#101:  Автор: dzzzexРегион: белгородская область СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2016, 18:56
    —
вот как я прошел черекрытие- после задвижки поставил опорную пластину - ну и потом труба нержа 316 овал 120 на 240 - обварачиваю чем то базальтовым купленым в магазине
распушка в кирпич- до балки 7 см- планирую 2 слоя баз картона и нержавейкой оббить- и 5 см утеплителя- жду критики !!!
хотя ждать придется очень долго Evil or Very Mad



DSC0044.jpg
 Описание:
 Размер файла:  276.23 КБ
 Просмотров:  1490 раз(а)

DSC0044.jpg



#102:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2016, 19:23
    —
Спасть будете спокойно ...

#103:  Автор: dzzzexРегион: белгородская область СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2016, 20:03
    —
Евгений Колчин писал(а):
Спасть будете спокойно ...

спасибо- Евгений Викторович!
это значит что все нормально с точки зрения пожарной безопасности?

#104: Проход Автор: Андрей ..Регион: Нижегородская обл. СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2016, 20:46
    —
Нержой не обязательно, можно и оцинковкой баз. картон обить. Защита сгораемых конструкций в правилах описана, как листовой металл по слою штукатурки, или 8 мм асбеста и т.п. Обычно ГВЛ и оцинковка...ещё круче - суперизол, суперсил... Razz

#105: Re: Проход Автор: dzzzexРегион: белгородская область СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2016, 21:27
    —
Андрей .. писал(а):
Нержой не обязательно, можно и оцинковкой баз. картон обить. Защита сгораемых конструкций в правилах описана, как листовой металл по слою штукатурки, или 8 мм асбеста и т.п. Обычно ГВЛ и оцинковка...ещё круче - суперизол, суперсил... Razz

просто нержа 430 есть в большом количестве......
скажите лучше трубу под крышей и выше крыши на какой раствор класть то ?

#106:  Автор: dzzzexРегион: белгородская область СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2016, 14:16
    —
межэтажный проход понятен и сделана распушка с гильзой! а вот как сделать примыкания потолка к распушке?? он ведь будет очень близко к распушке! как этот момент сделать? мож фото есть у кого?

#107:  Автор: dimazfРегион: РБ СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 20:32
    —
Евгений получается СНиП 41-01-2003 предъявляет более жесткие требования к пожарной безопасности, чем СНБ 4.02.01-03 РБ ?
Хотя может пропитки для дерева стали лучше Smile

По СНБ 4.02.01-03
6.75 Размеры разделок следует принимать по приложению С. Высота разделки должна быть
больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с кон-
струкцией здания не следует.
Толщину стенок дымовых труб или дымовых каналов в местах примыкания их к металлическим
или железобетонным балкам следует принимать 130 мм.

С.1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать
равными 380 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 250 мм — до конструкций, защищенных в соответствии с 6.82, перечисление б).
6.82 Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, — штука-
туркой толщиной 25 мм по металлической сетке или негорючим листовым или плитным материалом
по негорючему утеплителю толщиной 10 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.



Схема печи_.jpg
 Описание:
Фото памятки по пожарной безопасности, которая обычно идет приложением к проекту дома
 Размер файла:  163.83 КБ
 Просмотров:  1361 раз(а)

Схема печи_.jpg



#108:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 20:55
    —
Не знаю, как в РБ ... а в РФ действует СП.7.13130-2013

#109:  Автор: dimazfРегион: РБ СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 21:05
    —
По СП.7.13130-2013 я смотрю тоже оставили 500 мм
значит на 380 мм буду делать по СП.7.13130-2013 с защитой деревянных конструкций перекрытия.
СПАСИБО!

#110:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2020, 07:10
    —
В обязательный перечень документов к Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности входят два документа, которые нас интересуют в первую очередь и выполнение требований которых на добровольной основе является выполнением технического регламента и неразрывно связаны между собой, это
– СП 7.13130 и ГОСТ Р 53321.

