Конденсат-проблема в камине или в дымоходе?
=>Печать

Форум "Печных Дел Мастера" -> Ремонт каминов

#1: Конденсат-проблема в камине или в дымоходе? Автор: ГудвинРегион: РБ,Витебск СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 16:57
    —
Господа мастера,помогите решить вопрос-сложил камин,высота дымохода 6,5-7 метров(5 метров кирпичная кладка,сечение 14*25 см.,+ 2 метра асбестовая труба диаметр 15 см.).Не дымит,но через несколько часов после топки начинается "весенняя капель"-образуется конденсат и капает на задвижку,причем,после последней топки прошло 4 суток-капель продолжается!(температура на улице в среднем около ноля),труба на чердаке кирпичная + утеплил стекловатой.Вот думаю-если уменьшить высоту портала-поможет,нет?

#2:  Автор: смирнов иванРегион: москва СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 17:08
    —
Не поможет

#3:  Автор: ГудвинРегион: РБ,Витебск СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 17:29
    —
Ну есть еще вариант убрать асбестовую трубу и доложить кирпичем.(если других вариантов нету)

#4:  Автор: АнжейРегион: Минск СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 17:34
    —
Два вопроса:
- Когда закончили кладку трубы? Т.е. сколько времени прошло после завершения кладки и началом топки.
- Чем вызвано 2-х кратное уменьшение площади сечения дымохода? ( 350 см2 кирпичной трубы в 175 см2 асбестовой трубы).

#5:  Автор: ГудвинРегион: РБ,Витебск СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 17:44
    —
По времени как закончил-начал понемногу просушивать-щепки,щепки потолще,полешки...,в общем,как в букварях прописано ).Конденсат стал образовываться на третий-четвертый день(могу ошибаться),после чего и утеплил трубу стекловатой-не помогло.По труб-была такая в запасе,в целях экономии времени поставил(раньше на щитки такие ставил,без проблем,с камином,видать,не прокатит?)

#6:  Автор: АнжейРегион: Минск СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 18:01
    —
Гудвин писал(а):
По времени как закончил-

Неделю назад? Месяц?
Закончить вы могли и два года назад. Smile

Трубу клали сухим кирпичем или вымоченным.
Тут хлопцы еще наверняка спросят размер портала вашего камина.

П.С. 5 метров трубы, это примерно 70 рядов по 5 кирпичей, т.е. 350 кирпичей сырой трубы. Вот у меня и возник вопрос - труба уже сухая или еще влажная (да еще уже укутанная в кокон из стекловаты).


Последний раз редактировалось: Анжей (Пт 4 Ноябрь 2016, 18:08), всего редактировалось 1 раз

#7:  Автор: ГудвинРегион: РБ,Витебск СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 18:06
    —
))Около 20 дней назад,трубу утеплял в это воскресенье.

#8:  Автор: смирнов иванРегион: москва СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 18:17
    —
Короче. Должить трубу кирпичем с нормальным сечением . Досушить . Размер портала и впрямь интересно. , но это влияет не на конденсат , а на возможность дымления

#9:  Автор: ГудвинРегион: РБ,Витебск СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 18:41
    —
По трубе придется весны ждать,у нас уже белые мухи летают(потому асбестовую и ствил,до морозов торопился успеть Sad )Размеры портала высота 50 см(арка),ширина 68,глубина 44.За прототип брал камин "Аннушка",с изменениями...да практически во всем,кроме основополагающих моментов.

#10:  Автор: ГудвинРегион: РБ,Витебск СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 18:51
    —
как-то так получилось


Фото-0053.jpg
 Описание:
 Размер файла:  311.16 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)

Фото-0053.jpg



#11:  Автор: АнжейРегион: Минск СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 18:54
    —
Гудвин писал(а):
По трубе придется весны ждать,

По трубе однозначно до ума доводить.
Кроме того, на данный момент что бы сделал я (если это не жилой дом, а дача, домик в деревне и т.п.) - однозначно бы снял утеплитель с трубы и оставил задвижку открытой. Иначе сырую трубу, да при нашей влажности, просто зальет конденсатом, а там морозы-оттепели, со всеми вытекающими.

#12:  Автор: ГудвинРегион: РБ,Витебск СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 19:03
    —
Дом жилой,просто один щит не справлялся,вот и решил себя камином побаловать Confused .Придется,значит,прогноз погоды изучать-ловить момент,брать пару выходных и лепить трубу из кирпича...Если я правильно понял-там,где начинается асбестовая труба,и образуется конденсат,за счет горизонтальной поверхности?

#13:  Автор: РомариоРегион: Ярославль СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 23:06
    —
В место азбеста поставь сэндвич,только диаметром поболе.

#14:  Автор: ГудвинРегион: РБ,Витебск СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2017, 13:40
    —
Итак,похоже,проблема была все-таки в непросохшей кладке-в начале января образование конденсата прекратилось.



Форум "Печных Дел Мастера" -> Ремонт каминов


output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3

Страница 1 из 1

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group