Всем добрый день. Есть вот такая плита с грубой.
http://piccy.info/view3/12797961/d9bc524eb147a92ea12248eccc548fac/orig/ (чертеж условный, но суть вопроса отображает) В плите водный котел. Ширина грубы в 1 кирпич. Проблема заключается в том что уже после получаса топки очень нагревается нижняя часть грубы, до поворота наверх. Если я пробью кирпич в месте отмеченным красными линиями будет тяга или нет. может необходимо потом в этом месте установить задвижку для регулировки нагрева грубы? Высота нижней части приблизительно 60 см. Дальше ширина и высота каналов неизвестна.

#2:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 00:37
    —
Товарищ"Александр"..!
Разве плохо, если низ Вашей печи очень-сильно прогревается...?
Ваш вариант - типичная распространённая конструкция "из-народа", проверенная временем, весьма-горячА.....
Немного неПравильно указываете размерность данной печи.
...с-учётом толщины внешней обечайки, будет правильно позиционировать Вашу печь шириной (толщиной) "Два кирпича"( один кирпич "в-светУ")........
Указанная Вами планируемая "задвижка" будет очень-кстати , поскольку возмьёт на-себя, попутно, функцию ЗЛХ - задвижки летнего хода.......
Пробивайте-устанавливайте смело, прАвильное решение Ваше..! rtfm

#3:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 00:43
    —
Уточните, насколько сильно происходит засАживание днища водяного котла, который у-Вас установлен, насколько Я понимаю, вместо чугунной плитовины ПО-10 ( 42 Х 70см).
.....или данная чугунная плитовина является частью конструктива (днища) Вашего самодельного "водяного котлА", смонтированного "поверх" данной плитовины...? bog

#4:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 01:13
    —
.....для-усиления равномерности прогрева верхнего промежуточного "колпака", можете пробить вторую подобную задвижку в-этом колпаке.....
Тонкое манипулирование данными двумя дополнительными задвижками, приведёт к-РАВНОМЕРНОСТИ прогрева всего печного массива и тонкой регулировке "лежбища-лежанки", расположенной над-данным промежуточным колпаком конструктива......
После опытной настройки печи отметите фломастером положение задвижек в-наиболее-комфортном положении прогрева....... bog


Последний раз редактировалось: ВованЕ (Вт 27 Ноябрь 2018, 01:58), всего редактировалось 1 раз

#5:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 01:47
    —
Если более-детально, то первую задвижку в-режиме ЗЛХ открываете только лишь после длительного перерыва в-работе печи, при "холодном стАрте", чтобы продУть холодную застойную "воздушную пробку", нАмертво закупОривающую вертикальный дымоход на-крыше.........
...при-установившемся постоянном режиме отопления печью, данная "пробка" в-дымоходе не-образуется. В-этом случае устанавливайте первую задвижку в-режим долговременной эксплуатации, помеченный фломастером........
...почти уверен, что при-наличии второй задвижки, "лишнее" теплО из-подошвы печи будет "перетекАть" через неё сразу в-промежуточный колпак "лежанки", перераспределяя, тем-самым, общий поток отбирАемого теплА........:hi

#6:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 02:50
    —
Ещё такой нюанс, Александр....
...на-эскизе неПонятно, имеется ли в-данной печи пресловутая "двойка" - перевАл + подвёртка...?
Если имеется, попробуйте разобрать её, поскольку, в-данном случае, её "присутствие", скорее, вредно, нежели полезно.....
Её присутствие, в-условиях низко расположенного днища "водяного котлА", как бы благотворно влияет на-подъём температуры в-Топке, однако, учитывая неПравильное НИЗКОЕ расположение всегда "прохладной" металлической стенки прямо в-зоне формируемого Факела, данное обстоятельство приводит к-сильному ПОНИЖЕНИЮ создаваемого теплового градиента неПолноценным Факелом.....
....при-этом имеет место сильнейший ПЕРЕГРЕВ данной кирпичной "двойки", съедающий львиную долю создаваемого "градуса"и приводящий к-прожорливости и неЭкономичности такой конструкции......... bog

#7:  Автор: Александр-UAРегион: Украина Днепр Покровское СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 10:18
    —
у меня котел стоит в топке, сверху топка накрыта листом железа. А под какие размеры необходимо сделать задвижки ?
И в данной конструкции грубы получается в любом случае будет нагреваться только ее нижняя часть?

