Ув. печники, требуется помощь.

Сам сложил печь ОВИК-16л, плохо грелась лежанка,
по советам на форуме слегка модернизировал её ( добавил 2 перепускных отверстия в лежанке) , высушил печку .

Результат:

- 3/4 правой части лежанки прогревается до 30-35гр( длина прогретого канала
с учётом поворота около 2,5 м).
Думаю, что в следующем сезоне при постоянной 2-х разовой протопке
дровами лежанка будет прогреваться до конца (а пока дров осталось только
на розжиг угля).

- Нижний колпак очень горячий на 7 рядов от плиты( 80-90 гр. ) - нельзя долго
держать руку.

- Верхний колпак ощутимо не прогревается.

- Под лежанкой ( на выходе ) в прочистке сухой горячий воздух .

- Температура газов на выходе из верхнего колпака в трубу
(по термометру ) всего 40 гр.

ЭТО ОЧЕНЬ МЕНЯ БЕСПОКОИТ !!!

Печь конечно очень экономная, НО при температуре
дыма в начале трубы менее 110 гр. (по высказываниям
некоторых специалистов на форумах) дымоход быстро
разрушается от кислотного конденсата.

Так должно быть в печах И. Кузнецова или я что-то неправильно делаю ?

Подскажите пожалуйста.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Dreamdavids



Зарегистрирован: Сб 29 Октябрь 2011, 07:18
Сообщения: 1105
Регион: Пермь

СообщениеДобавлено: Чт 12 Декабрь 2013, 05:50 Ответить с цитатойВернуться к началу

У вас плита отбирает тепло+ лежанка,в принципе температура на выходе в трубу логична.Я бы рекомендовал отказаться от 2-ого колпака.
Какие у вас зимой температуры в Одессе?

_________________
+79222445758 Владимир
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Чт 12 Декабрь 2013, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу

Юрий1952 писал(а):
...я что-то неправильно делаю ?
Скорее всего да...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Юрий1952



Зарегистрирован: Сб 9 Ноябрь 2013, 02:38
Сообщения: 21
Регион: Одесса

СообщениеДобавлено: Пт 13 Декабрь 2013, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

Dreamdavids писал(а):
У вас плита отбирает тепло+ лежанка,в принципе температура на выходе в трубу логична.Я бы рекомендовал отказаться от 2-ого колпака.


Вы предлагаете полностью разобрать 2 колпак(он всегда холодный) или на его место расширить перегревающийся первый(он в 4 раза меньше второго) ?

Возможно проблема в лежанке - за счёт поворота длина её каналов стала 5м.
( в проекте было - 3,5м.) ?

Dreamdavids писал(а):
Какие у вас зимой температуры в Одессе?


Обычно 0- -10 , изредка -20, ветренно и сыро.


Последний раз редактировалось: Юрий1952 (Пт 13 Декабрь 2013, 22:21), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Юрий1952



Зарегистрирован: Сб 9 Ноябрь 2013, 02:38
Сообщения: 21
Регион: Одесса

СообщениеДобавлено: Пт 13 Декабрь 2013, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу

Шура писал(а):
Юрий1952 писал(а):
...я что-то неправильно делаю ?
Скорее всего да...

Сегодня пробовал топить дровами с полностью открытой задвижкой
прямого хода - в дымоходе горячо (руку долго не удержишь),
зато под лежанкой чуть тёплый воздух. Оставил в задвижке
щель 1 см - в дымоходе 50-60 под лежанкой 35-40
( при закрытой топливной дверке).
Что не так ?

Кстати, Шура, в теме по ОВИК-9
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7589&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Вы советовали:
"Переделка: добавить в первый колпак 4-6 ряда, за счёт второго..."
не относится ли это и к ОВИК-16л ?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024