Конденсат в дымоходе газового котла (дело дошло до суда ...)
=>Печать

Форум "Печных Дел Мастера" -> Дымовые трубы

#1: Конденсат в дымоходе газового котла (дело дошло до суда ...) Автор: DenozabrРегион: Калуга СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2016, 17:31
    —
Очень нужна помощь квалифицированного специалиста.

Описание проблемы:
Я являюсь владельцем квартиры в новостройке. Квартира расположена на 3-ем этаже трехэтажного дома. В квартире установлены котлы Navien 24K. Забор воздуха с улицы, выброс - в отдельную шахту-дымоход. Дымоход представляет собой обособленную кирпичную шахту, в которую вставлена асбестовая труба. Внизу присутствует тройник из нержавеющей стали с ревизионной чисткой. Дымоход собран "по дыму". Никакого конденсатосборника и конденсатоотвода не установлено.

После запуска котла зимой появились следующие проблемы:
1) Образование конденсата в трубе, который стекает через чистку по стене в квартире;
2) Конденсат также течет мимо трубы (асбестовая часть и тройник собраны не герметично - конденсат протекает), пропитывает кирпич и выходит пятнами на стене подъезда, разрушая штукатурку.

Застройщик отказывается признавать и исправлять ситуацию. Дело дошло до суда. Если я правильно понимаю, то конденсат является агрессивной химической средой, которая вредна для человека и разрушает дымоход (асбестовую трубу и кирпич).
В интернете много про это написано, но каких-то документов, ссылок, ГОСТов и СНИПов не приведено.

Помогите, пожалуйста, ответами на несколько вопросов:

1) Действительно ли конденсат от котла является агрессивной химической средой, вредной для человека. Если да, то как это можно подтвердить официально (какими документами) ?

2) Разрушает ли конденсат кирпичную кладку и/или асбестовую трубу дымохода? Если да, то как это можно подтвердить официально (какими документами) ?

3) Можно ли собирать дымоход "по дыму", а не "по конденсату" ? Если да, то при каких условиях (есть ли нормы, стандарты) ?

4) Можно ли применять асбестовую трубу для таких котлов ? (по проектной документация должна была быть труба из высолегированной, жаропрочной и корозостойкой стали - Застройщик сэкономил).

5) Можно ли какими-либо документами подтвердить, что асбестовая труба по своим техническим характеристикам гораздо хуже высолегированной стали (впитывает конденсат, уменьшает тягу, может образовывать химически вредные соединения) ?

6) Нужно ли утеплять асбестовую трубу (например, на чердаках или на улице), если она проходит внутри кирпичной шахты ?

7) Подскажите, куда можно обратиться, чтобы получить заключение о вышеперечисленных нарушениях (нельзя/нежелательно асбест, нельзя "по дыму") и заключениях (конденсат содержит кислоты, конденсат разрушает асбест и кирпич).

Извините, за множество вопросов - буду благодарен за любую помощь.

P.S. Застройщик хочет затянуть дело пока не кончится гарантия на дом - 5 лет. Половина срока уже прошло. Как многие пишут в интернет при таких условиях дымоход прослужит 5-7 лет, а потом капремот за свой счет

#2:  Автор: DenozabrРегион: Калуга СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2016, 10:11
    —
Товарищи, если кто может помочь - помогите, пожалуйста, очень нужно в кратчайшие сроки.

Или может, кто подскажет КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ организацию, в которую можно обратиться по данным вопросам.

#3: Re: Конденсат в дымоходе газового котла (дело дошло до суда Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2016, 13:19
    —
Denozabr писал(а):
Очень нужна помощь квалифицированного специалиста...