#8:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 10:44
    —
Всё элементарно, как "три копейки"..!!
Акцентирую Ваше внимание , что, устанавливая дополнительные указанные задвижки, Вы, тем самым, перераспределяете нижние потоки ПРИНУДИТЕЛЬНО в-верхние камеры конструкции....
Первую задвижку (ЗЛХ) возьмите стандартной размерности "120х250"по-сечению прохода.
Вторую можете установить максимально-выпускаемой размерности, какую найдёте в-магазинах.............:hi


Последний раз редактировалось: ВованЕ (Вт 27 Ноябрь 2018, 11:00), всего редактировалось 2 раз(а)

#9:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 10:51
    —
Если у-Вас до сих пор не-сделана "лежанка"сверху, то это большое упущение Ваше.......
Ваша печь представляет собою проверенную веками "печь-сырец", грубо-приближённо приближающуюся к-продвинутым современным колпаковым конструкциям........!!
Ваш встроенный котёл, расположенный НИЗКО в-топке, способствует обильному образованию"сажи" при-горении закладок.......
Очень рекомендую использовать длительно-кратковременный режим отопления "Тление-горение", повышающий значительно КПД и теплоотдачу всей конструкции......... rtfm

#10:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 10:55
    —
Полагаю, что Вы всю-жизнь пользовались этой печью, не-предполагая. какой "запас-потенциала" не-используете понапрасну.......!!?
Ох уж эти "стереотипы" и зашОренность мышления...... Razz

#11:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 12:47
    —
. для-теоретического осмысления правильной концепции модернизации Вашей неплохой печи (стартовая "4" по-пятибалльной системе), почитайте мою тему по-обустройству новейшего конструктива революционно-перспективной модели колпаковой печи "Трилистник с-лежанкой"....... :hi

#12:  Автор: Александр-UAРегион: Украина Днепр Покровское СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 15:58
    —
Спасибо за ответы, буду читать теорию, а потом применять на практике Smile

#13:  Автор: Александр-UAРегион: Украина Днепр Покровское СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2018, 19:24
    —
Отчитаюсь о проведенной работе: пробил один канал, фактически ЗЛХ, задвижку поставил стандартную, к сожалению ситуация не поменялась. Из плюсов начала греться часть грубы расположенная над задвижкой (до этого всегда была холодная). А низ нагревается также сильно... Sad Кто что может подсказать? Может необходимо частично перекрыть нижний канал, который идет в грубу?

#14:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2018, 19:48
    —
Товарищ"Александр"...!
Пробивайте ВТОРУЮ задвижку и пробуйте в-таком формате.......После будем убирать "подвёртку" из-имеющейся "двойки"......Вы так и не-ответили на-вопрос: имеется ли у-Вас "перевАл-подвёртка" сразу за-топкой...? bog

#15:  Автор: Александр-UAРегион: Украина Днепр Покровское СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2018, 22:55
    —
проблема в том что вторую задвижку установить пока невозможно, сразу после топки идет поворот в горизонтальный канал (если смотреть на рисунок то топка будет прямо а канал уходит влево). Что насчет частичного перекрытия этого канала?

#16:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2018, 23:38
    —
Александр..! Что же Вы утаили такой важный нюанс Вашей печной конструкции....??
Зачем именно таким образом сложена эта печь.....?
Предполагаю, что сама топка заходит по-углом "90*"относительно самого "тела печи"....?
Для-чего это сделано...? Топка выведена в-другую комнату(кухня)и оттуда топится ..?
Скажу сразу, что тот горе-печник, сложивший данную печь, имел поверхностное впечатление о-печном ремесле......
Скажу сразу, что это вопиющая"дурость"вселенского масштаба....!
Исправить эту проблему весьмА сложно.!
Пока не-делайте вторую задвижку.......
Пришлите на-форум хотя бы "общий план" вашей печи из-двух смежных комнат, в-которых расположена печь......
Спросите у-Колчина, как правильно "сжимать" файлы, поскольку здесь существует ограничение "800кБ" на-размерность файлов.....
Будем думать-решать, как Вам помочь...Тяжёлый случай........Shocked
"Кол" по-пятибалльной системе ....!!

#17:  Автор: Александр-UAРегион: Украина Днепр Покровское СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2018, 23:54
    —
совершенно верно. изначально топка была сделана в кухне, а груба выходит на две другие комнаты и топка под углом 90*. завтра сброшу план.

