Треснула новая печь. Подтвердите диагноз и лечение
=>Печать

Форум "Печных Дел Мастера" -> Ремонт отопительных печей

#1: Треснула новая печь. Подтвердите диагноз и лечение Автор: fomkin1912Регион: Красноярск СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 02:21
    —
Добрый день! Я не печник. Летом пристроил печь 4x2.5 к существующему щитку. Конструктив простой, шамотная топка, сзади опускной канал, и внизу выход в щиток. Везде шамот на ребро, кроме задней стенки топливника, там плашмя. Снаружи красный строительный кирпич. Сверху топливник перекрыт плитой, опускной канал перекрыт шамотом.
Зазор между топливником и красным кирпичом вверху, по периметру очень плотно забит базальтовым картоном. Дело в том, что при первой протопке через зазор пошел дым, т.к. он (зазор) сообщается с внутренним объемом печи в районе выхода дымового канала из печи в щиток. Сейчас понимаю, что надо было его в этом месте герметизировать, а не весь периметр, ну да поздно.
Так вот. При первых протопках в два-три полешка было все ОК. Но во время первой серьезной топки почти сразу пошли трещины, преимущественно в верхней части. Все на фото. Описание трещин в порядку убывания:
1. Самая жуткая трещина - вертикальная в верхнем ряду кирпича над топкой 3-3,5 мм во время топки, 1 мм в полуостывшем состоянии (утром после вечерней топки). Трещина идет до топочной дверки, но 3мм - только вверху, на втором ряду уже значительно меньше.
2. Правая сторона, примерно посередине печи, тоже в верхнем ряду вертикальная - 1,5 / 0,8 мм (горячяя/холодная). Там же горизонтальные трещины в верхнем шве.
3. Сзади - 1 трещина 1,5 / 0,7 в вертикальном шве примыкания печки к щитку, на 5-6 рядов кирпича от верха. Да, печь перевязана со щитком только в районе дымового канала, на 4 ряда, верх не перевязан.
4. В шамоте - трещина в перекрытии опускного канала до 1мм, и по периметру плиты - почти каждый вертикальный шов 0,1 до 0,8мм.

Топку глянул изнутри, кое-где волосяные трещины горизонтальные, но критичного ничего не увидел.

После первой паники сделал такие выводы. Трещины преимущественно вверху, поэтому.
1. Шамот через базальтовый картон по верху распер печку.
2. К этому добавилось распирание от чугунной плиты. Вот уж не думал, плита же свободно лежит на шамоте, на базкартоне. В плите есть четверть для посадки на карпич, вот зазор между шамотом и этой четвертью... наверно он должен быть, но я его не контролировал...
Да, зазор в 5 мм между шамотом и красным кое-где нарушается, до 3-х, где глина туда провалилась... Прикидывал по калькулятору, вроде 3мм тоже проходит.
Собственно все. Классический вопрос, кто виноват и что делать. С первой частью мне голову ломать не пришлосьSmile) а вот со второй... Вроде тоже ясно, но прошу подтвердить правильно ли я мыслю. Базкартон по периметру расшить и положить его же, но нежно-нежно. Плиту поднять и проконтролировать зазор между опорой (шамотом) и четрвертью (плита). Если мал... Подпиливать кирпич что-ли, да?



.jpg
 Описание:
 Размер файла:  376.42 КБ
 Просмотров:  649 раз(а)

.jpg



ту.jpg
 Описание:
 Размер файла:  549.3 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)

 ту.jpg



ван.jpg
 Описание:
 Размер файла:  382.62 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)

 ван.jpg



.jpg
 Описание:
 Размер файла:  409.69 КБ
 Просмотров:  643 раз(а)

.jpg



.jpg
 Описание:
Печь
 Размер файла:  405.45 КБ
 Просмотров:  819 раз(а)

.jpg



#2:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 06:24
    —
Товарищ"Фомкин"..!
Поскольку говорить серьёзно о-неких "переделках", в-Вашем случае, просто неСерьёзно, сделайте следующее:
- разберите печь до-"3-4 рядов", включая ряд, в-котором установлена колосниковая решётка.......
- произведите кладку всей пристрАиваемой к-щитку "тумбочки"исключительно шамотным кирпичом "на-плашку".....
- перевАл в-топке сделайте на-один ряд выше верхнего среза топочной дверцы , во-избежание дымления печи при-открытой дверце......
Вся эта сложная конструкция, которую Вы там нагородили, совершенно не-требуется, в-Вашем случае.......!!
Должно быть, где-то начитались дурацких"новАций"похожего конструктива и пытались прилежно реализовать в-своём техническом исполнении...?
....при-этом объём топки увеличится, но это совершенно неКритично, поскольку шамотный кирпич будет прилежно выдавать свой нагревАемый "градус" в-помещение......
Никогда, впредь, не-используйте вариант кладки с-базальтовым картоном, пролАживаемым между шамотным ядром и внешей обечайкой из-красного кирпича...!
....это совершенно пустая"дурь", необъяснимая с-точки зрения здравого смысла и практического понимания........
Щель между шамотным ядром и внешней обечайкой является КОМПЕНСАТОРОМ теплового расширения шамотного ядрА и её категорически запрещаю залАживать чем-бы то ни-было.....
...в-продвинутых конструкциях, с-подачей вторичного воздуха(ВВ) в-топку, данная щель используется для-транспортировки ВВ в-верхнюю зону обеднённого первичного Факела, с-целью дОжига(пиролиза)высокотемпературных компонент горящей плазмы и подъёма градуса данного формируемого Факела до-максимальных значений, возможных при-данном физическом процессе сгорания твёрдого топлива..... bog

