Шведка
=>Печать
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  :| |:
Форум "Печных Дел Мастера" -> Печь/камин дымит

#61:  Автор: retryРегион: zab СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 19:28
    —
Валер писал(а):
красный прямоугольник

Буду думать, спасибо Вам. Если что вскрою там. Проверю еще раз все.

#62:  Автор: ВалерРегион: Урал, Вишера СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 19:31
    —
если ширина 38, канал 13*13, немного. Постарайтесь почистить рамку задвижки и чуток ниже

#63:  Автор: retryРегион: zab СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 19:34
    —
Валер писал(а):
если ширина 38, канал 13*13, немного. Постарайтесь почистить рамку задвижки и чуток ниже

Хорошо отпишусь о результатах в воскресенье Smile

#64:  Автор: retryРегион: zab СообщениеДобавлено: Пн 24 Апрель 2017, 06:22
    —
Не получилось к сожалению съездить на выходных, работа. Sad

#65:  Автор: retryРегион: zab СообщениеДобавлено: Пн 24 Апрель 2017, 07:00
    —
Я еще что подумал, а то что мой сосед построил дом как раз на уровне моего расстояние между домами 4-5м, высота его дома где то 6м,
2 этажа 7 на 8, дом его намного выше моего. И получается с его стороны ветер дует постоянно там речка и поля. Может из за этого тяги и нет, и при открытии топочной дверцы еще больше создается задув в дом.
Я в принципе об этом давно уже думал, ну потому что все я почистил, почему дымит то, и труба у меня с той стороны. Нарисовал тут схематично. Confused
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=8de19209e1b3bdb513f94da486c75b0e

#66:  Автор: ВалерРегион: Урал, Вишера СообщениеДобавлено: Пн 24 Апрель 2017, 07:36
    —
не е-те нам мозги, под трубой-то тяга есть. ищите завал-сужение.

#67:  Автор: Игорь 2Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина СообщениеДобавлено: Пн 24 Апрель 2017, 13:41
    —
Валер писал(а):
не е-те нам мозги, под трубой-то тяга есть. ищите завал-сужение.
Razz

#68:  Автор: retryРегион: zab СообщениеДобавлено: Пн 1 Май 2017, 14:53
    —
Вот фото трех дымоходов вертикальных
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=59994894cdac61714330aa16a3d93715

https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e7de6afba9a6f2d2fcd8598a74b57c51

https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=08acb570fe8b246ba8b0cb6043c62727

И вытащил тут кирпич добрался до горизонтального дымохода там все нормально https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ccce72653e5d911ef18f4b1ea8772164

Еще раз убедился что все чисто и не каких завалов. Дым идет так же, ветер дунет тяга лучше- дыма нет, и в прочистных кирп. прожигал тяга то есть то нет как ветер видимо дует так и тянет.

#69:  Автор: retryРегион: zab СообщениеДобавлено: Пн 1 Май 2017, 15:01
    —
Тут можно было не ломать с крыши там можно почистить https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=556a0382e4e1e9187afad76ec33983bb

Это с крыши фото место где стоит заслонка https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=a72fb215c1f4a9201f635517d0195d0f оттуда же фотал тот дымоход в посте выше "правый".

#70:  Автор: ВалерРегион: Урал, Вишера СообщениеДобавлено: Пн 1 Май 2017, 19:15
    —
у меня не открываются, пишет сервер не найден.
Высота трубы? Общая и относительно конька. Неплохоб увидеть со стороны топочной дверки.
Если всё чисто остаётся высота трубы или конструктивная ошибка. Ну или место проклятое))

#71:  Автор: retryРегион: zab СообщениеДобавлено: Пн 1 Май 2017, 19:51
    —
Валер писал(а):
у меня не открываются, пишет сервер не найден.
Высота трубы? Общая и относительно конька. Неплохоб увидеть со стороны топочной дверки.
Если всё чисто остаётся высота трубы или конструктивная ошибка. Ну или место проклятое))

Труба метра 2, выше конька см на 20-30, диаметр 150мм. Вот как установлена http://savepic.ru/13804706.jpg
http://savepic.ru/13779104.jpg
http://savepic.ru/13806755.jpg левый
http://savepic.ru/13794467.jpg по середине
http://savepic.ru/13779107.jpg правый

Конструктивно я ничего не менял.

Хотел нарастить трубу, было много жестяных старых как назло в том году все вывез на свалку.

#72:  Автор: ВалерРегион: Урал, Вишера СообщениеДобавлено: Вт 2 Май 2017, 04:13
    —
вот теперь видно. Блестят. Верхний срез топочной дверки должен быть НИЖЕ перевала духовки хотя-бы на ряд. Иначе выброс дыма неизбежен. Трубу надо утеплить, чтоб дым не успевал остыть. Не видно, топка с поддувалом? При подбрасывании его закрывайте. Но правильней - топку перебрать, да и верх замороченный, проще новую

#73:  Автор: ВалерРегион: Урал, Вишера СообщениеДобавлено: Вт 2 Май 2017, 10:13
    —
и вообще, это не шведка, а плита с отопительным щитком

#74:  Автор: retryРегион: zab СообщениеДобавлено: Сб 6 Май 2017, 19:04
    —
Нарастил трубу сегодня, купил из нержавейки 1м 25см, тяга пошла, нет больше опрокидывания дыма и обратной тяги. В дом дым не идет Razz , все что расковырял замазал Smile , натопил все отлично. Завтра сниму плиту промажу глиной духовку чтоб не прогорала (сразу не сделал когда вытаскивал) и перевал духовки сделаю и собственно все.
Всем большое спасибо кто помогал советом.
Видимо все-таки причина была в соседском доме где то я читал что и на 7-8 метров эффект опрокидывания ветра может быть (как то так) из за высокой конструкции, печь чистая и конструктивных изменений не было, 30 лет топилась со старой трубой, а тут вдруг перестала и тяги стало не хватать. Сейчас труба примерно на уровне конька соседского дома.

#75:  Автор: ВалерРегион: Урал, Вишера СообщениеДобавлено: Вс 7 Май 2017, 16:02
    —
retry писал(а):

кто помогал советом.

похоже, скорее мешал Confused

#76:  Автор: retryРегион: zab СообщениеДобавлено: Пн 8 Май 2017, 17:34
    —
Валер писал(а):
retry писал(а):

кто помогал советом.

похоже, скорее мешал Confused

Да ну бросте, вы очень мне помогли Smile Грамотно все рассказали направили в нужном направлении Razz Печнику с большой буквы с никнэймом "Игорь 2" тоже большое спасибо. (Извините не знаю как по им.отч., а просто Игорь не удобно). И все те кто давал советы тоже несомненно помогли, большое спасибо им. Через интернет же все равно не видно всей ситуации, а в печном деле как я понял каждая мелочь, каждый мм играет роль, и нужно все учитывать.