#18:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2018, 00:31
    —
Значит так, Александр.....
Поскольку "пациент" скорее мёртв, чем жив, остаётся только лишь ОДИН вариант исправить ситуацию в-приемлемом качестве: - чтобы Вам не-влАзить в-крупные переделки конструкции, сделайте вот что:
- сразу за-условной линией задней стенки Топки установите диагональную кирпичную стенку под-углом "45*"относительно углА-сопряжения "Топка-тело"......... Разберите перед этим "внутренний угол".......Скорее всего, Вам придётся разобрать -разломать чАсть прилегающей стены тела печи, чтобы обеспечить "прямую линию перестрАиваемой "дигонали"........
Стенку ложите "в-полкирпича", лучше всего шамотным кирпичом........Если там, по-ходу разборки, обнаружится ещё и "перевАл-подвёртка", их тоже убирайте полностью...!
Полагаю, что все эти годы Ваша эта "горе-калека" ни-пердела/ни-телилась,а только мучила обитателей хаты своим "ледяным дыханием"...? Какая, нАхер, "лежанка" там моглА функционировать..!!?
После переделки формируемый Факел начнёт уходить очень быстро вдоль по-подошве.
Запрещаю делать какие-либо "перевАл-подвёртки" в-Вашей конструкции....!
После опробывания, печь должнА заработать в-дополнительном режиме "лежанка".......
Сразу установите вторую стандартную задвижку во-второй колпак, чтоб иметь возможность регулировать нагрев лежанки и вообще, чтобы уже потом не-мусорить больше.... bog

#19:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2018, 00:50
    —
Возьмите большую болгарку с-алмазным кругом и прорежьте под-углом "45*" обе разбираемые стены, чтобы получилась аккуратная "линия прилегания" будущей диагонали......
Старайтесь сделать "угол закругления"будущей кирпичной стены максимально-плавным.....
Уверен, что Ваша печь очень трудно растАпливалась и дымила как"шмаровоз"при-холодном старте......
Всегда-приоткрытая ВТОРАЯ заслонка будет усиливать тягу...
Первой заслонкой пользуйтесь в-том порядке, который Вам уже описал ранее.....
Чётко уясните себе порядок грамотной эксплуатации печи в-продвинутом режиме "Тление-горение", неоднокрАтно упоминаемых мною в-разных дискуссиях......
Успехов....!:hi

#20:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2018, 12:35
    —
Пожалуй, всё-таки лучше переносить "диагональ" чем-поближе к-устью Топки...
Очень желательно, чтобы "конец" топки, то есть дальний конец стандартного полена (40см) находился в-зоне "расширения" будущей перестрАиваемой "диагонали"...!
.....в-этом случае, формируемый Факел будет " срываться" с-горящей закладки под-углом"45°"сразу в-нужном направлении, минуя нежелательный формАт "заворАчивания" горящей плазмы "прямо-поворот", теряя СКОРОСТЬ прохождения по-вмещающей кладке конструкции....!
Учтите, что чем-ближе к-устью Топки Вы начнёте конструировать " диагональ", тем более высокое качество Факела и Экономичности получите "на-выходе".....
...не-забудьте позаботиться о-Прочности топочного узлА, поддерживающего внушительную массу " аодяного котлА", чтобы избежать внезапного "обрушения", при-перепланировании Топки " под-диагональ"....!
Лучше-всего, выложить поддерживающий "столбик" из-ШАМОТА под-левый дальний угол, повёрнутый под-углом "45°" для-улучшения аэродинамического аспекта проходимого Факела.... bog

#21:  Автор: Александр-UAРегион: Украина Днепр Покровское СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2018, 17:48
    —
вот рисунок более реалистический. И диагональ это то что я на рисунке выделил черным цветом?
Кстати тяга всегда хорошая.



.jpg
 Описание:
 Размер файла:  112.83 КБ
 Просмотров:  568 раз(а)

.jpg



#22:  Автор: babaуРегион: г-г. Севастополь СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2018, 19:44
    —
Если разрез щитка (грубы, то есть) соответствует действительности, то вторая стенка стоит не на месте! Задвижку летнего хода оставить, а стенку эту перенести под трубу, и снизу сделать вход три ряда. С "диагональю" этой морочиться- смысла не вижу
А так конечно, газы пройдя гориз.канал, сразу летят в трубу.
ПыСы в первом канале (горизонтальном) тоже неплохо бы сделать "спотыкач" вместо стенки, которая во второй колпак торчит. 60 см, т.е 5 рядов на ребро- это и не канал, и не колпак. Я бы сделал подвертку 3 ряда (если на ребро)

#23:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2018, 22:16
    —
Товарищ"Александр...!"
Вы рисуете стенку не с-той стороны...!
Читайте ВНИМАТЕЛЬНО мои рекомендации.....
Вы "заДиагоналили" правую дальнюю сторону печи.....
...а нужно "диагоналить" левую-ближнюю....!
Правую-дальнюю стенку не-трогайте ВООБЩЕ.....
Придерживайтесь строго-моих рекомендаций, иначе утварите очередную "Хрень"....
Товарищ"Бабай"пишет неКонкретные неПонятные советы, которые без-эскиза не-понять грамотным людям..... Эскиз в-студию...!!?bog

