Нужен совет специалиста
=>Печать

Форум "Печных Дел Мастера" -> Европейские камины и топки

#1: Нужен совет специалиста Автор: mxivРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2018, 20:43
    —
Доброго времени суток! Просьба подсказать что так а что не так!
Дано: дом из газобетона, каминная топка Jotul i18, подвод воздуха с улицы, дымоход шидель. Топку установили на кирпичи, слева справа и сзади обложили кирпичом. Сверху установили короб из нержавейки и развели гладкими трубами из нержавейки ч/з шиберы по четырём помещениям. Топили всю прошлую зиму горячий воздух шёл по помещениям, топка работала все хорошо вопросов не было. В этом году решил обратиться к специалистам по поводу облицовки ( думал пусть предложат варианты там куплю и свой мастер который и топку делал сделает облицовку) вызвал, приехал мастер походил посмотрел поржал все не так, все не то что конкретно не то не сказал, сказал посоветуется с мастером и мне сообщат и тишина. Вот сижу и никак понять не могу а что не так?



image.jpeg
 Описание:
вот так она выглядит
 Размер файла:  791.81 КБ
 Просмотров:  886 раз(а)

image.jpeg



#2:  Автор: GIMРегион: Беларусь СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2018, 20:52
    —
Проще переделать чем исправлять. Как то мудрено у Вас все там закручено. Если коротко то нужна нормальная циркуляция воздуха в каминном коробе,нужен фальш потолок, уберите скотч с дымохода

#3: Европейские камины и топки Автор: Гребенчюк АндрейРегион: Ленинградская область СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2018, 21:09
    —
Правильно сказал. Дом строится с фундамента, а не начинается строить сначала крыша потом фундамент. Тем боле что топка зажата в кирпичах , а это не делается так. И так далее. Если делать все по уму. Разобрать, потом делать облицовку и все остальное.

#4:  Автор: mxivРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2018, 22:16
    —
Тоесть нужен зазор между топкой и кирпичами по бокам и сзади

#5:  Автор: mxivРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2018, 22:19
    —
Итог нанимать специалиста и делать заново в таком состоянии использовать нельзя. А к чему приведёт если продолжить использовать?

#6:  Автор: mxivРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2018, 22:34
    —
И последний вопрос а где можно почитать или посмотреть как должно быть, зазоры, фальшпотолок, каминный короб и т. д.?

#7:  Автор: GIMРегион: Беларусь СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2018, 00:46
    —
в инструкции на Вашу топку все эти данные есть. Если нет инструкции то на сайте производителя эта инфа то же есть.

#8: Европейские камины и топки Автор: Гребенчюк АндрейРегион: Ленинградская область СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2018, 11:10
    —
mxiv писал(а):
Итог нанимать специалиста и делать заново в таком состоянии использовать нельзя. А к чему приведёт если продолжить использовать?


Если сами не знаете что и как то да нужно искать более знающего специалиста. А не то что наворочено у вас не пойми что.

#9:  Автор: mxivРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2018, 15:28
    —
Спасибо уважаемые форумчане! В принципе о чем думал в начале к тому и пришел. Пойдуискать спеца чтоб приехал посмотрел и сказал что делать а потом искать спеца чтобы взялся это делать. Всем спасибо ещё раз!

#10:  Автор: Алексей РешенинРегион: Moscow СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2018, 18:58
    —
Уважаемый тов .=mxiv= из Питера ! Ваш топливник- именно так называется этот Узел Силы - но не Топка- ибо топка это процесс горения - но не конструкция - собран -подключен и работает исправно !!! Воздуховоды и маршрут их движения монтируется произвольно- в зависимости от расположения отапливаемых помещений и не всегда по наиболее короткому пути ! Ничего исправлять и переделывать не нужно ибо это стандартная но не Мудреная и Закрученная Схема ( по выражению спеца из белоруссии) А наружний короб- скрывающий дымовой отвод до вертикали трубы и воздуховоды- вы - вполне способны соорудить и сами- естественно предусмотрев лучистый отражатель покрытый слоем фольги - что бы тепловой пузырь не покидал пространство своего рождения ! Наружний тюнинг короба выполняется из любого материала - -это не относится к искусству печестроения ! Ваш случай настолько прост- что Вы легко можете довести его до ума и Сами- если не будете следовать советам тех - кто дает столь безграмотные рекомендации !

#11:  Автор: GIMРегион: Беларусь СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2018, 20:33
    —
Даааа, не любите вы спецов из братской Беларуси Smile , переубеждать не буду. Обычно всё просто бывает для тех кто особо не обременён знаниями по теме

#12:  Автор: mxivРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Вс 9 Сентябрь 2018, 11:37
    —
Алексей большое спасибо за мнение! Очень порадовали.

#13:  Автор: Алексей РешенинРегион: Moscow СообщениеДобавлено: Вс 9 Сентябрь 2018, 20:32
    —
Я доволен уважаемый=МХИВ= что вы прислушались к моему мнению ! Вы- видимо знаете- почему не занимаются сексом на Красной Площади- а ответ очень прост-потому что замучают советами !!! Далее ответ спецу из белоруссии- в коробе нет циркуляционных потоков- это теплонакопительная полость- линза горячего воздуха- которая выводится наружу посредством подключения к ней входящих и выходящих артерий- расположенных на разных уровнях по вертикали и регулируемых жалюзи !!! Существует много способов калориферного теплосьема - представленный на снимке- это Азбука- начальный букварь- который легко освоить по описанию сборки этого топливника ! Монтаж подобной конструкции выполняют представители продавца - которые имеют самые минимальные знания в области печестроения - но нарядить это изделие в парадные одежды- естественно требует определенной профессиональной подготовки !

#14:  Автор: GIMРегион: Беларусь СообщениеДобавлено: Вс 9 Сентябрь 2018, 21:08
    —
У меня нет потребности с вами спорить. Читайте инструкцию от производителя и не занимайтесь сочинительством.

#15:  Автор: Алексей ПавлятенкоРегион: Псков СообщениеДобавлено: Пн 15 Октябрь 2018, 21:28
    —
Ну скотч - то сам отвалится(с дымохода).Так-то всё стоит и даже горит(со слов хозяина) и, если кирпич не упирается в металл (зазор от 5 мм.), то ни чего не развалится. Короб монтируют, как здесь верно говорили, монтажниками-строителями или самостоятельно, с обеспечением огнезащиты и экранированием. Только для отопления нужно обеспечить потоки воздуха; а это значит, что воздух берётся из отапливаемого помещения и, после нагрева около топливника, возвращается в то же помещение. Вот как работают булерьяны, так и эта штуковина должна работать. Так что обкладывать эту каминную вставку кирпичом впритык бессмысленно;нужно обеспечить обтекание воздухом наружной поверхности агрегата и разгонной части дымохода.Как говорится-имхо.

#16:  Автор: mxivРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2018, 17:07
    —
День добрый, господа! Спасибо всем кто посмотрел и сказал своё мнение. Результат: кирпич вокруг кассеты разобрал, трубы на отопление не трогал (работают хорошо), соорудил короб как положено с фальшпотолком обшил ватой с отражателем и заказал облицовку получилось отлично.