#1: Дымит камин Автор: nkvdРегион: Якутия СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2018, 11:43
    —
Добрый день,
Собрали с отцом камин, точней камин мангал (и с боку под казан)
когда разжигаешь дрова есть огоно работает нормально (хотя немного поддымливает) но когда почти нет огня дым начинает валить наружу.
Оговорюсь сразу что камин построили в гараже проживаю в Якутии морозы у нас до -55 но хочется жарить мясо в тепле.
если есть какие варианты исправить данную ситуацию или в каком направлении думать.
Труба на выходе 219 по проекту была квадратная 270х270
Удлинял трубу на выходе до 4 х метров результаты те же
рядом с камином в потолке 2 трубы казан и вытяжка обе закрыты (может соединить трубу камина с казанной).
заранее благодарен.

Link

#2: Re: Дымит камин Автор: Машков ВладимирРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2018, 13:34
    —
nkvd писал(а):
Добрый день,
Собрали с отцом камин, точней камин мангал (и с боку под казан)
когда разжигаешь дрова есть огоно работает нормально (хотя немного поддымливает) но когда почти нет огня дым начинает валить наружу.
Оговорюсь сразу что камин построили в гараже проживаю в Якутии морозы у нас до -55 но хочется жарить мясо в тепле.

А какая температура была когда дымило?
nkvd писал(а):

если есть какие варианты исправить данную ситуацию или в каком направлении думать.

Скорее всего, в направлении увеличения диаметра дымовой трубы и ее утепления.

#3: Re: Дымит камин Автор: nkvdРегион: Якутия СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2018, 13:50
    —
Труба с наружи утеплена зонтик есть.
Вчера было -20

#4: Re: Дымит камин Автор: Машков ВладимирРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2018, 14:45
    —
nkvd писал(а):
Труба с наружи утеплена зонтик есть.

Важно знать: как и чем утеплена труба, что там за зонтик, а так же сценарий происходящего до начала дымления?

#5: Re: Дымит камин Автор: nkvdРегион: Якутия СообщениеДобавлено: Пн 12 Ноябрь 2018, 07:45
    —
Машков Владимир писал(а):
nkvd писал(а):
Труба с наружи утеплена зонтик есть.

Важно знать: как и чем утеплена труба, что там за зонтик, а так же сценарий происходящего до начала дымления?



Link

на этом этапе все хорошо как только начинает огонь спадать начинает тянуть дым на ружу

труба утеплена базальтовая вата потом урса. (зонтик поставил позже результат тот же.

#6: Re: Дымит камин Автор: Куликов АндрейРегион: Мичуринск Тамбовская обл. СообщениеДобавлено: Пн 12 Ноябрь 2018, 08:47
    —
nkvd писал(а):
Труба с наружи утеплена зонтик есть.
Вчера было -20

Какая температура в гараже?
Сколько времени топили?
Есть ли приточка?

#7: Re: Дымит камин Автор: nkvdРегион: Якутия СообщениеДобавлено: Пн 12 Ноябрь 2018, 12:26
    —
[quote="куликов андрей"][quote="nkvd"]Труба с наружи утеплена зонтик есть.
Вчера было -20[/quote]
Какая температура в гараже?
Сколько времени топили?
Есть ли приточка?[/quote]

В гараже летом обычная погода сейчас зима +15 в комнате отдыха ( в гараже 0 но дверь стоит)
приточки нет. Залазил на крышу с трубы тяга хорошая. поток прям в руку.

я уже думаю может стекло в половину с верху поставить.

#8:  Автор: Куликов АндрейРегион: Мичуринск Тамбовская обл. СообщениеДобавлено: Пн 12 Ноябрь 2018, 12:43
    —
Попробуйте
1 Прикрыть верхнюю часть портала картонкой или чем другим примерно на четверть высоты, если не поможет
2 Организовать приток, путем открывания двери или окна на улицу. Но по немногу. При прекращении поддымливания, прикиньте площадь, на которую открыли дверь и организуйте приточку такого сечения

#9:  Автор: nkvdРегион: Якутия СообщениеДобавлено: Пн 12 Ноябрь 2018, 17:20
    —
[quote="куликов андрей"]Попробуйте
1 Прикрыть верхнюю часть портала картонкой или чем другим примерно на четверть высоты, если не поможет
2 Организовать приток, путем открывания двери или окна на улицу. Но по немногу. При прекращении поддымливания, прикиньте площадь, на которую открыли дверь и организуйте приточку такого сечения[/quote]

летом ворота открывал и двери длина гаража 10 м в конце гаража дверь с боку в комнату отдыха. (результат тот же что и с закрытой дверью, воротами.

Видимо остается стекло в половину.

#10:  Автор: FurbyРегион: Биробиджан СообщениеДобавлено: Пн 12 Ноябрь 2018, 17:21
    —
приточка нужна, это точно.

#11:  Автор: Куликов АндрейРегион: Мичуринск Тамбовская обл. СообщениеДобавлено: Пн 12 Ноябрь 2018, 19:51
    —
nkvd писал(а):
куликов андрей писал(а):
Попробуйте
1 Прикрыть верхнюю часть портала картонкой или чем другим примерно на четверть высоты, если не поможет
2 Организовать приток, путем открывания двери или окна на улицу. Но по немногу. При прекращении поддымливания, прикиньте площадь, на которую открыли дверь и организуйте приточку такого сечения


летом ворота открывал и двери длина гаража 10 м в конце гаража дверь с боку в комнату отдыха. (результат тот же что и с закрытой дверью, воротами.

Видимо остается стекло в половину.

Значит "намудрили" с размерами портала, дымосборника, трубы.
Но приточку надо