#24:  Автор: Александр ВолодинРегион: Нижегородская обл. СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2018, 22:52
    —
Что непонятного-то?


t_14912_1543848494.jpg_167.jpg
 Описание:
 Размер файла:  24.37 КБ
 Просмотров:  552 раз(а)

t_14912_1543848494.jpg_167.jpg



#25:  Автор: babaуРегион: г-г. Севастополь СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2018, 23:13
    —
Александр Володин, спасибо за подмогу! Пока для себя не придумал, каким способом удобнее делать картинки. Кстати, а как Вы исправили рисунок?
Радость вот это конечно, "верЬх" конкретности и понятности:
Цитата:
Скорее всего, Вам придётся разобрать -разломать чАсть прилегающей стены тела печи, чтобы обеспечить "прямую линию перестрАиваемой "дигонали"........

#26:  Автор: Александр ВолодинРегион: Нижегородская обл. СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2018, 23:20
    —
babaу писал(а):
Кстати, а как Вы исправили рисунок?

Элементарно: Фотошоп.

#27:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2018, 23:21
    —
Товарищ"Володин"..!
Это всё понятно.....Однако Мы хотим ограничиться минимальными переделками с-максимальным эффектом...? Судя по-самому первому эскизу Александра, у-него НИЗКАЯ печь ( 150см)...? Я хотел предложить ему использовать верхнюю плоскость в-качестве "лежанки"...? Теперь же он рисует реальную конструкцию чуть ли не-под потолок...? Всякий раз всплывают новые нюансы конструкции...? Какой-то неКонкретный и неСерьёзный этот " товарищ Александр" с-Украины..... rtfm
Указанные Володиным и Бабаем переделки носят "капитальный характер" и ведут к-полному разрушению конструкции до-основания.....
Мой вариант носит косметический характер с -максимальным положительным результатом.....!! Smile

#28:  Автор: babaуРегион: г-г. Севастополь СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2018, 23:32
    —
Вот именно, что поскольку уже холодно, то следует найти способ с меньшим разгромом сущ.щитка. Если бы не это, то надо было бы его весь переложить, чтобы первый колпак сделать выше, а второй поменьше. Ну и возможно, по классике добавить туда рассечки, т.к длина колпаков немалая

#29:  Автор: Александр-UAРегион: Украина Днепр Покровское СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2018, 23:34
    —
ВованЕ
ну на первом эскизе как и сейчас меня больше волновал вопрос как ограничить или уменьшить нагрев горизонтального канала, поэтому признаю эскиз был сделан не в масштабе а просто для наглядности расположения вертикальных перегородок. И что мне даст установка диагонали?

babaу
я понимаю что в будущем необходимо будет перестраивать грубу, для нормального отопления.

П.С. вопрос по уменьшению нагрева горизонтального канала остается открытым... (может временно полностью его заложить и чем это мне грозит?)

#30:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2018, 23:42
    —
Товарищ"Александр"..! Мне надоело читать Ваши упорные глупости, которые Вы тут воспризводите в-неНормируемом количестве.......Я ушёл и больше не-участвую в-этом-Вашем дурацком балагане......... Mad

#31:  Автор: babaуРегион: г-г. Севастополь СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 00:11
    —
Если канал полностью заложить, то куда же дым пойдёт? Только через злх прямо в небо. Весь щиток будет полностью холодным. Наверно, сейчас придётся сделать по эскизу, исправленому А.Володиным. Потом до тёплых дней продумать схему нового щитка, а по теплу переложить.
Куда Вогнистый делся? Он же главспец в этих вопросах

#32:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 01:09
    —
Товарищ Бабай..! Предполагаю, что Володю Вогнистого, элементарно, загрёб Порошенко на-хохлярскую войну с-сепаратистами....!!? Лежит сейчас наш Володька в-холодном окопе без-доступа к-Интернету, с-мёрзлыми яйцами и тоскливо "воет на-Луну"........либо уже упаковали его в-деревянном бушлате "груз 200" и закопали на-погосте...? Как-то так....... Shocked

#33:  Автор: Александр-UAРегион: Украина Днепр Покровское СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 09:41
    —
я понимаю, что щиток будет полностью холодным, но другого решения пока не вижу. Может как-то придумать в горизонтальный канал поворотную задвижку всунуть? чуть прогрелась груба, закрыл и через ЗЛХ топить

