DSCN0018.JPG | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 313.27 КБ | |
Просмотров: | 611 раз(а) | |
filip писал(а): |
1. Как будет влиять такой дымоход на работу печи? 2. Нужно ли его переложить из кирпича, или так оставить? 3. щиток нагревается весь, но долго, 4. может ли влиять такой дымоход на долгий нагрев печи или искать другую причину? |
filip писал(а): |
не знаю даже что можно сделать кроме перекладки печи. |
Машков Владимир писал(а): | ||
|
39be25a2b4020e17d53c55cbb1adde91.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 27.84 КБ | |
Просмотров: | 619 раз(а) | |
Алексей Решенин писал(а): |
Если температура дыма на точке выброса в атмосферу с оголовка трубы укладывается в нормы не выше 200 градусов - то смело можно использовать Асбестно-цементные трубы- более того -они более долговечны- потому что не впитывают в себя влагу- которая
накапливается в порах кирпичных труб и при минусовых температурах -замерзая - ведет к их разрушению ! |
Валер писал(а): |
задвижка под трубой есть? пробуйте прикрывать во время топки, до пока не начнёт поддымливать, чуток откройте и так топите. Трёхходовку конечно трудно нагреть равномерно. |
Александр Минеев писал(а): |
щиток, скорее всего, засажен.
Почистите печь |
Александр Минеев писал(а): |
Думаю, что тяги не хватает в этой печке. Низковата труба относительно конька. Тяги не хватает, температура маленькая, щиток, скорее всего, засажен. Почистите печь и попробуйте нарастить трубу какой-нибудь времянкой и посмотрите как пойдёт. |
filip писал(а): |
а сколько трубы добавить, 1 метр хватит, или выше конька крыши?
|
Vysota-dymootvodyashhej-truby.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 12.72 КБ | |
Просмотров: | 607 раз(а) | |
Валер писал(а): |
в том регионе обычно щит на ребро и топка приставная, как у тс хз |
.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 73.06 КБ | |
Просмотров: | 736 раз(а) | |
output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3