Михаил37 писал(а): |
Труба узка,надо 250*250(шестерик).
После зуба очень широко,а потом резкое сужение в трубу , с порогом. Получается завихрение дым не убирается в трубу. Имеем дымление в помещение. Сверху на зуб попробуй положить лист железа до входа в трубу(чтобы получилась наклонная задняя стенка) тем самым снизятся завихрения и дыму было легче уходить в трубу. Но труба всё-же очень мала с поворотом под 90 градусов. Селиван Виктор нарисовал же как надо заднюю стенку сделать. Почему не слушаешь людей с большим опытом. |
смирнов иван писал(а): |
Зуб здесь не при чем . Нету правильного дымосборника и более все . |
Селиван Виктор писал(а): |
Да и сечение трубы маловато. Нужно 600см2 |
Виталий Кострюков писал(а): | ||
Для этой топки и 338см2 - многовато. Из каких таких источников "черпаете" знания? Коллега... Конкретно для этой топки при высоте трубы в 5 метров размер дымохода трубы может быть 250Х100. Он же здесь - 260Х130. Ошибки в горловине топки, форме зуба и самом дымосборнике. Все... больше ничего. А 600см2 - для уличного мангала, где по законам аэродинамики и газодинамики ни зуб, ни горловина вообще не нужны. Я уже писал, Виктор, что Вы откровенно плохо разбираетесь в каминаХ и строите их по принципу уличного мангала - "с большим запасом", чтоб не дымил. |