Пожар в бане от трубы Шидель и печи Гефест.г. Барнаул
=>Печать
На страницу 1, 2  След.  :| |:
Форум "Печных Дел Мастера" -> Противопожарные мероприятия

#1: Пожар в бане от трубы Шидель и печи Гефест.г. Барнаул Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Ср 15 Март 2017, 20:11
    —
Предоставляю фото последствий пожара. То есть не правильного монтажа трубы Шидель и применение этих труб не по назначению и игнорированию инструкций завода изготовителя. Не правильное подключение печи "Гефест". Грубейшие нарушения ППБ. Нет оступки от стен и дополнительной защиты стен, нет защищённого вентилируемого зазора между стеной и трубой. Нет потолочной противопожарной разделки. Нет демпфера снимающего высокие температуры на выходе из печи и гашению температуры до 400гр перед входом в керамические трубы. Трубы внутри треснуты -значит монтаж труб без учёта компенсации расширений.Смотрим фото.


IMG-20170312-WA0008.jpg
 Описание:
Узел подключения
 Размер файла:  37.67 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)

IMG-20170312-WA0008.jpg



IMG_20170314_122509.jpg
 Описание:
Расположение трубы у стены.
 Размер файла:  26.99 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)

IMG_20170314_122509.jpg



IMG_20170314_122503.jpg
 Описание:
Вид узла подключения
 Размер файла:  32.16 КБ
 Просмотров:  771 раз(а)

IMG_20170314_122503.jpg



IMG_20170314_122003.jpg
 Описание:
Печь Гефест -вид из предбанника.
 Размер файла:  25.62 КБ
 Просмотров:  706 раз(а)

IMG_20170314_122003.jpg



IMG_20170314_120656.jpg
 Описание:
Парилка.Труба и печь
 Размер файла:  33.41 КБ
 Просмотров:  736 раз(а)

IMG_20170314_120656.jpg



#2:  Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Ср 15 Март 2017, 20:18
    —
Продолжение : Далее проходки через потолок. Там где и произошло возгорание. Там и трещина образовалась в керамической трубе.


IMG-20170312-WA0010.jpg
 Описание:
Проходка через потолок
 Размер файла:  28.9 КБ
 Просмотров:  732 раз(а)

IMG-20170312-WA0010.jpg



IMG-20170312-WA0001.jpg
 Описание:
Проходка через потолок
 Размер файла:  28.06 КБ
 Просмотров:  733 раз(а)

IMG-20170312-WA0001.jpg



IMG-20170312-WA0000.jpg
 Описание:
Проходка через потолок
 Размер файла:  34.61 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)

IMG-20170312-WA0000.jpg



IMG_20170314_122530.jpg
 Описание:
Проходка через потолок.
 Размер файла:  29.25 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)

IMG_20170314_122530.jpg



IMG_20170314_122521.jpg
 Описание:
Начало очага возгорания на стене
 Размер файла:  27.29 КБ
 Просмотров:  717 раз(а)

IMG_20170314_122521.jpg



#3:  Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Ср 15 Март 2017, 20:40
    —
Продолжение: Труба керамическая и прочее.
Мой заключения:
1.Баня не эконом вариант,деньги приличные вложены.
2. На прилично вложенные деньги заказчиком тем кто продал и смонтировал все комплектующие для печи -глубоко наплевать. Это обычные аферисты и мошенники. Они не имея никаких технологических познаний в печном деле занимаются лишь "впариванием" товаров . Ставят полностью не компетентных людей для монтажа. А как у них могут компетентные специалисты - если они сами дилетанты. Но не знание законов -не освобождает от ответственности. И как сказал известный персонаж из фильма "Вор должен сидеть в тюрьме". Да я не вижу смягчающих обстоятельств в их оправдание. Эти люди однозначно мошенники. Коих к великому сожалению достаточно в нашем печном бизнесе. Это паразиты в печном деле -они сколачивают себе состояния путём обмана потребителей.
Что после этих слов и доводов -будут у меня оппоненты в защиту таких мошенников? Кто то скажет перетоп и прочее? При правильно построенной бане и печи с трубой -перетопов быть не может.Человек то деньги настоящие платил не фальшивые. А услуги и материалы контрафактные.



IMG_20170314_120647.jpg
 Описание:
Интерьер Парилки.
 Размер файла:  30.5 КБ
 Просмотров:  728 раз(а)

IMG_20170314_120647.jpg



IMG-20170312-WA0006.jpg
 Описание:
Керамическая труба изнутри -видна трещина
 Размер файла:  26.25 КБ
 Просмотров:  789 раз(а)

IMG-20170312-WA0006.jpg



IMG-20170312-WA0005.jpg
 Описание:
Керамическая труба изнутри -видна трещина
 Размер файла:  19.29 КБ
 Просмотров:  760 раз(а)

IMG-20170312-WA0005.jpg



IMG-20170312-WA0007.jpg
 Описание:
Керамическая труба изнутри -видна трещина
 Размер файла:  22.94 КБ
 Просмотров:  746 раз(а)

IMG-20170312-WA0007.jpg



IMG_20170314_122506.jpg
 Описание:
Облицовка вплотную к стене.
 Размер файла:  32.77 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)

IMG_20170314_122506.jpg



#4: селиван Автор: Сергей A/Регион: Москва СообщениеДобавлено: Чт 16 Март 2017, 22:28
    —
а где трещины?