1. на состав конденсата надо получить заключение Роспотребнадзора;
2. разрушает, но только на морозе - на улице, надо получить Заключение Стройнадзора;
3. правила монтажа дымоходов и подключения котлов, прописаны у "газовиков";
4. см. п.3..., отступление от ПСД - косячок подрядчиков;
5. где-то мелькало, что АЦТ теперь под сомнением..., но газовщики все их развеят;
6-7. и эти вопросы - см. п. 3;

#4: Re: Конденсат в дымоходе газового котла (дело дошло до суда Автор: DenozabrРегион: Калуга СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2016, 14:04
    —
Андрей_Алексеевич писал(а):

3. правила монтажа дымоходов и подключения котлов, прописаны у "газовиков";


Андрей Алексеевич, а подскажите, пожалуйста, под "газовиками" кто понимается ?

У меня 2 договора: один на подачу газа, другой на обслуживание газового оборудования. Мне нужно обращаться ко вторым или к каким-то еще "газовикам" ?

Не могли бы Вы привести название такой организации у Вас в городе, а постараюсь найти аналогичную в нашем.

Спасибо.

#5:  Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Ср 13 Июль 2016, 21:18
    —
Smile http://kaluga-gaz.ru/sfera-deyatel/

#6:  Автор: Дмитрий ИвановРегион: Ярославская обл. СообщениеДобавлено: Чт 14 Июль 2016, 08:01
    —
Андрей Алексеевич, немного не по адресу направили... Вот ссылка:
http://gro40.ru/#&slider1=3
Скорее всего, договор на обслуживание с ними.
Если нет, то обращаться нужно к тем, кто обслуживает. Договор на подачу газа - это региональная газовая компания, она только продаёт газ, и не более того.

#7:  Автор: Дмитрий ИвановРегион: Ярославская обл. СообщениеДобавлено: Пт 15 Июль 2016, 10:17
    —
Прошу прощения, вчера не удалось отправить... Повторюсь:
Упирайте на невыполнение застройщиком требований завода-изготовителя по материалу дымохода. У этих котлов конденсат есть ВСЕГДА, для этого на дымоходе должен быть предусмотрен конденсатоотводчик. У них слишком низкая температура отходящих газов.
Никакой иной материал трубы не катит, в том числе и АЦ, кирпич, простая сталь и прочая и прочая. Только кислотостойкая нержавейка или сталь, покрытая специальной эмалью.
За разъяснениями по поводу конденсата можно обратиться к изготовителю. Не знаю, эти ответят или нет, Виссманн раньше подобные консультации давал.
Уточните, не врезаны ли в эту же трубу ещё котлы, с нижерасположенных этажей. Может, это и не Ваш конденсат!

#8:  Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Пт 15 Июль 2016, 11:32
    —
Благодарю за уточнения Smile
Не сомневаюсь - помогут Razz

#9: Re: Конденсат в дымоходе газового котла (дело дошло до суда Автор: alekseirubinРегион: Дзержинск СообщениеДобавлено: Вс 5 Март 2017, 21:45
    —
Denozabr писал(а):
Очень нужна помощь квалифицированного специалиста.


Простите, только обнаружил тему...

Если помощь еще нужна - пишите и звоните.

#10:  Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Вс 5 Март 2017, 23:37
    —
Посетите Вашим вниманием местных газовщиков, не проигнорируйте их компетенцию Smile они отзывчивы на подобные проколы застройщиков Shocked

#11:  Автор: alekseirubinРегион: Дзержинск СообщениеДобавлено: Пн 6 Март 2017, 09:48
    —
Андрей_Алексеевич писал(а):
Посетите Вашим вниманием местных газовщиков, не проигнорируйте их компетенцию Smile они отзывчивы на подобные проколы застройщиков Shocked

Быть может я не знаком именно с вашими газовщиками, но в большинстве других мест газовщикам глубоко параллельно до бед с дымоходом и (или) с конденсатом.
Они ссылаются на акт первичного обследования дымохода.

В данном случае необходимо делать упор на отклонение от проекта и не надлежащее выполнение монтажных работ.

Скорее всего без экспертизы и вызова специалиста не обойтись.