раз(а)

Штиль R1200.gif


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей Ищенко
Проектировщик


Зарегистрирован: Вт 7 Февраль 2006, 10:08
Сообщения: 2946
Регион: Пенза

СообщениеДобавлено: Сб 4 Сентябрь 2010, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу

Мощность двигателя у станка 2,2 КВт., рабочий ток 10 А., пусковой при U-220 В. 12-15 А. Используя простейший закон Ома, можно подсчитать необходимую мощность стабилизатора или генератора.
С проблемой низкого напряжения на объекте, успешно справляются заказчики, которые должны обеспечить объект эл. энергией и водой.

_________________
+7 962 974-10-94   Viber WhatsApp  
+7 962 399-59-39
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Александр-та



Зарегистрирован: Пт 12 Март 2010, 09:22
Сообщения: 867
Регион: Омск

СообщениеДобавлено: Сб 4 Сентябрь 2010, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу

Игорь! Судя по твоим сообщениям у тебя столько инструментов и приспособлений, что у меня возникает вопрос???? Как ты все это перевозишь????

_________________
г. Омск
Кладка печей и каминов.
8-905-099-06-77, 8-913-674-64-80.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
IgorUA



Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина

СообщениеДобавлено: Сб 4 Сентябрь 2010, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу

На легковой машине. За несколько раз. Very Happy

_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Александр-та



Зарегистрирован: Пт 12 Март 2010, 09:22
Сообщения: 867
Регион: Омск

СообщениеДобавлено: Сб 4 Сентябрь 2010, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу

А если поездка за 50-60 км. и более???

_________________
г. Омск
Кладка печей и каминов.
8-905-099-06-77, 8-913-674-64-80.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
IgorUA



Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина

СообщениеДобавлено: Сб 4 Сентябрь 2010, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу

Всё равно приходится ездить несколько раз. Sad Нужен гораздо более вместительный автомобиль. Surprised

_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Александр-та



Зарегистрирован: Пт 12 Март 2010, 09:22
Сообщения: 867
Регион: Омск

СообщениеДобавлено: Сб 4 Сентябрь 2010, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу

Цитата:
Всё равно приходится ездить несколько раз. Нужен гораздо более вместительный автомобиль.



Иногда игра не стоит свеч.

_________________
г. Омск
Кладка печей и каминов.
8-905-099-06-77, 8-913-674-64-80.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Qoren



Зарегистрирован: Чт 19 Август 2010, 16:13
Сообщения: 43
Регион: Псковская обл, Локнянский район

СообщениеДобавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 01:29 Ответить с цитатойВернуться к началу

Тут нужно различать два варианта причин изменения напряжения в сети.
Во первых, изменения могут быть вызваны нарушениями работы высоковольтных трансформаторов, стабилизаторов на электростанциях, подстанциях, распределяющих нагрузку между несколькими электростанциями и иные неполадки в оборудовании электросети. В этом случае имеем в розетке неноминальное напряжение, но мощность, которую мы можем взять от розетки при этом в известных пределах остаётся номинальной. Например: подведено к дому 220V и 7Кватт, и вдруг у нас в розетке случается 150 вольт без нагшрузки, в этом случае нам поможет стабилизатор, при условии, что мощность, которую мы захотим получить будет ниже пределов сети (7Кватт).
Второй случай: если понижение напряжение связано с включением в сеть устройства, привышающего максимально допустимую нагрузку сети, например: в ту же розетку влючаем двигатель 15Кватт, получаем просадку по напряжению. В данном случае никакой стабилизатор не поможет, так как падение напряжение в данном случае связано с привышением максимальной нагрузки на сеть. БОЛЬШЕ просто неоткуда взять. Чаще всего такие случаи бывают из-за применения проводов проводки недостаточного сечения, или, проводов, длина которых требовала бы применения бОльшего сечения.

Если у топикстартера второй случай, что скорее всего, то придётся все-таки ссобой таскать генератор.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеICQ Number
pe4ka



Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы

СообщениеДобавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу

я столько думал над этим и наконец вопрос появился. что же вы делаете мужики. отбой генераторам. доставайте из кладовок кирочки с разными углами заточкии керосиновые лампы. или распишитесь в своем бессилии. храм василия блаженного, кельнский собор, пирамиды хеопса строили без света. вот он ответ на вопрос. пока ктото будет дизель искать мастер скажет дай керосиновую лампу на вечер питание и вперед... я уже прикинул перечень инструментов для обработки кирпича без света. делал печь с камоном совмещенную в уфе. болгарку то привозили то увозили. приходилось победитовой кирочкой фаски рубить сложные.еще дрели ручные не перевелись и другой инструмент ручной. думай спеыц и новичок думай.ты же зашел на сайт печных мастеров. ложи глинобитную печь. там болгарка не нужна. при раскопках их находили. арку плели из ивовых веток а потом обжигали. удачи всем желаю. но помни время деньги.а если света нет220 ищи другие места... а настоящее мастерство рождается в руках у которых иногда от усталости отлетают ногти от сильного удара победитового лезвия и мельчайшие капли крови брызгют на стены печи. а печь и гфест-бог огня и кузнечного дела все это видят и помнят.и такая печь с каплми крови и пота будет служить долго хозяину.. гефест не терпит слабости и неуверенности..

_________________
окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Qoren



Зарегистрирован: Чт 19 Август 2010, 16:13
Сообщения: 43
Регион: Псковская обл, Локнянский район

СообщениеДобавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу

Наиль, инжерену, который спроетировал Храм на Васильевском спуске в Москве выкололи глаза, чтобы он не смог создать ничего лучше Smile Всяких перекосов в истории было. Когда строят здание, то половинки, червертинки, скосы и т.д. практически не применяют, а если и применяют, то издалика всёравно не видно ровно они сбиты или нет, не видно что швы гуляют от 1 см до 4. Печь же конструкция очень маленькая, и требования поэтому намного выше к качеству мелких деталей, и больше их по количеству.

Хотя, конечно, это вопрос близкий к идеологическому. Тут уж что кому милее. Мне милее притащить 50 кг дизельстанцию и работать современным инструментом, в тоже время мне самому близко знакомы люди, которым намного приятнее орудовать кирочкой.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеICQ Number
Qoren



Зарегистрирован: Чт 19 Август 2010, 16:13
Сообщения: 43
Регион: Псковская обл, Локнянский район

СообщениеДобавлено: Пн 6 Сентябрь 2010, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу

А про какое обоудование многие говорят то? Вот что нужно печнику из инструментов на объекте?
1. ведро
2. Тазик для приготовлении смеси
3. болгарка
4. Уровень
5. Маток верёвки
6. карандаш
7. рулетка
8. правило
9. молот

В руках всеравно не унести, нужен автомобиль, а кинуть в автомобиль небольшую электростанцию, сильно его не нагрузит.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеICQ Number
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3