#34:  Автор: babaуРегион: г-г. Севастополь СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 17:26
    —
А самОй этой злх не получается регулировать? Чуть при открыть, часть газов пойдёт в гориз.канал, часть- вверх, в трубу?
Вован Smile "ты когда-нибудь маленький был? У тебя папа, мама был? Зачем ты такой злой?"©
Он вроде уже был в изрядном возрасте, его не потащат. Надеюсь, жив-здоров. Наверно, в Киев поехал, Максу печку строить

#35:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 21:00
    —
Поскольку Вован уже давно не-проявляет "признаков Присутствия" на-сайте, случилось нечто экстраординарное.....
....в-этой Хохляндии "чёрная дыра" криминала......
Туда просАчивается всякий сброд со-всей Планеты - подурить- поГрабить, "шишку попАрить" на-дурнякА....
Пархатый объявил очередной ХапУн на-местных "партизан"....
Кто похитрее. - откупился или слинял в-Евросоюз, а бесхитростный Вован попался, как " суслик в-мешок" местным живодёрам-загребАйлам.....!
Поставили Вована. "под-ружьё", дали вАтник и загнали под-Луганск в-качестве "пушечного мяса".......
Местный военком отчитался за-свой сектор, посчитал " БаблО" и рванул в-Евросоюз ......пригнал себе крутейшего Джипа, пока там Вован-неСчастный в-окопе мёрзнет за-Пархатого.... Embarassed

#36:  Автор: Александр-UAРегион: Украина Днепр Покровское СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 23:09
    —
babaу
дело в том что ЗЛХ у меня открыта полностью, и все равно горизонтальный канал нагревается, правда не весь а часть чуть-чуть за вторую стенку (но все равно сильно)

ВованЕ
что за флуд в теме, где админы??

#37:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Ср 5 Декабрь 2018, 15:27
    —
Товарищ"Александр"..!
Я тебе, дурню-упёртому, уже ВСЁ расписАл, что делать и "разжевАл" по-полочкам...!
Всю ту "Хрень" пустопорожнюю, которую тебе тут впАривают прочие неГрамотные ремесленники, забудь и выкинь из-головы...!
Сколько ещё ты будешь компостировать мозги уважаемому печному люду своими идиотскими послАниями...?
Если хочешь иметь грамотное сопровождение своей перестрАиваемой отстойной "халабуды", читай мои указания по-ходу процесса и пиши вопросы по-существу возникающих проблем....
Никакой " отсебятины" чтобы больше не-мусолил здесь-впредь......... rtfm

#38:  Автор: Александр-UAРегион: Украина Днепр Покровское СообщениеДобавлено: Ср 5 Декабрь 2018, 21:47
    —
ВованЕ
С каких это пор мы с Вами на Ты перешли?, не можеш ничего дельного посоветовать не пиши вообще в теме.
Чо самый умный здесь?

#39:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 03:46
    —
Александр....!
Скачал программу "Фотошоп" на-планшет и попытался проредактировать твой дурацкий эскиз, который Ты тут нарисовал людям на-посмешище......
Поскольку тот тупорылый идиот-хохляра, который сложил эту печь, не-дружит с-башкой, приходится мне разгребАть всё-то Гав@нО, которое он тут наворотил людям на-погибель....
Поскольку причина всех Ваших " болячек" заключается в-тупом скоростном нагнетании исходящего Факела "по-прямой" в-противоположную отстоящую стенку, нужно убрать этот "травмирующий фактор" всей конструкции ПЕРВООЧЕРЁДНО.....
....для-снижения этого негативного фактора, имеется единственная возможность убрАть "прямой внутренний угол" .....причём начало закругления диагонали "45°" нужно начинать "чем поближе" к-устью Топки......от-этого зависит корректность работы печи в-будущем и её прочие позитивные характеристики....
Как только Ты это сделаешь, печь проявит себя "по-максимуму" своего имеющегося потенциала...!
...для-поддержки "левого-дальнего" углА требуется установить поддерживающий столбик в-указанной точке....
Сам столбик нужно делать из-того же кирпича, из-которого сложена Топка,...
.... поскольку шамот имеет значительной большее расширение, нагреваемый столбик будет постоянно "задирАть"угол Топки вместе с-водяным котлом.....
Дарю бесплатно " ликбез".......читай, учи-зубри.....bog



SC_Time_1544055278063.jpg
 Описание:
 Размер файла:  195.34 КБ
 Просмотров:  544 раз(а)

