Автор |
Сообщение
|
Ринат
Зарегистрирован: Чт 13 Январь 2011, 10:34
Сообщения: 3
Регион: волжск
|
Добавлено:
Чт 13 Январь 2011, 10:52
|
|
подскажите что делать,
кирпичная труба от котла вся мокрая,
высота трубы 9,5м,
только на высоте 6м она уведина в сторону
на1м гдето под 45градусов
диаметр дымохода в кирпич
|
|
|
|
|
Александр-та
Зарегистрирован: Пт 12 Март 2010, 09:22
Сообщения: 867
Регион: Омск
|
Добавлено:
Чт 13 Январь 2011, 17:53
|
|
Утеплить саму трубу.
|
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
8-905-099-06-77, 8-913-674-64-80. |
|
|
|
Александр Шалагин
Зарегистрирован: Пт 2 Январь 2009, 18:00
Сообщения: 1318
Регион: Киров
|
Добавлено:
Чт 13 Январь 2011, 18:20
|
|
Ринат писал(а): |
подскажите что делать,кирпичная труба от котла вся мокрая |
Мне кажется вам нужно гильзовать, а конденсат в отстойник отводить.
Или котел топите на полную, а не на эконом режиме.
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 13 Январь 2011, 18:47
|
|
Александр Шалагин писал(а): |
Или котел топите на полную, а не на эконом режиме. |
а если котел по мощности больше, чем необходимо?
ведь обычно бытует такая практика?
|
_________________ ************************************ |
|
|
|
Александр Замашка
Гость
|
Добавлено:
Пт 14 Январь 2011, 11:11
|
|
Чем топите ? Фото трубы скиньте, оголовок и сам котел .
|
|
|
|
|
Ринат
Зарегистрирован: Чт 13 Январь 2011, 10:34
Сообщения: 3
Регион: волжск
|
Добавлено:
Пн 17 Январь 2011, 09:00
|
|
спасибо за ответы,котел работает на газу,он расчитан на 120квм а греет200м2 60градусов на котле дома тепло,единственное топлю первыи год котел комби уголь газ
|
|
|
|
|
vova230
Зарегистрирован: Ср 24 Март 2010, 00:20
Сообщения: 811
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Пн 17 Январь 2011, 20:16
|
|
Если на газу, то обязательно гильзовать, иначе от конденсата трудно будет избавиться.
|
|
|
|
|
Ринат
Зарегистрирован: Чт 13 Январь 2011, 10:34
Сообщения: 3
Регион: волжск
|
Добавлено:
Пт 21 Январь 2011, 10:22
|
|
а если утеплить верх минватои
|
|
|
|
|
pe4ka
Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы
|
Добавлено:
Ср 2 Февраль 2011, 17:49
|
|
Слишком высокая труба тоже ненормально.ГАЭЫ ОХЛАЖДАЮТСЯ И ПЕРЕХОДЯТ В КОНДЕНСАТ.Необходимо замерить температуру отходящих газов
|
_________________ окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия |
|
|
|
|