Почему при открытии дверки топки печи идёт дым в дом?
=>Печать
На страницу Пред.  1, 2, 3  :| |:
Форум "Печных Дел Мастера" -> Ремонт отопительных печей

#41:  Автор: Алексей РешенинРегион: Moscow СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 14:18
    —
Труба не имеет никакого отношения к столь непродуманной и неграмотной схеме теплосьема печи ! Хозяину этого творения решать-как он поступит- я выше доступно и просто изложил причину !

#42:  Автор: ИванушкаРегион: Киров СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 14:37
    —
Валер писал(а):
лихонько накрутили. Вот интересно, стенка с вертикальными каналами всёж греется?
Можно отключить часть каналов, пробив отверстие в перегородке. Прочистки загерметизируйте силиконом и как Дачник рекомендовал прикрывайте поддувало при открытии топочной, а лучше переходите на одну закладку -топку до верху и поджигайте через кружок ближний к стояку

Печь нагревалась вся хорошо!пробовал пробить отверстие в перегородке верт.каналов... Как мне кажется, ничего не поменялось

#43:  Автор: Антон КРегион: Воронеж СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 15:56
    —
Я вот в этом деле начинающий, но немного тут по ремонту походил в последнее время. Мне кажется, труба для такой печи всё же маловата в четверик. Тем более если, как товарищ говорит, в низу топочной дверцы тяга есть, а вверху наоборот. То есть движение воздуха, а следовательно и газов, в нужном направлении есть, а вот объема не хватает. Ну или вариант зажаты подвертки/перевалы. Где-то короче сечения не хватает. Но труба во всяком случае, кмк, узкая.

#44:  Автор: ВалерРегион: Урал, Вишера СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 16:56
    —
Иванушка писал(а):

Печь нагревалась вся хорошо!пробовал пробить отверстие в перегородке верт.каналов... Как мне кажется, ничего не поменялось

а размер отверстия? я говорил о полном отключении части каналов, для сокращения общей длины и количества углов. Значит отверстие должно быть равно сечению канала,

#45:  Автор: ВалерРегион: Урал, Вишера СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 17:07
    —
перед переделкой трубы поинтересуюсь, а вертикальные каналы какого сечения, 13*13? тогда какой смысл?
яб здесь пробил в 3 ряда



t_1515749018500_164.png
 Описание:
 Размер файла:  254.98 КБ
 Просмотров:  638 раз(а)

t_1515749018500_164.png



#46:  Автор: ИванушкаРегион: Киров СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 19:07
    —
Валер писал(а):
перед переделкой трубы поинтересуюсь, а вертикальные каналы какого сечения, 13*13? тогда какой смысл?
яб здесь пробил в 3 ряда

Свечение каналов соответствует сечению дымохода

#47:  Автор: ИванушкаРегион: Киров СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 19:16
    —
В общем,товарищи,спасибо за дельные советы,особенно Алексею Решенину и Валер.
В ближайшее время займусь переделкой.
Звать никого не буду.Буду делать сам,думаю, до меня дойдёт....
Отчёт, конечно же составлю

#48: Проблемы с печью Автор: Андрей ..Регион: Нижегородская обл. СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 19:39
    —
Иванушка писал(а):
Валер писал(а):
перед переделкой трубы поинтересуюсь, а вертикальные каналы какого сечения, 13*13? тогда какой смысл?
яб здесь пробил в 3 ряда

Свечение каналов соответствует сечению дымохода


Чему же тут удивляться ? Кто этакие агрегаты складывает, головушка ? Выхода два : или перекладывать печку, или топить вползакладки. Sad

#49:  Автор: ВалерРегион: Урал, Вишера СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 08:38
    —
будете ремонтировать прочисток не жалейте, ставьте хоть из кирпича. Удачи

#50:  Автор: Vladimir-spbРегион: S-Pb СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 11:46
    —
Вопрос Иванушке, чисто из любопытства, а при растопке дымит или пока холодная нормально тянет?

#51:  Автор: ИванушкаРегион: Киров СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 12:20
    —
Vladimir-spb писал(а):
Вопрос Иванушке, чисто из любопытства, а при растопке дымит или пока холодная нормально тянет?

Да!пока холодная,тянет намного лучше

#52:  Автор: internet_pechnikРегион: belarus СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 12:44
    —
Иванушка писал(а):
Vladimir-spb писал(а):
Вопрос Иванушке, чисто из любопытства, а при растопке дымит или пока холодная нормально тянет?

Да!пока холодная,тянет намного лучше
явный признак сопротивления всего тракта и трубы. Т.е. при нагреве начинает работать как насос и засасывает все больше воздуха а протолкнуть его весь не в состоянии. изза чего часть воздуха стремится вырваться другими более короткими путями, вместе с дымом естессно.Попробуйте разобрав трубу до перекрыши временно присоединить какую нить круглую трубу д.150мм. Например асбоцементную. она -4м длиной. Или просто вентиляционных оцинковок насоединять ...ну и попробуйте затопить. Ничего ж не теряете. А разбирать полюбому придется начинать с трубы

#53:  Автор: Vladimir-spbРегион: S-Pb СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 15:47
    —
Иванушка писал(а):
Vladimir-spb писал(а):
Вопрос Иванушке, чисто из любопытства, а при растопке дымит или пока холодная нормально тянет?

Да!пока холодная,тянет намного лучше


Мне ваша проблема видится следующим образом. Разница в тяге холодной и прогретой печи состоит в температуре газов. При прогреве сопротивление каналов прохождению дыма растет. С другой стороны и самотяга элементов печи так же растет и этот рост должен компенсировать рост сопротивления. Однако в вашей печи есть горизонтальные каналы, которые не имеют самотяги , а их сопротивление растет как и у других. По мере прогрева ,наступает момент , когда сопротивление сравнивается с самотягой всего тракта и начинается дымление. Попробуйте зашунтировать горизонтальные каналы , пробив в них вертикальные ходы.

#54:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 02:07
    —
...это не-печь, а полное "ФуфлО" отстойное....... Разбирайте и делайте нормальную колпаковую схему..!
Печь "задУшена" вертикальными дурацкими каналами и сделана самозванцем "с-дыркой" в-голове.........
Живой труп. bog



Форум "Печных Дел Мастера" -> Ремонт отопительных печей


output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3