SC_Time_1544055278063.jpg



#40:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 09:20
    —
Шлифовка конструкции.
Очень хорошо установить вместо одинокоСтоящего столбика цельную стенку поперёк Топки, с-неБольшой щелью "справа" (3см), для-частичного прохода формируемого Факела в-ЗЛХ и в-правый бок печи..........
...при-этом данная "стенка" начинает играть роль "перевала", замыкая топочную камеру в-малом объёме и создавая изолированный объём Топки, как и должно-быть по-классическим канонам печного ремесла.....
Диагональ создаёт сильную тягу напрямую через оснований массив конструкции, без-всяких" тормозов"......
То есть, Топка начинает работать абсолютно-прАвильно и выдавать формируемый Факел в-нужном направлении...!
Сам "перевАл" можете сложить даже без-раствора, на-сухую, плотно составляя кирпич "в-перевязку"........
Большой " минус" конструкции - низкоВисящее днище водяного котла, съедающего все "тепловые бонусы" создаваемого Факела....!
Этот нюанс будет большим "тормозом", ограничивающим возможности печи по-достижению "теплового консенсуса" прогреваемой кладки.....bog



SC_Time_1544076064173.jpg
 Описание:
 Размер файла:  185.38 КБ
 Просмотров:  541 раз(а)

SC_Time_1544076064173.jpg



#41:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 12:08
    —
.....исходя из-вновь-открывшихся обстоятельств, делаем вывод, что для-правильной и корректной работы "водяного котлА", его нужно-было устанавливать в-точке "поворота" исходящего Факела - в-точке сопряжения "диагонАль-канал", во-втором колпаке, вмурОванным в-перекрышу магистрального нижнего канала...!
Такой конструктив обеспечил бы отсутствие " жёсткого перегрева" вмещающей металлической обечайки водяного котлА и его безАварийную работу неограниченный период времени.....
Установленный низко в-Топке "водяной котёл" является идеальным "сажесборником" и, по-совместительству, главным "врагом-холодильником" формируемого Факела..... rtfm

#42:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Вс 9 Декабрь 2018, 00:48
    —
Снова на-сайте "у-Колчина" какая-то неСовместимость "Андроида"....
Постоянно выдаёт " ошибку"текста.....
Это уже превратилось в-проблему.......интересно у-других-прочих пользователей такая-же проблема...?
....при-написании текста на-ноутбуке "на-семёрке", такого глюка не-происходит НИКОГДА...!
Вставляю в-качестве *прикреплённого файла* ранее-написанный текст очередного послания....



Screenshot_20181209-002948.png
 Описание:
 Размер файла:  294.82 КБ
 Просмотров:  571 раз(а)

Screenshot_20181209-002948.png



#43:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Вс 9 Декабрь 2018, 01:41
    —
Однозначно, не-стОит "делать ставку" на-второй вариант, поскольку грамотная эксплуатация печи должна быть жёсткоПривязанной к-повторноКратковременному режиму " тление-горение", составлющему, по-моим субъективным замерам, пропорцию *12часов / 15минут* , на-моей "хромой порфирьевке".....
....в-Вашем случае, данную пропорцию нужно находить опытным путём, после финишной искомой "доводки-настройки" печи в-зимние холодА.....
Всё зависит от-объёма разовой закладки и примерной пропорции "дровА-торф", которую необходимо соблюдать в-одинаковом объёме постоянных множественных закладок..... bog
- продолжение следует-

#44:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Вс 9 Декабрь 2018, 03:21
    —
Поскольку не-спится молодому пенсионеру ночью-тёмной, продолжим нашу беседу.......
....предвижу вопрос: а как же наша Топка, как будем перекрывать верхний "свод" камеры Топки...?
Здесь предлагаю опробовать оригинальную "фишку", которую можно попытаться сложить именно в-Вашем случае,.... Хотя, полагаю, подобных конструкций, аналогичных Вашей, понастроено немАло по-всему бывшему Союзу.......
Для-повышения КПД формируемого Факела, предлагаю Вам сложить неПолноценный " топливник Кузнецова", который даст прирОст температуры градусов на"200°""выше обычного Факела.....!!?
Поскольку перестраиваемая "диагонАль" будет выкладываться СЛЕВА, предлагаю по-правой стороне сделать шамотную футеровку Топки, с-выклАдыванием канала "вторичного воздуха(ВВ)"...!!? именно только-лишь СПРАВА выложить " полКанала ВВ",.....?
...при-этом, диагонАль выкладываете по-уровню "12" ряда, как, предполагаю, у-Вас выложена Топка сейчас, а-выше Вам придётся "выпускать" всякий-раз, полКирпича, чтобы в-рядах "14-15" корректно перекрыть "диагональ"до-бывшей прямоугольной размерности Топки....
,...при-этом Вы можете ВСТРЕЧНО, справа, выпускать кирпич " на-ребрО", формируя, тем-самым, "имитатор катализатора", способствующий разгону температуры Топки.....
Сверху , в-рядах " 16-17", перекрываете "портАл Топки" стандартной чугунной плитовиной "ПО-10", сформировАв, таким образом, добавочную " греющую поверхность".....
Поскольку Вам не-требуется обеспечивать "сквозную магистраль" для-выхода Факела, у-Вас получится "перегретый Тупик" под-чугунной плитовиной.....
Плитовина не-должнА касаться серединой кирпичного катализатора, а быть утОпленной в-проезанный паз верхней кирпичной постели, по-принципу "корыта".... bog
-продолжение следует-