#5: Re: селиван Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 06:17
    —
Сергей A/ писал(а):
а где трещины?
Внутри керамической трубы.Повнимательней рассмотрите.

#6: Re: селиван Автор: Чернявский АлександрРегион: Алтайский край. Барнаул СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 09:58
    —
Сергей A/ писал(а):
а где трещины?

Тут не трещина. Тут труба расколота.



IMG-20170317-WA0000.jpg
 Описание:
 Размер файла:  142.36 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)

IMG-20170317-WA0000.jpg



#7:  Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 11:45
    —
Селиван Виктор писал(а):
Продолжение: Труба керамическая и прочее.
Мой заключения:
...
2. На прилично вложенные деньги заказчиком .. Кто то скажет перетоп и прочее? При правильно построенной бане и печи с трубой - перетопов быть не может... услуги и материалы контрафактные.


1. ШИДЕЛ - гильзы, не держит перетопов - лопаются Sad
2. ГЕФЕСТ не имеет развитой поверхности теплосъёма и, будучи каменкой постоянно-длительного горения, конструктивно предназначен для непрерывного горения, другими словами - для теплового, ударного воздействия на дымоходную систему. Но не все экземпляры таковы (где-то была инфа про разрушение элементов чугунных конструкций) и им приходит срок ремонта-замены. Здесь - топка сдюжила, но значительную часть выхлопа "отдала" коренной трубе... а та - не потянула длительный жар Shocked
Гильза фирменная? "поделилась" с керамзитовой оболочкой... а та, в свою очередь, была установлена с явным нарушением ППР.
Скипидара пары, что в использованной сосне, имеет Температуру вспышки всего-то 34 град.С!!! Shocked
Ни печнику, ни отделочнику-плотнику недопустимо уменьшать расстояние от дыма до дерева, без применения огнестойких материалов, сертифицированных на это...

Тут заказчик похвастался - семейную каменку топит 7-8 часов, парится трое суток... вечерами Very Happy вот как к такому относится? Это - перетоп, или как?

#8:  Автор: Сергей КРегион: Гусь-Хрустальный СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 12:29
    —
Андрей_Алексеевич писал(а):


Тут заказчик похвастался - семейную каменку топит 7-8 часов, парится трое суток... вечерами Very Happy вот как к такому относится? Это - перетоп, или как?


Вот, где место двухконтурной трубе......

#9:  Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 16:45
    —
Андрей_Алексеевич писал(а):
:
Гильза фирменная? "поделилась" с керамзитовой оболочкой... а та, в свою очередь, была установлена с явным нарушением ППР.
Скипидара пары, что в использованной сосне, имеет Температуру вспышки всего-то 34 град.С!!! Shocked
Да ещё идиоты монтажники согласно инструкции от производителя сделали отступку от керамзитовой оболочки от деревянных конструкций - всего 30мм. Но не учли тепловую напряжённость от прямоточной печи "Гефест" -после длительной протопки температура поднимается в трубе до 800-900гр. Да верно -смола потекла и возгорелась. Там ещё не правильное подключение к керамической трубе -горячий воздух проникал в пространство между керамикой и бетонной оболочкой и подогревал дополнительно бетонную оболочку. Над печью не сделан защитный экран от потолка с негорючей теплоизоляцией.Совокупность факторов и дилетантства продавцов и монтажников привели к пожару. Интересно бы знать -была ли у них лицензия. Но наверняка была "корочка" от диллеров " "Шиделя" -их надо лишать такой возможности -выдавать "корочки". У нас в городе многие околокаминные фирмы хвалятся сертификатом -то что прошли обучение у "Шиделя"- а мер противопожарной безопасности так и не знают многие.

#10:  Автор: Tim_onРегион: Краснодар СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 23:54
    —
Воистину "С дуру можно и х.р сломать"....

#11:  Автор: alekseirubinРегион: Дзержинск СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 02:22
    —
[quote="Селиван Виктор"]
Андрей_Алексеевич писал(а):
:
Да ещё идиоты монтажники согласно инструкции от производителя сделали отступку от керамзитовой оболочки от деревянных конструкций - всего 30мм. Но не учли тепловую напряжённость от прямоточной печи "Гефест" -после длительной протопки температура поднимается в трубе до 800-900гр.


Может Вы путаете расстояние до несгораемых конструкции?
Т.к. Для сгораемый у Шиделя цифры следующие:
50 мм до "деревяшки" при температуре до 400 градусов;
100 мм, при температуре 600 градусов.

Для 800-900 градусов дыма наверное 200, если не 250 мм нужно делать.
Хотя с применением нормальной защиты конструкций и со 100 мм не загорится, но лучше перестраховаться и сделать 150 мм.
При этом защита потолка должна быть больше чем разделка и рассеивать нагрев и защищать потолок от огня.

