Помогите с дымоходами
=>Печать

Форум "Печных Дел Мастера" -> Вопросы практика

#1: Помогите с дымоходами Автор: D I M A SРегион: Архангельск СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2017, 21:37
    —
Приветствую всех.Очень нужна помощь с совмещение двух дымоходов в один.Обе печи находяться на первом этаже.Обьеденить нужно на мансарде.Возможна ли идея в жизнь.Желательно схематично или рисунком.Заранее всем спасибо.Ниже рисунок расположения двух труб на чердаке,где будет мансарда.


трубы.jpg
 Описание:
 Размер файла:  34.92 КБ
 Просмотров:  534 раз(а)

трубы.jpg



#2: Объединение труб Автор: Андрей ..Регион: Нижегородская обл. СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2017, 21:47
    —
Сендвичем объединить не задумывались ? В рамках правил, смещение по оси не более метра, угол не более 30*.

#3:  Автор: D I M A SРегион: Архангельск СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2017, 21:54
    —
Желательно
объединение кирпичом с переходом в сэндвич.

#4:  Автор: ШураРегион: Москва - Тамбов СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2017, 22:04
    —
D I M A S писал(а):
Желательно
объединение кирпичом...

Идея фикс какая то. Если уж всё равно планируется сендвич, то и объединять логичнее по сендвичу.

#5:  Автор: D I M A SРегион: Архангельск СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2017, 22:14
    —
а так возможно?


трубы1.png
 Описание:
 Размер файла:  43.3 КБ
 Просмотров:  552 раз(а)

трубы1.png



#6:  Автор: ВладимрРегион: Липецк СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2017, 22:28
    —
Какая высота будет у трубы.

#7:  Автор: D I M A SРегион: Архангельск СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2017, 22:40
    —
до конька 3 метра,максимум 3.5

#8:  Автор: ВладимрРегион: Липецк СообщениеДобавлено: Пт 19 Май 2017, 22:46
    —
Сомнительная конструкция. Если найдете вот такой Y тройник и проблем не будет.Хотя можно и два косых тройника друг на друга поставить просто одна труба чуть выше другой будет.


косой.jpg
 Описание:
 Размер файла:  9.34 КБ
 Просмотров:  9798 раз(а)

косой.jpg



косой одинарный.jpg
 Описание:
 Размер файла:  25.6 КБ
 Просмотров:  497 раз(а)

косой одинарный.jpg



#9:  Автор: D I M A SРегион: Архангельск СообщениеДобавлено: Сб 20 Май 2017, 19:24
    —
а все таки вариант соединения кирпичом работать будет или нет?

#10:  Автор: ШураРегион: Москва - Тамбов СообщениеДобавлено: Сб 20 Май 2017, 21:25
    —
D I M A S писал(а):
а все таки вариант соединения кирпичом работать будет или нет?
Будет конечно же, если всё правильно сделать, но по сути, это соединение будет являться чердачным боровом, а такие боровы запрещены сейчас, вроде как...

#11:  Автор: vladimir-krestyaninРегион: санкт-петербург СообщениеДобавлено: Сб 20 Май 2017, 22:33
    —
А все правильно,- это как мне кажется дороже получиться, чем просто два сэндвича,
Труба совмещённая,должна иметь болший проходной диаметр, это возможно уже спец заказ и повышенная цена)и внутри рассечку, в сэндвич исполнении уж точно дороже будет, в кирпичном массивнее)иначе при одновременной работе двух печей они друг друга душить начнут, это означает неправильное горение с низким КПД и возможно дымление из дверок.
О совете печника не топить две печи одновременно, через месяц все благополучно забывают.

#12:  Автор: D I M A SРегион: Архангельск СообщениеДобавлено: Вс 21 Май 2017, 19:49
    —
сэндвич ставить минимум на 200 собирался,а как всё-таки лучше сложить из кирпича?примерную бы схему кладки,а то профан в этом деле Confused Но руки откуда надо растут Razz

#13:  Автор: смирнов иванРегион: москва СообщениеДобавлено: Вс 21 Май 2017, 22:59
    —
самое простое и разумное - вывести две независимые трубы .

#14:  Автор: Мангилев СергейРегион: Советск СообщениеДобавлено: Пн 22 Май 2017, 06:16
    —
При любом варианте ДГ должны идти паралельно см 50-70 тогда проблем не будет.

#15:  Автор: vladimir-krestyaninРегион: санкт-петербург СообщениеДобавлено: Пн 22 Май 2017, 08:32
    —
Давайте прикинем, (не очень хороше видно размеры на Вашем рисунке)я предполагаю 40 см,правильная противопожарная распушка на трубе,ОБЯЗЫВАЕТ печника сложить трубу,с расстоянием от дыма до сгораемых деревянных конструкций минимум 38 см(посмотрите в теме про ППпроходки через перекрытия,фото того как должно быть)соответственно две Ваши трубы, практически должны соприкоснуться в перекрытии,
Мансарду хороше утеплённую, (по всем правилам теплопотерь)я видел только на сиптехнологии каркасников,
обычно джумшуты,кое как напихают утеплитель на крыше,не по нормам,меньше положенного, да ещё без пароизоляции, он пропитается конденсатом через сезон, вообщем не работает.
соответственно у Вас на мансарде где обычно спальни, будет зябко.по утрам.
Может при всех вытекающих выводах(моих, возможно не верных)лучше эти трубы обьединить в щиток с маленькой самостоятельной топочной на мансарде ,
При условии что печи стоят на нормальном фундаменте
А какой кстати фундамент у Ваших печей????

#16:  Автор: ШураРегион: Москва - Тамбов СообщениеДобавлено: Пн 22 Май 2017, 08:50
    —
vladimir-krestyanin писал(а):
...
Может при всех вытекающих выводах(моих, возможно не верных)лучше эти трубы обьединить в щиток с маленькой самостоятельной топочной на мансарде ,
При условии что печи стоят на нормальном фундаменте
А какой кстати фундамент у Ваших печей????

Действительно, в случае, мансарды(а не чердака) есть смысл рассмотреть устройство дополнительной печи, на основе этих лымоходов...

#17:  Автор: D I M A SРегион: Архангельск СообщениеДобавлено: Пн 22 Май 2017, 10:55
    —
фундамент отдельный,только для печей

#18:  Автор: ШураРегион: Москва - Тамбов СообщениеДобавлено: Пн 22 Май 2017, 12:23
    —
D I M A S писал(а):
сэндвич ставить минимум на 200 собирался,а как всё-таки лучше сложить из кирпича?примерную бы схему кладки,а то профан в этом деле Confused Но руки откуда надо растут Razz

Раскажите более подробно, что там у вас за печи внизу? Мансарду тоже отапливать надо или как?

#19:  Автор: vladimir-krestyaninРегион: санкт-петербург СообщениеДобавлено: Пн 22 Май 2017, 12:45
    —
Платный проект порядовку,нужной конструкции,Вам изобразить и консультировать онлайн ,о нюансах и противопожарных мероприятиях.
могут несколько,на этом,форуме практикующих печников,берущиеся за подобные заказы.хотя сейчас сезон,....не знаю не знаю, зимой может быть кто и сподобится,
к тому времени и самостоятельно перечитаете весь форум,.



Форум "Печных Дел Мастера" -> Вопросы практика


output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3

Страница 1 из 1

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group