#45:  Автор: babaуРегион: г-г. Севастополь СообщениеДобавлено: Вс 9 Декабрь 2018, 20:33
    —
Цитата:
Снова на-сайте "у-Колчина" какая-то неСовместимость "Андроида"....
Постоянно выдаёт ошибку текста

Не знаю, я все время с телефона работаю (андроид), у меня именно этот форум работает самым безотказным образом. На форумхаусе какой-то движок до ужаса неудобный, но и там "несовместимости с андроидом" не наблюдаю.

#46:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Вс 9 Декабрь 2018, 22:35
    —
Значит у-Вас, товарищ "Бабай" , правильные руки, а мои руки - кривые Клешни неУмелые......
..........................................
Полагаю, что "слепить" новую улучшенную версию данной печи совсем несложно, несмотря на-кАжущийся большой объём непомерных переделок....
Данный котёл используется как простая "бадьЯ" для-горячей воды всему семейству помыться.......и при-этом отсутствует возможность пользоваться печной плитой...!? Что за-"чучело" сложило такую печь....?
Переставить котёл в-нужную точку ...? не-вижу проблем.....Четыре мужика взяли эту многострадальную "бадью" да закинули в-колпак, в-предварительно-вырезанное болгаркой "окно"в перекрыше......
Подачу холодной воды в-котёл нужно организовать насосом из-имеющегося колодца либо скважины.....сверху нужно сварить переливную трубу, чтобы не-залить печь водой
....подачу ВВ нужно организовать из-поддувала печи, тоже вырезав " алмазом" транзитную щель на-всю длину Топки.......в-Топке нужно выложить шамотные "клинья", поверх колосниковой решётки, для регулировки процентного соотношения " ПВ-ВВ".....
Нужно немного проявлять смекалки да-сообразительности и не-зацикливаться на-неСущественных мелочах и эстетике конструкции.... :hi

#47:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Вс 9 Декабрь 2018, 22:56
    —
Важное замечание для-прочих пользователей Форума : в-стандартных типовых канальных печах-грубках технология "тление-горение" может работать неВажно или вообще не-проявлять своих позитивных "бонусов," из-за имеющейся в-Топке кирпичной "двойки" - перевал-подвёртки - играющих роль "запора (Запор-Петрович)" и нАглухо-блокирующих столь необходимую функцию работы всякой-разной печи....!
Такие печи нужно массово разбирать до-основания и ложить нормальные ГРАМОТНЫЕ колпаковые печи.... rtfm

#48:  Автор: Александр-UAРегион: Украина Днепр Покровское СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 23:18
    —
Извините долго отсутствовал...
Дело в том что у меня котел врезан в систему отопления и поэтому мне более важно нагрев именно в топке а сама груба во вторую очередь. Хотя понятно что грубу придется в дальнейшем перестраивать. И хочется добиться максимального эффекта топки для нагрева воды в системе.
П.С. если-бы я изначально знал какая там груба может вообще не заморачивался с котлом. Или нужно было устанавливать его не там... Sad

#49:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Вт 11 Декабрь 2018, 00:48
    —
....интересно, каким образом у-Вас врезана "обрАтка" в-такой "высокоПоднятый" котёл(12ряд Топки..?)
...или Ваша печь стоит в-подземном этаже вместе с-котлом....?
....для-гравитационных систем отопления на-первом этаже, такое расположение котла явно-высокО.....!
....или у-Вас отопительная система под-давлением...?
....вообще, считаю самым оптимальным вариантом иметь типовую гравитационную систему с-периодическим подключением циркуляционного насоса через отслеживающую систему автоматики и встроенным "байпАсом", обеспечивающим корректный автоматический переход системы, в-случае пропадания напряжения, обратно в-автономный режим функционирования без-электричества...? bog

#50:  Автор: Александр-UAРегион: Украина Днепр Покровское СообщениеДобавлено: Вт 11 Декабрь 2018, 22:46
    —
ну обратка у меня врезана на 6 ряду, циркуляция за счет насоса, а котел вот-такой


20180613_170037.jpg
 Описание:
 Размер файла:  14.54 КБ
 Просмотров:  562 раз(а)

20180613_170037.jpg



#51:  Автор: babaуРегион: г-г. Севастополь СообщениеДобавлено: Пт 14 Декабрь 2018, 19:06
    —
Да нормальный котел, с насосом чего бы ему не циркулировать. Подозреваю, что и без насоса будет работать, но это сильно зависит от сложности внешней системы.
Александр, такого отопления без этой грубы хватает для дома? Или пока ещё в мороз не проверяли?

