консультация новичку
=>Печать
На страницу 1, 2, 3  След.  :| |:
Форум "Печных Дел Мастера" -> Помогите найти/разобрать порядовку/проект

#1: консультация новичку Автор: alexv03Регион: РМЭ СообщениеДобавлено: Вс 29 Апрель 2018, 23:29
    —
Добрый день, покритикуйте, пожалуйста идею.
Возможен ли такой вариант каминопечи с заложенным в колпак теплообменником с запитыванием в основную систему?
Получится ли сделать нечто вроде бокового подтопка с конфоркой, чтоб можно было чайник вскипяить, яичницу пожарить Smile ?
И чтоб получилось не слишком громоздко.5*6 кирпичей примерно?

Мыслил так,что при растопке заслонки открыты и печь работает как камин "прямотоком", а потом, когда разгорится, заслонки закрываются и теплый воздух идет таким сложным лабиринтом вниз, вбок и лишь потом наверх...внизу справа в колпаке и думал установить теплообменник для нагрева водяного теплого пола?
Схематично изобразил "хотелки" получается общая топка с большой стеклянной дверцей типа камина



1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  469.05 КБ
 Просмотров:  585 раз(а)

1.jpg



2.jpg
 Описание:
 Размер файла:  488.94 КБ
 Просмотров:  737 раз(а)

2.jpg



#2: Re: консультация новичку Автор: ШураРегион: Москва - Тамбов СообщениеДобавлено: Пн 30 Апрель 2018, 20:34
    —
alexv03 писал(а):
Добрый день, покритикуйте, пожалуйста идею.
Возможен ли такой вариант каминопечи с заложенным в колпак теплообменником с запитыванием в основную систему?

В принципе, такое возможно и даже вполне целесообразно.
Однако, успех затеи сильно зависит от грамотной реализации...

#3:  Автор: alexv03Регион: РМЭ СообщениеДобавлено: Пн 30 Апрель 2018, 22:14
    —
Спасибо, а что скажете по системе колпаков?
Пойдет ли теплый воздух по такому замысловатому пути?

#4:  Автор: vladimir-krestyaninРегион: санкт-петербург СообщениеДобавлено: Пн 30 Апрель 2018, 22:34
    —
Плита, теплообменник,щиток на два колпака,???
Помоему в трубе будет конденсат,!
Нужно выше задвижки летнего хода , ставить термометр и следить чтоб ниже 150 градусов в трубе температура не опускалась.
Как по мне я бы воду исключил из этой системы,насос отключится, система тепл пол закипит, лопнет, потом всю печь из-за этого перебирать.

#5:  Автор: alexv03Регион: РМЭ СообщениеДобавлено: Пн 30 Апрель 2018, 22:43
    —
я планировал теплообменник ставить в колпак, неужели в нем такая высокая температура, что вода закипит?
В деревнях видел, когда система труб отопления нагревается теплообменником в печи и без всякого насоса работает.

#6:  Автор: vladimir-krestyaninРегион: санкт-петербург СообщениеДобавлено: Пн 30 Апрель 2018, 22:59
    —
Достать до звезды, это распространённая ошибка новичка
Вы хотите в одной печи, большое стекло, и чтоб при открытии не дымило в дом,это мастер по каминам сможет осуществить с гарантией или печник со стажем
Вы хотите теплообменник с гравитационной системой отопления,это печник мастер по котлам +хороший сварщик, с гарантией сделает
Плита и щиток с колпаками, рассчитать чтоб гарантировано все работало,тянуло,отапливало помещение и было долговечно без трещин и пожара, ,это печник с уровнем 7-25 лет стажа ,
Небось ещё и сами делать собрались, по-любому ошибка где то будет,
Да и сосед Вася вряд ли сделает,
Дорого будет такого специалиста найти.
Не отговариваю, но......