#3:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 16:12
    —
Дополнение к-вышесказанному :
- отопительный щиток, используемый Вами в-качестве "калорифера" для-Вашей новой "печурки-тумбочки", является частью некой бывшей отопительной печи и представляет собой " уравнение с-семью неизвестными"...!!?
Наверняка, внутренняя перевязка представляет собой отстАлую неЭффективную конструкцию, ущербную ещё на-стадии осмысления Вашим предшественником, возводившим сие "чудо диковинное" в-трудАх мучительных.....
.....если даже попытаться "всунуть" сюда модифицированный вариант "топливника Кузнецова"с -каталитической шамотной решёткой под-чугунной плитовиной, то эта-Ваша " отопительная стена" будет главным тормозом, блокирующим любые попытки "оживления" всей конструкции в-новом формате.....
Полагаю, что планировать кардинальные мероприятия по-разрушению и постройке нового отопительного щитка, не-стОит, поскольку увЯзнете "по-самые яйца" в-этом долгострое, конца которому неПредвидится в-обозримой перспективе.....
Предполагаю, что "задвижка летнего хода" (ЗЛХ)вовсе отсутствует, поскольку была разобрана вместе со-старой печью....?
....или там имеется часть "летнего канала" в-самом щитке...?
....как растАпливается Ваша новая "тумбочка" при-холодном старте системы...?
....насколько удовлетворительна проявляемая "тяга печи"...?
.....все эти моменты Вы должны учесть при-переделке " тумбочки"в-новую локацию, согласно перечисленного минимума требований, прописанных в-этом пункте..... bog

#4:  Автор: Дмитрий ИвановРегион: Ярославская обл. СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 22:44
    —
Эх, уважаемый, кто ж Вам этот кошмар насоветовал?... Shocked
Разберите и сложите нормальную топку. Пока не сгорели или не угорели.
А варочная панель Вам столь необходима? Там, гляжу, дальше плита газовая вроде?
А вот эта красивая разноцветная стена - она из чего сделана? И то, что топка Ваша вплотную к этой стене, не смущает? Не знаю, как кто, я бы не рискнул у себя дома такое... Может, иное место для топки найти или с этой стеной порешать правильно?

#5:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 09:39
    —
Вообще, конечно, было бы интересно сложить экспериментальную "псевдоКузнецовку",в-Вашем случае, используя имеющийся в-наличии кирпич,чтобы не-тратиться на-покупку нового шамота.........
После разбора печи до-колосниковой решётки, слАживайте свою"тумбочку опять красным кирпичём повторно, с-выклАдыванием шамотного ядра по-тому же принципу, как Вы это делали в-данном проекте..........
...для-упрощения кладки термозазора "используйте обычный плотный картон, лучше всего от-упаковки холодильника, который можете там и оставить.......
После первой протопки картон выгорит оставив аккуратный зазор после себя........
Для-реализации принципа ВВ, Вы должны сделать из-поддувальной камеры два щелевых зазора, слева и справа от-дверцы поддувала.......по-ним будете вести кладку термозазора.......
....в"10" ряду сделайте щелевую "гребёнку"(печной рояль), для-прохода ВВ в-камеру Топки и организации процесса"пиролиза".........
"11" ряд ложите сплошным.....
...ряды "12-13" выкладывайте "на-ребро"шамотом, с-перекрывАнием топочной камеры, с-расклиниванием центральной вставкой каждого ряда будущего "катализатора"......Лучше всего данный катализатор делать из-уменьшенного по-толщине(40мм) спецшамотного кирпича - лещадки..!
То есть выклАдываем "решётку катализатора"из-шамота......
Между "решётками"катализатора делайте сквозные воздушные проходы, в-помощь нижней гребёнке, для-дополнительного продувАния самой решётки приходящим потоком ВВ.........
....ряды"14-16" ложим сплошными, это будет главный транспортный канал-дымоход из-под-плиты в-калорифер......
.....ряды"16-17" ложим чугунную плитовину. Сверху перекрываем щель термозазора герметично, можно шамотной кладкой.Остающийся зазор "шамот-плитовина" ничем не-заклАдываем .........
Регулировку потока ВВ в-боковые"карманы" термозазора можете осуществлять путём выклАдывания сплошных клиновых вставок слева-справа на-колосниковую решётку в-Топке.....
Отсчёт рядов вёдУ по-внешней кладке, поскольку Вы имеете возможность проявить "творческую жилку"и уже по-месту "колдовать" как Вам заблагорассудится.....!!
Проявляйте смекалку и творческий подход к-делу и у-Вас всё получится........ bog

#6:  Автор: babaуРегион: г-г. Севастополь СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2018, 16:40
    —
ВованE писал(а):
Проявляйте смекалку и творческий подход к-делу и у-Вас всё получится........

Smile Да, плита на 17-м ряду- это верх смекалки! Cool



Форум "Печных Дел Мастера" -> Ремонт отопительных печей


output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3

Страница 1 из 1

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group