#12:  Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 20:38
    —
[quote="alekseirubin"]
Селиван Виктор писал(а):
Андрей_Алексеевич писал(а):
:
Да ещё идиоты монтажники согласно инструкции от производителя сделали отступку от керамзитовой оболочки от деревянных конструкций - всего 30мм. Но не учли тепловую напряжённость от прямоточной печи "Гефест" -после длительной протопки температура поднимается в трубе до 800-900гр.


Может Вы путаете расстояние до несгораемых конструкции?
Т.к. Для сгораемый у Шиделя цифры следующие:
50 мм до "деревяшки" при температуре до 400 градусов;
100 мм, при температуре 600 градусов.

Для 800-900 градусов дыма наверное 200, если не 250 мм нужно делать.
Хотя с применением нормальной защиты конструкций и со 100 мм не загорится, но лучше перестраховаться и сделать 150 мм.
При этом защита потолка должна быть больше чем разделка и рассеивать нагрев и защищать потолок от огня.
Там полностью всё не грамотно и не правильно сделано.Начиная от подключения печи к трубе и заканчивая разделками противопожарными. Пусть теперь им доходит через их карман.На кислый фрукт(лям) там точно не меньше убытков.

#13: а Автор: Сергей A/Регион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 22 Март 2017, 17:05
    —
Андрей_Алексеевич писал(а):
Селиван Виктор писал(а):
Продолжение: Труба к


1. ШИДЕЛ - гильзы, не держит перетопов - лопаются Sad

держит нормально! и до 1000 гр.
Резкие перепады не держит однако.

#14: Re: а Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Чт 23 Март 2017, 23:40
    —
Сергей A/ писал(а):
Андрей_Алексеевич писал(а):
Селиван Виктор писал(а):
Продолжение: Труба к


1. ШИДЕЛ - гильзы, не держит перетопов - лопаются Sad

держит нормально! и до 1000 гр.
Резкие перепады не держит однако.
Держит не держит -какая разница?. Но есть инструкции завода изготовителя -их надо и придерживаться. А если нет -пожары обеспечены и попадание на "бабки"

#15:  Автор: Сергей ПерепёлкинРегион: Г.Тверь СообщениеДобавлено: Пт 24 Март 2017, 22:10
    —
Дымоход TONA d160мм, печь Kastor


IMG-20170322-WA0001.jpg
 Описание:
 Размер файла:  138.51 КБ
 Просмотров:  722 раз(а)

IMG-20170322-WA0001.jpg



#16:  Автор: Сергей ПерепёлкинРегион: Г.Тверь СообщениеДобавлено: Пт 24 Март 2017, 22:18
    —
тройнику крендец, трещины на всю длину дымохода 5м


IMG_20170323_133454.jpg
 Описание:
 Размер файла:  568.81 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)

IMG_20170323_133454.jpg



#17:  Автор: Сергей ПерепёлкинРегион: Г.Тверь СообщениеДобавлено: Пт 24 Март 2017, 22:21
    —
дымоход на выходе


IMG_20170324_103057.jpg
 Описание:
 Размер файла:  628.71 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)

IMG_20170324_103057.jpg



#18:  Автор: Сергей ПерепёлкинРегион: Г.Тверь СообщениеДобавлено: Пт 24 Март 2017, 22:24
    —
еще


IMG_20170324_103252.jpg
 Описание:
 Размер файла:  660.33 КБ
 Просмотров:  785 раз(а)

IMG_20170324_103252.jpg



#19:  Автор: Сергей ПерепёлкинРегион: Г.Тверь СообщениеДобавлено: Пт 24 Март 2017, 22:40
    —
До дымника сделан короб из гвл на профилях высотой 900мм без трубы.

#20:  Автор: alekseirubinРегион: Дзержинск СообщениеДобавлено: Чт 30 Март 2017, 14:54
    —
[quote="Селиван Виктор"]
alekseirubin писал(а):
Селиван Виктор писал(а):
Андрей_Алексеевич писал(а):
:
Да ещё идиоты монтажники согласно инструкции от производителя сделали отступку от керамзитовой оболочки от деревянных конструкций - всего 30мм. Но не учли тепловую напряжённость от прямоточной печи "Гефест" -после длительной протопки температура поднимается в трубе до 800-900гр.


Может Вы путаете расстояние до несгораемых конструкции?
Т.к. Для сгораемый у Шиделя цифры следующие:
50 мм до "деревяшки" при температуре до 400 градусов;
100 мм, при температуре 600 градусов.

Для 800-900 градусов дыма наверное 200, если не 250 мм нужно делать.
Хотя с применением нормальной защиты конструкций и со 100 мм не загорится, но лучше перестраховаться и сделать 150 мм.
При этом защита потолка должна быть больше чем разделка и рассеивать нагрев и защищать потолок от огня.
Там полностью всё не грамотно и не правильно сделано.Начиная от подключения печи к трубе и заканчивая разделками противопожарными. Пусть теперь им доходит через их карман.На кислый фрукт(лям) там точно не меньше убытков.

С тем же успехом Вас можно начинать линчивать, как только дом сгорит, а печник Вашу книжку заказчику показывал...



Форум "Печных Дел Мастера" -> Противопожарные мероприятия