Автор |
Сообщение
|
And
Зарегистрирован: Чт 5 Май 2011, 14:10
Сообщения: 3
Регион: Екатеринбург
|
Добавлено:
Чт 5 Май 2011, 14:14
|
|
Добрый день!
Решил поставить в дачный дом печь ОВИК 13, но высота до потолка 2100, возможно ли убрать 4 ряда 24-28, не повлияет ли это на тягу и рабртоспособность конструкции?
|
|
|
|
|
And
Зарегистрирован: Чт 5 Май 2011, 14:10
Сообщения: 3
Регион: Екатеринбург
|
Добавлено:
Сб 7 Май 2011, 21:57
|
|
неужели ни кто не знает?(
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Сб 7 Май 2011, 22:44
|
|
можно убрать и меньше, изолировав потолок и тем самым уменьшить отступку
печь работать будет
|
_________________ ************************************ |
|
|
|
And
Зарегистрирован: Чт 5 Май 2011, 14:10
Сообщения: 3
Регион: Екатеринбург
|
Добавлено:
Вс 8 Май 2011, 07:19
|
|
т.е. убрать 2 ряда и сделать отступ 130 с изоляцией потолка базальтовой ватой и нержавейкой?
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 8 Май 2011, 08:35
|
|
5.36 Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать 250 мм для печей с периодической топкой.
Считайте.
Наверно все же убрать 4 ряда
|
_________________ ************************************ |
|
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|