#52:  Автор: Александр-UAРегион: Украина Днепр Покровское СообщениеДобавлено: Пт 14 Декабрь 2018, 23:13
    —
babaу в смысле без грубы?
Если топить только дровами, то где-то за час вся система прогревается до 50 градусов (около 300 л воды). Фактически меня груба держит. Я мог-бы топить в выходной целый день. Но нужно постоянно подбрасывать дрова. Как только перестанеш, сразу начинает система остывать. Я думаю может горизонтальный канал в грубе перекрыть задвижкой поворотной, нагрелась груба, закрыл задвижку и топиш через ЗЛХ (тем-более там почти в пол грубы канал)?

#53:  Автор: babaуРегион: г-г. Севастополь СообщениеДобавлено: Сб 15 Декабрь 2018, 21:50
    —
Ну, у меня такая же картина с железным котлом- пока топишь, тепло. Пользовать его в тлеющем режиме, чтобы всё время было тепло- не всегда получается. А как накидаешь чуть больше- он кипит (циркуляции не хватает). Правда, насоса нет у меня, это было в "тех.задании", чтобы только самотёком.
Без грубы- я хотел сказать, только водяного отопления достаточно в доме? Или же тепло от грубы тоже требуется для отопления комнат? Ведь было так, что изначально печь с грубой строили как-бы достаточные для отопления, а позже от грубы отказывались и делали "паровое".
Наверно, в идеале было бы, чтобы сделать теплоемкий щиток (я уж его буду называть общепринятым термином) и в нем разместить котёл- тогда бы теплоемкость кирпича позволяла бы поддерживать т-ру воды в трубах

#54:  Автор: Александр-UAРегион: Украина Днепр Покровское СообщениеДобавлено: Сб 15 Декабрь 2018, 23:22
    —
babaу да, просто водяного отопления достаточно. я котел врезал для экономии газа...
И наверное Вы правы, надо было котел не в топку ставить Sad
А теперь имеем что имеем.

#55:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Вс 16 Декабрь 2018, 12:06
    —
Конструкция Александра является отстАлой схемой, построенной безголовыми горе-печниками .....
Готовые российские котлы являются также неПравильными конструкциями, с-имеющимся реальным КПД "13-15%".......
.....при-общепринятой концепции российского котлосторения для-частных подворий, пользование такими конструкциями вводит в-полное разорение небогатый "российский люд".....
Режим " тление" частично обеспечивает некоторую экономию при-отоплении....
Однако, поскольку великое множество построенных печей имеют отстАлый канальный конструктив "перевАл-подвёртка", желание смонтировать в-них какую-либо отопительную систему является чистой воды" авантюрой"..…yu

#56:  Автор: ВованЕРегион: ЛитвА СообщениеДобавлено: Вс 16 Декабрь 2018, 14:56
    —
...предполагаю, что печь "Бабая" тоже "ещё тА" каракатица позорная.....
....для-повышения эффективности врезай "циркулятор" в-паре " с-байпасом"......
....для того, чтобы не-мудОхаться с-таким самопальным "скелетом-радиатором" из-случайных неКондиционных труб, как у-Александра, нужно просто купить самый простейший котёл с -рубашкой отопления из-специализированной котловой стали и смонтировать данную "рубашку отопления" прямо в-печь, в-точку наивысшей концентрации нагнетАемого сформированого Факела..,....
.....как наиболее оптимальный вариант "сэкономить" (очень хороший вариант!), нужно взять нужное количество чугунных советских радиаторов отопления и раскрутить их на-одиночные рёбра / заменить прокладки на-асбестовые(лучше медные) и скрутить в-единый большой радиатор требуемой планируемой мощности.......
Такой котёл нужно ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО вне-зоны "прямого нагрева" Топки, в-нижнем колпаке, на-выходе Факела из-катализатора после погашения первоначальным неУравновешенным Факелом теплового импульса (чугунная плитовина либо наборные шамотные балки)...... bog