#7:  Автор: alexv03Регион: РМЭ СообщениеДобавлено: Пн 30 Апрель 2018, 23:10
    —
vladimir-krestyanin писал(а):
Достать до звезды, это распространённая ошибка новичка


соглашусь Smile поэтому и спросил совета.
в доме газ и котел, печь на всякий случай и для красоты.
сам не решусь, наверное, но условия таковы, что "спецам" надо четкое техзадание давать, а не "хотелки" озвучивать.
теплообменник не с гравитационной системой, просто как пример,что не закипит и не лопнет при отключении насоса

#8:  Автор: vladimir-krestyaninРегион: санкт-петербург СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2018, 21:41
    —
Эвона как,да вы специалист похоже,
А у меня в гараже, в печи,(правда из талькомагнезита) теплообменник на полы,хоть и в колпаке стоял, и закипел и лопнул,и печь переделывали и бесперебойник ставили,
Но вы то лучше походу все и сами знаете, к чему тогда эта тема вообще.

#9:  Автор: ШураРегион: Москва - Тамбов СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2018, 21:45
    —
alexv03 писал(а):
...что скажете по системе колпаков?
Пойдет ли теплый воздух по такому замысловатому пути?

На сколько можно было понять по представленным картинкам, колпак там только во втором ярусе.
Дымогазы, по такому "замысловатому" пути может и пойдут, при условие достаточной тяги, но в целом, печная часть получилась на троечку, скорее даже с минусом.
Здесь следует заметить, что печь просто так нельзя подключить к системе ТП, потому что при случайном прекращение циркуляции, из за отключения электричества и т.п., быстро потушить печь не получится, а это может привести к закипанию теплоносителя в системе. Поэтому, лучше если печь(котёл в печи) будет работать на систему через теплообменник и иметь в своём контуре буферную ёмкость достаточного объёма и всё это желательно с ЕЦ.

#10:  Автор: alexv03Регион: РМЭ СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2018, 22:17
    —
vladimir-krestyanin писал(а):
Эвона как,да вы специалист похоже,

Но вы то лучше походу все и сами знаете, к чему тогда эта тема вообще.

Smile
К чему сарказм? Просто бы сказал, что и в колпаке закипеть может, я бы и поверил.
Я его в колпак решил ставить а не в топку, чтобы избежать перегрева носителя, некомфортно для теплого пола было бы, поэтому и предполагал, что там не так горячо...


Последний раз редактировалось: alexv03 (Вт 1 Май 2018, 22:24), всего редактировалось 1 раз

#11:  Автор: alexv03Регион: РМЭ СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2018, 22:22
    —
Шура писал(а):

На сколько можно было понять по представленным картинкам, колпак там только во втором ярусе.
Дымогазы, по такому "замысловатому" пути может и пойдут, при условие достаточной тяги, но в целом, печная часть получилась на троечку, скорее даже с минусом.
Здесь следует заметить, что печь просто так нельзя подключить к системе ТП, потому что при случайном прекращение циркуляции, из за отключения электричества и т.п., быстро потушить печь не получится, а это может привести к закипанию теплоносителя в системе. Поэтому, лучше если печь(котёл в печи) будет работать на систему через теплообменник и иметь в своём контуре буферную ёмкость достаточного объёма и всё это желательно с ЕЦ.


Ну я вообще первый раз в жизни набросал, посмотрев готовые варианты, доступные в свободном скачивании.
Колпака я задумывал 2, для простоты так изобразил канал в виде трубы. т.е. через хайло вниз и вправо "в трубе" и потом вверх в колпак. вообще думал этот колпак "Г" образным сделать с заходом на боковую стенку(где и поставить теплообменник).
Я печь и задумывал, как кратковременный источник тепла при отключении газа или электричества Shocked
Стало быть нужен гравитационный теплообменник?
ЕЦ это естественная циркуляция?