Ст. 5.27 СП 7 - Размеры разделок и отступок дымовых каналов теплогенерирующих аппаратов (в том числе каминов) следует принимать в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

Данный пункт является следствием ст. 5.2 Техническая документация на дымовой канал в ГОСТ Р 53321, в котором указывается перечень обязательных сведений от производителя дымовых каналов (дымоходных систем), включая минимальное допустимое расстояние от внешней поверхности до ближайшей конструкции из горючих материалов, а также размер отступок и разделок при установке канала в помещениях.

Именно производитель задает эти размеры, а не сторонний завод по производству утеплителей. Именно разделка производителя дымоходной системы испытывается в паре с дымовым каналом производителя и под этими испытаниями делается заключение о допустимости использования их в паре.
Ответственность на себя берет производитель дымоходной системы за работу данной связки.
В случае применения разделки или отступки для дымовых каналов сторонних производителей всю ответственность по применению разделок дымовых каналов на себя возлагает исполнитель.

#111:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пт 6 Март 2020, 07:40
    —
Для последователей выполнения разделок по предложению А.Залуцкого (Иркутск) с применением газобетона (пенобетона) с уменьшением толщины стенок самого канала до 65 мм, что является прямым нарушением п.5.11 в СП 7.13130 - Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм (!)


2020-03-06_7-33-59.jpg
 Описание:
 Размер файла:  141.31 КБ
 Просмотров:  319 раз(а)

2020-03-06_7-33-59.jpg



#112: ППУ покупные и 38см Автор: AnatolyРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2020, 16:28
    —
Добрый день,
Раз отступ от дыма мин 38см, то ППУ должны быть размером не менее 1метр? Те практически все покупные ППУне соответствуют нормативам?

#113: Re: ППУ покупные и 38см Автор: Антон КРегион: Воронеж СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2020, 18:21
    —
Anatoly писал(а):
Добрый день,
Раз отступ от дыма мин 38см, то ППУ должны быть размером не менее 1метр? Те практически все покупные ППУне соответствуют нормативам?

Не соответствуют. Я сам из минерита короба делаю, покупные чё-то страшно ставить.

#114:  Автор: AnatolyРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 19:15
    —
Добрый день,
Помещение парной на первом этаже. Печь - кирпичная, внутри - чугун.
На втором этаже - жилое пространство.
Дымоход - керамический Шидель 38см на 38 см.
От дымохода до балок перекрытий 9..10см.
Как правильно сделать ППУ?

Вариант мой ( дилетантский):
1. Дымоход
2. Вентзазор 1см
3. Суперизол3см
4. Суперизол 3см
5. Вентзазор1см
6. Суперсилика 1см

Те итого короб из суперизола двойной ( по3смслой) и обматать суперсиликой балки

#115: Защита Автор: Андрей ..Регион: Нижегородская обл. СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 19:19
    —
Дерево защитить листовым металлом по слою...асбеста, ГВЛ, суперизола, и т.п. Для себя - вариантов масса, но главное - листовой металл по...

#116:  Автор: AnatolyРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 19:21
    —
Если возможно то чуть подробнее !!
Спасибо

#117: Защита Автор: Андрей ..Регион: Нижегородская обл. СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 19:27
    —
Куда подробнее...? В СП написано, что 38 см от дыма, до защищённой сгораемой конструкции. Защищённая - листовым металлом по...Суперизол надёжный материал, вот только трескается, а металл этим не грешит. Вот и включите голову. Есть варианты по сопротивлению теплопередаче, но листовой металл никто ещё не отменял...официально.

#118: Защита Автор: Андрей ..Регион: Нижегородская обл. СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 19:31
    —
Anatoly писал(а):
Если возможно то чуть подробнее !!
Спасибо

Прошу прощения...У шиделя, допустимое расстояние от керамзито- бетонного блока, до дерева - 10 см (если не ошибаюсь), узаконено. Но не повредит, если дерево защитить как положено... Smile

#119:  Автор: AnatolyРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 19:32
    —
Именно после прочтения СП и возник этот вопрос.
Перед этим смотрел на ютюбе ролики Алексея Телегина, также "Русская баня" и тд и тп.
В результате запутался полностью.

#120:  Автор: AnatolyРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2020, 19:33
    —
У Шиделя расстояние 10см, поэтому подпиливаю балки перекрытия ( оцилиндровка 24см)