Вентилируемая разделка печи
=>Печать

Форум "Печных Дел Мастера" -> Противопожарные мероприятия

#1: Вентилируемая разделка печи Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2016, 07:54
    —
При установке печи в доме проем был расширен по максимуму до двух подпорных столбов, которые перенести никак нельзя, и вырезать то же.
Печь поставили с отступкой в 6 см.

Стена печи двухслойная - 6.5 см шамот, зазор с базальтом и 12 см кирпич керамический.

Делаем вентилируемую разделку. Для этого заказываем по два профиля на каждую сторону. Высота профиля 2 метра.

Прибиваем к сгораемой конструкции защитный слой базальтового картона. Запас на его установку необходимо учесть в чертеже профиля.

Устанавливаем профиль с одной, а потом с другой стороны перегородки. Крепить можно саморезом к стене.

После установки профиля с другой стороны получаем замкнутый вентилируемый канал, плюс хороший отвод тепла со стороны металла в помещение.



20245f_full.jpg
 Описание:
Вентилируемый канал (вид со стороны перекрытия печи)
 Размер файла:  240.69 КБ
 Просмотров:  796 раз(а)

20245f_full.jpg



ee01_full.jpg
 Описание:
Установка профиля
 Размер файла:  221.97 КБ
 Просмотров:  810 раз(а)

ee01_full.jpg



f5490d7_full.jpg
 Описание:
Крепим базальтовый картон
 Размер файла:  219.78 КБ
 Просмотров:  760 раз(а)

f5490d7_full.jpg



9c21b8d_full.jpg
 Описание:
Профиль из металла
 Размер файла:  227.59 КБ
 Просмотров:  744 раз(а)

9c21b8d_full.jpg



34c8b7_full.jpg
 Описание:
Отступка в 6 см
 Размер файла:  223.08 КБ
 Просмотров:  771 раз(а)

34c8b7_full.jpg



#2:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2016, 07:56
    —
вот что получилось ...
забор воздуха в разделку внизу вдоль плинтуса



4e4_full.jpg
 Описание:
 Размер файла:  242.86 КБ
 Просмотров:  815 раз(а)

4e4_full.jpg



#3:  Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2016, 18:00
    —
А базальт чем то защищён? Фольгой к примеру. Он же быстро выдуется воздушными потоками. Да и органические вяжущие у базальта работают лет пять -потом базальт осыпается весь.

#4:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2016, 18:46
    —
Виктор, если Вы внимательно смотрели фото, то
на ee01_full.jpg видим:
базальт прибит к деревянной конструкции, его защищает двойной слой металла и вентилируемая отступка в 6 см

Базальтовый картон делают на связующем из ПВА, которое может только выгореть, но не выдувается и не портится со временем.

#5:  Автор: РомариоРегион: Ярославль СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2016, 20:42
    —
Я в этих целях использую иглопробивной базальтовый мат. В нем нет вообще ни какого клея.А дерево всегда стараюсь обработать жидким стеклом.

#6:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 09:37
    —
Сегодня уже могу сказать - работает моя задумка...
Установка разделки предусматривала вентилирование пространства между доской пола и мембраной над утеплителем с забором воздуха от внешней стены через щель между плинтусом.
Цель: убрать холод от внешней стены в помещение, который проходит по полу комнаты к горячей поверхности печи, с подачей воздуха в канал ППР печи с последующим нагревом и выпуском в ту же комнату.
Причина: зимой, сидя за столом у окна наличие холодной зоны у стены в районе ног сидящего. Второе, теплоотдающая поверхность печи в комнату сделана меньше, чем противоположенная, но в меньшую соседнюю.

#7:  Автор: ОЛЕГ ДУНАЕВРегион: Курская область СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2022, 20:34
    —
вот так сделал разделку (слева от бревна)


2022-12-15_8-13-40.jpg
 Описание:
 Размер файла:  69.9 КБ
 Просмотров:  102 раз(а)

2022-12-15_8-13-40.jpg





Форум "Печных Дел Мастера" -> Противопожарные мероприятия


output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3

Страница 1 из 1

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group