#12:  Автор: vladimir-krestyaninРегион: санкт-петербург СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2018, 22:57
    —
Ещё немного сарказма
Достать до звезды, это в вашем случае обеспечить ПОЛНОЦЕННОЕ отопление дома печью, нет ,не печью-комбайном,
Трубка для естественной циркуляции минимум д50,ёмкость на чердаке на тонну,утепленная по максимуму,бесперебойник с аккумуляторами, для циркуляции в тёплых полах,ещё колпаки и стекло каминное, все это при низенькой топке, потому что ещё и плита комфортно на 90см от пола .
Shocked Shocked Shocked
Может просто при отключении электричества, перебраться всей семьёй в комнату -где печь, положить прям на пол матрасы, законсервировать остальной дом, на время, тогда достаточно какой либо шведки с плитой и со стеклом или же каминопечки с хк

#13:  Автор: alexv03Регион: РМЭ СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2018, 00:37
    —
vladimir-krestyanin писал(а):

Может просто при отключении электричества, перебраться всей семьёй в комнату -где печь, положить прям на пол матрасы, законсервировать остальной дом, на время, тогда достаточно какой либо шведки с плитой и со стеклом или же каминопечки с хк


Вот именно об этом и речь Smile
Система отопления в доме позволит "отрубить" второй этаж и все что угодно. Если электричество для насоса останется, почему бы и не погреть первый этаж печкой целиком...Вариантов то полно ведь.
В любом случае теплообменник будет как петля. Надо-опорожнил, надо заполнил. А если не поставить, потом локти кусать? Smile

#14:  Автор: ШураРегион: Москва - Тамбов СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2018, 22:24
    —
alexv03 писал(а):

вообще думал этот колпак "Г" образным сделать с заходом на боковую стенку(где и поставить теплообменник).

Теплообменник логичнее ставить ближе к тому месту, где дымогазы имеют максимальную температуру.
alexv03 писал(а):
...нужен гравитационный теплообменник?

???
alexv03 писал(а):

ЕЦ это естественная циркуляция?

Да.

#15:  Автор: alexv03Регион: РМЭ СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2018, 21:50
    —
Шура писал(а):

Теплообменник логичнее ставить ближе к тому месту, где дымогазы имеют максимальную температуру.

???


Я подумал,что, поскольку, теплоноситель буду направлять в теплый пол,а не в радиаторы слишком высокая температура будет некомфортной

#16:  Автор: alexv03Регион: РМЭ СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2018, 21:50
    —
vladimir-krestyanin писал(а):
теплообменник с гравитационной системой отопления


я думал общепринятый термин
новичок же, не ругайте Confused

#17:  Автор: alexv03Регион: РМЭ СообщениеДобавлено: Вс 21 Июль 2019, 12:14
    —
Добрый день, покритикуйте, пожалуйста порядовку.
скетчапом пользоваться не умею и, наверное, не пригодится Smile попробовал, чтоб понагляднее было хоть и на бумаге...

Топочная дверца 28,5 (горизонтальный) на 32,5(вертикальный).
Большая, поэтому труба "в кирпич"

От теплообменника в первый колпак пока не отказался...или, лучше, во второй планировать? Поэтому его пошире нарисовал.

Самому варианты под литерой Б больше нравятся (1Б один дымоход в нижней части случайно "мазнул") Smile

Крестами обозначены задвижка летнего хода и трубы

Топливник сделаю из шамотного кирпича, пока не стал перегружать рисунок, потом перенесу с черновика

Заранее спасибо



1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  733.46 КБ
 Просмотров:  437 раз(а)

1.jpg



#18:  Автор: alexv03Регион: РМЭ СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2019, 01:03
    —
Неужели все настолько идеально получилось? Cool

#19:  Автор: ШураРегион: Москва - Тамбов СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2019, 08:35
    —
alexv03 писал(а):
Неужели все настолько идеально получилось? Cool
Скорее наоборот.

#20:  Автор: alexv03Регион: РМЭ СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2019, 10:28
    —
Шура писал(а):
alexv03 писал(а):
Неужели все настолько идеально получилось? Cool
Скорее наоборот.


Дак сказали бы, что не так, в чем ошибки...



Форум "Печных Дел Мастера" -> Помогите найти/разобрать порядовку/проект


output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3

На страницу 1, 2, 3  След.  :| |:
Страница 1 из 3

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group