Хочу сложить у себя на даче ОВИК 7, но нет опыта. Поэтому сос тавляю для себя подробнейшую порядовку. Господа печники, ответьте пожалуйста на несколько вопросов:
1. Между футеровкой и наружной оболочкой рекомендуется бумажный картон. Кто нибудь применял его на практике и какой картон нужен. Просто я думаю он сгорит при первой же топке, или так и надо для образования сухого шва?
2. 7 и 8 ряды стенки топочной футеровки думаю класть на ребро.
3. Ряд 10. Каолиновая вата лежит под кирпичами на кот. она изображена?
4. Перегородки между нижним колпаком и подъемным каналом и между верхним колпаком и трубой держатся только на нижних кирпичах? Или лучше усилить их, положив под них стальные полосы.
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 22 Январь 2009, 22:50
|
|
рисуйте порядовку
посмотрим и все подскажем
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
ajax
Зарегистрирован: Вт 23 Декабрь 2008, 22:49
Сообщения: 96
Регион: Москва
|
Добавлено:
Сб 24 Январь 2009, 18:06
|
|
Первые 11 рядов порядовки. Расширил печь на полкирпича, т.е. она стала 4,5х3 кирпича. И еще делаю ее зеркально. Посмотрите, напишите ваши рекомендации.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
134.88 КБ |
Просмотров: |
1552 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
140.36 КБ |
Просмотров: |
1497 раз(а) |
|
|
|
|
|
ajax
Зарегистрирован: Вт 23 Декабрь 2008, 22:49
Сообщения: 96
Регион: Москва
|
Добавлено:
Сб 24 Январь 2009, 20:10
|
|
Нарисовал. Если есть замечания по этим рядам буду им очень рад, что б потом все не переделывать.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
192 КБ |
Просмотров: |
1444 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
196.23 КБ |
Просмотров: |
1306 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
184.87 КБ |
Просмотров: |
1082 раз(а) |
|
|
|
|
|
sw-alex
Зарегистрирован: Пн 22 Август 2011, 16:21
Сообщения: 1
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 22 Август 2011, 16:29
|
|
Прошу прощения за офф-топ, спрошу здесь, чтоб не плодить темы.
Как крепится "потолок" гад варочной панелью у печей типа ОВИК 7 - там кладка в 1,5 кирпича "висит в воздухе"
|
|
|
|
|
Андрей_Алексеевич
Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Пн 22 Август 2011, 18:59
|
|
sw-alex писал(а): |
Прошу прощения за офф-топ, спрошу здесь, чтоб не плодить темы.
Как крепится "потолок" гад варочной панелью у печей типа ОВИК 7 - там кладка в 1,5 кирпича "висит в воздухе" |
Т.е., конечно, возможно уложить плиту из склеенных между собой кирпичей..., но чаще - укладывают кирпичи на уголки 70х70.
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 22 Август 2011, 21:02
|
|
В печах у Кузнецова, как правило, такое перекрытие делается по листу оцинковки (см.порядовка ряд 30)
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
Владимир Солин
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Вт 23 Август 2011, 08:57
|
|
4 ряд - щель перед дверкой.
30 ряд кирпичи над плитой будут прогибаться. На 29 лучше перекрышу начинать.
Подьемный канал и выходную трубу лучше бы в 3/4 делать...
Зачем-то появляются четвертинки в 9 ряду и выше...
|
_________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
|
|
|
|
Надежда19722
Зарегистрирован: Вт 10 Январь 2012, 14:19
Сообщения: 6
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Вт 10 Январь 2012, 14:29
|
|
Здравствуйте. У меня вопрос. Почему ajax сначало расширил печь на пол кирпича, а потом на следующих чертежах опять сделал на 4 кирпича. Это из-за СШ, кот. нельзя делать шире?
Через пару месяцев начну с мужем ложить такую печь, во всём почти разобралась кроме этого вопроса.
|
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Вт 10 Январь 2012, 15:18
|
|
Надежда19722 писал(а): |
Здравствуйте. У меня вопрос. Почему ajax сначало расширил печь на пол кирпича, а потом на следующих чертежах опять сделал на 4 кирпича. Это из-за СШ, кот. нельзя делать шире?
Через пару месяцев начну с мужем ложить такую печь, во всём почти разобралась кроме этого вопроса. |
СШ, сдесь непричём...
|
|
|
|
|
Надежда19722
Зарегистрирован: Вт 10 Январь 2012, 14:19
Сообщения: 6
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Вт 10 Январь 2012, 15:56
|
|
Если СШ непричом, то печь можно расширить на пол кирпича?
|
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Ср 11 Январь 2012, 19:55
|
|
Надежда19722 писал(а): |
Если СШ непричом, то печь можно расширить на пол кирпича? |
Можно и даже нужно, чтобы количество кирпичей на сторону было не целым, например: 3,5х4,5, 2,5х4,5 и т.д.
|
|
|
|
|
Надежда19722
Зарегистрирован: Вт 10 Январь 2012, 14:19
Сообщения: 6
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Ср 11 Январь 2012, 22:28
|
|
Спасибо Шура. Меня очень смущал узкий проход во 2 и 3 рядах данной печки(в оригинальной схеме Кузнецова). Никак не могла понять: почему он такой узкий, какова его ширина и чем такое отверстие заделывать?
Извините, что залезла со своими вопросами в чужую тему. Но зачем открывать новую, буду свои вопросы задавать сдесь.
Хочу сложить печь 3на4,5 кирпича. 3 кирпича не могу расширить т.к. фундамент в ширину всего 75 см., и так 3 кирп. еле влазят. А вот в длинну есть возможность(фундамент в длинну 1300 см.) Вот только думаю, хватит ли тепла левой части плиты, ведь больший удар будет держать правая , над которой расположен топливник.
У меня ещё будем куча вопросов, на выходных выложу свои зарисовки.
|
|
|
|
|
Надежда19722
Зарегистрирован: Вт 10 Январь 2012, 14:19
Сообщения: 6
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Вс 15 Январь 2012, 18:35
|
|
У меня вопрос, можно ли для такой печи как ОВИК7 использовать трубу сечением 130 на 130.
Хотим оставить на даче трубу от старой печки, у неё сечение 130на130.
Что делать? Труба в отличном состоянии, а схем печей под такую трубу не так и много. У Кузнецова практически все печи с сечением трубы 130на260.
|
|
|
|
|
Александр Шалагин
Зарегистрирован: Пт 2 Январь 2009, 18:00
Сообщения: 1318
Регион: Киров
|
Добавлено:
Вс 15 Январь 2012, 20:12
|
|
Надежда19722 писал(а): |
У меня вопрос, можно ли для такой печи как ОВИК7 использовать трубу сечением 130 на 130.
Хотим оставить на даче трубу от старой печки, у неё сечение 130на130.
Что делать? |
Если у Вас труба не менее 5 метров , то можно делать смело 130х130
|
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
Добавлено:
Вс 15 Январь 2012, 20:15
|
|
В данном случае можно, если конечно 130х130 - это внутреннее сечение.
Ограничение на высоту в 5 м, как написано выше, несколько сильно строгое - вполне достаточно обычного правила для соотношения трубы и конька.
***
Не забудьте переделать чертеж, чтобы труба вошла внутрь кирпичной части - обычно это получается, если четверик складывать на ребро, а потом еще раз обложить уже готовый колодец кирпичом плашмя.
|
|
|
|
|
|