Автор |
Сообщение
|
ajax
Зарегистрирован: Вт 23 Декабрь 2008, 22:49
Сообщения: 96
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 1 Февраль 2012, 19:27
|
|
Доброго здоровья всем форумчанам. Покритикуйте пожалуйста проект
Отопительная печь с ХК.docx
и ответьте на вопросы:
1. Достаточна ли длина подъемного канала в 13 см
2. В каком ряду шамотного ядра(ШЯ) лучше сделать выход ВВ в 5 или 6
3. Допустима ли такая перевязка (обведена вверху 8 ряда ШЯ)
4. Достаточно ли сечение выходных отверстий из ХК в опускные каналы
5. Допустим ли данный вариант перекрытия ХК шамотными плитами.
|
|
|
|
|
ajax
Зарегистрирован: Вт 23 Декабрь 2008, 22:49
Сообщения: 96
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 5 Февраль 2012, 19:11
|
|
Что то неразговорчивые здесь люди. Скачивают и молчат. Может пояснения какие нужны?
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 5 Февраль 2012, 19:32
|
|
Во первых, там и обсуждать нечего, поскольку печь выполнена на ребро!! с нарушением всех правил проектирования печей
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
ajax
Зарегистрирован: Вт 23 Декабрь 2008, 22:49
Сообщения: 96
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 5 Февраль 2012, 22:46
|
|
Это шамотное ядро. Наружная облицовка, витебский кирпич плашмя, на порядовке не показан
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 5 Февраль 2012, 23:12
|
|
а куда такая громадина, что отапливать собираетесь?
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
ajax
Зарегистрирован: Вт 23 Декабрь 2008, 22:49
Сообщения: 96
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 6 Февраль 2012, 17:55
|
|
Печь 4,5х3,5 кирпича, всего на полкирпича больше вашей ОИК ХК в Кузнецах. А дом 8х8. Правда сейчас утеплено только 35 кв м.
|
|
|
|
|
Drovoseka
Зарегистрирован: Пн 6 Февраль 2012, 16:00
Сообщения: 15
Регион: Хмельницкая обл.
|
Добавлено:
Чт 9 Февраль 2012, 14:24
|
|
ajax писал(а): |
Печь 4,5х3,5 кирпича, всего на полкирпича больше вашей ОИК ХК в Кузнецах. А дом 8х8. Правда сейчас утеплено только 35 кв м. |
А можно схемку дома и место расположения печи?
|
|
|
|
|
ajax
Зарегистрирован: Вт 23 Декабрь 2008, 22:49
Сообщения: 96
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 9 Февраль 2012, 18:49
|
|
Cхема
|
Описание: |
|
Размер файла: |
4.25 КБ |
Просмотров: |
9248 раз(а) |
|
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
Добавлено:
Чт 9 Февраль 2012, 19:12
|
|
Или я чего не понял, или Вы таки собираетесь носить дрова через все комнаты и четверо дверей?
|
|
|
|
|
ajax
Зарегистрирован: Вт 23 Декабрь 2008, 22:49
Сообщения: 96
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 9 Февраль 2012, 19:53
|
|
Получается так. Вообще сначала хотел вот так. Дверка со стеклом в гостинную- типа камин. ХК в кухню, а остальное вообще не топить ( там лестница на второй этаж).
|
Описание: |
|
Размер файла: |
3.4 КБ |
Просмотров: |
9230 раз(а) |
|
|
|
|
|
Анатолич
Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 23:25
Сообщения: 393
Регион: Рязань
|
Добавлено:
Пн 13 Февраль 2012, 01:57
|
|
А вот так не лучше ли?..
|
Описание: |
|
Размер файла: |
4.14 КБ |
Просмотров: |
9136 раз(а) |
|
|
|
|
|
ajax
Зарегистрирован: Вт 23 Декабрь 2008, 22:49
Сообщения: 96
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 13 Февраль 2012, 18:02
|
|
Не прлучится. Там где вы дверь нарисовали там окно. Дом - сруб там где 25м, остальное каркас. Так что в углу ,где я нарисовал, тоже не получится. Буду ставить где есть фундамент. Алучше всего было бы вот так ...
|
Описание: |
|
Размер файла: |
5.71 КБ |
Просмотров: |
9090 раз(а) |
|
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Пн 13 Февраль 2012, 19:33
|
|
ajax писал(а): |
... Алучше всего было бы вот так ... |
Правильное решение...
|
|
|
|
|
|