Примыкание пола к кирпичной печи
=>Печать

Форум "Печных Дел Мастера" -> Противопожарные мероприятия

#1: Примыкание пола к кирпичной печи Автор: GreenbrainРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2016, 18:54
    —
Печь стоит на своем фундаменте в центре комнаты. Пол деревянный по лагам. Как оформить место примыкания половых досок к печи? Какова допустимая ширина промежутка между торцом доски и печью. Чем закрыть этот промежуток? Как снизить поступление холодного воздуха из подпола через щель между печью и полом? Перед топкой рекомендуют на пол прикрутить лист оцинковки 500х700мм в плотную к печи. Как закрыть щель между оцинковкой и печью?

#2:  Автор: ВалерРегион: Урал, Вишера СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2016, 06:33
    —
Примыкание обычно закрывают плинтусом деревянным. Если выше пола до дна зольника 3 ряда, то смело вплотную. Если меньше, можно уголком с оцинковки.
Щель можно и пеной, если 3 ряда ниже зольника!
Иначе затыкайте минватой.
Предтопочный лист край уголком загните 50 мм, и на саморезы.

#3:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2016, 08:10
    —
Валер писал(а):
Щель можно и пеной, если 3 ряда ниже зольника!

Я склоняюсь к пакле с ПП пропиткой ... плотно законопаченной между кладкой печи и половыми досками.
Можно сделать красивый валик, покрыть его любым лаком и будет не хуже плинтуса

#4:  Автор: GreenbrainРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2016, 18:21
    —
Благодарю.
А какое расстояние оставить между досками и печкой?