Гипсокартон в противопожарной разделке.
=>Печать

Форум "Печных Дел Мастера" -> Противопожарные мероприятия

#1: Гипсокартон в противопожарной разделке. Автор: valeryРегион: Tallinn Eesti СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2007, 16:45
    —
Столкнулся с проблемой разместить вентилляционный канал в зоне противопожарной разделки. Ранее там была стенка толщиной в кипич. При перепланировке стена была сломана. Теоретически ее можно востановить, но удобнее было бы поместить туда короб из металла и гипсокартона. У знакомх уже видел такое, но не уверен, как это согласуется с противопожарными нормами? Выдержет ли гипсокартон, пусть даже специальный, примыкание к печке? Если нет- какие материалы посоветуете?

#2:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2007, 19:15
    —
все будет в норме
делаете из профилей кнауф короб, к печке ставите профиль обязательно
внутри или пусто, если нужен канал, или роквул, но ..
желательно к печке сделать отдельно еще промежуток и заполнить роквулом
обшивка гипсокартоном
по гипсокартону можно плиточку под кирпич
т.е примерно такой пирог, от печки:
профиль, роквул 10 см, профиль, пустота-канал, профиль, стена

#3:  Автор: valeryРегион: Tallinn Eesti СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2007, 13:05
    —
ОК! Спасибо, начали монтаж. Только еще хотелось бы посоветываться чем заделать шов между кладкой печи и декоративной плиткой, чтобы трещин не было. Думал акриловым герметиком, но он скорее всего треснет?

#4:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2007, 13:50
    —
эстетичней стыки разных материалов заделывать нащельниками, но не герметиками, тем более по горячей части
попробуйте например металлическую накладку половую для ковровых покрытий ..

#5:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 3 Март 2008, 11:20
    —
Целесообразность применения ГКЛ, в том числе в качестве огнезащиты, подтверждена многолетней практикой строительства и многочисленными испытаниями, проведенными ВНИИПО и ЦНИИСК им. Кучеренко. Эту цель преследует и выпуск свода правил СП 55-101-2000 "Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов"(скачать). Который в установленном порядке согласован ГУ ГПС МВД России (письмо от 08.02.2000 N 20/2.2/460) и одобрен Госстроем России.

Свод правил является нормативным документом и содержит рекомендуемые положения и указания, выполнение которых обеспечивает соблюдение обязательных требований норм. Приведенные в табл. 13 СП конструктивные решения и их пожарно-технические характеристики подтверждены испытаниями ВНИИПО и позволяют принимать их как проектировщиками, так и контролирующими органами госпожнадзора без проведения дополнительных испытаний однотипных конструкций.

Данные табл. 17, как указано в СП, являются оценочными, а график (рис. 38) является данными исследований и испытаний ВНИИПО. Однако, если предел огнестойкости по этой оценке заведомо больше требуемого, то испытания проводить нецелесообразно.

#6:  Автор: alekseirubinРегион: Дзержинск СообщениеДобавлено: Пн 3 Март 2008, 13:13
    —
Есть вариант заделки стыков плитки около печи, Мебельный аллюминиевый молдинг сажают на огнестойкий гертетик...
Сам не делал, но видел уже готовый-смотрится - красиво, не знаю, на долго ли хватит.(на то время только полгода стоял)

#7:  Автор: РыбакРегион: Пермь СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 13:38
    —
Относительно недавно появился стекломагниевый лист. Марка "премиум" -НГ. Кто-то применял?

#8:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 13:50
    —
по стоимости в два раза дешевле минеритового листа
по качеству в два раза больше неудобств при обработке (хрупкость)
по качеству в два раза можно попасть на "китай", который сыпется еще до установки

уже с рынков в МО пропал
пользуем минерит

#9:  Автор: РыбакРегион: Пермь СообщениеДобавлено: Вт 1 Июнь 2010, 14:07
    —
Цитата:
пользуем минерит

У нас таких еще нет... А жаль. Будем искать

#10:  Автор: РыбакРегион: Пермь СообщениеДобавлено: Ср 1 Сентябрь 2010, 13:31
    —
Достроил печь и встал вопрос о проходке межэтажного перекрытия. Нашел у нас только гипсокартон огнестойкий и то только в одном магазине. На месте после установки его на потолок оторвал кусочек бумаги у обрезка и поджег... ГОРИТ Mad . Прихожу в магазин - отвечают наверное вам при погрузке не тот положили, вызвали менеджера - тот и заявляет сходу - вы никак не докажете... Странное начальное поведение. Поэтому совет - проверяйте при погрузке! А доказать мне им придется!

#11:  Автор: Игорь ЭдуардовичРегион: Украина СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2011, 01:31
    —
Рыбак писал(а):
Относительно недавно появился стекломагниевый лист. Марка "премиум" -НГ. Кто-то применял?


Отличная штуковинаю Настоящий огреупорны материал.Названий имеет множество: он же стекломагнезитовый лист, он же магнезитовая плита, он же карнелитовая плита и т.д.

#12:  Автор: Михаил НемовРегион: Москва Зеленоград СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2011, 23:01
    —
Суперизол.Силикат кальция.Недостаток-цена и относительная хрупкость.Дальше- одни плюсы.

#13: Силка Автор: Дмитрий23Регион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2011, 17:02
    —
Работаем сейчас с силикатом кальция (Раньше - обычный, неогнестойкий гк, оклеенный с помощью Гаранта фольгированным рокволом.)

Толщина 40 мм, рамер листов 60*100; 126*150 см. Цена приблизительно 1 и 3 тыр.
Пилим обычной столярной ножовкой, пробовали лобзиком, не понравилось, пыльно. Каминные короба собираем без профиля, на Гарант и 70мм саморезы. Используем "усилители" - обрезки того же материала шириной 10-15-20 см, по углам и при соединении "встык". Профиля - только в соединении со стеной.

Перед намазыванием клея сильно увлажнить. В мокром состоянии не пилится.
В смете разница в цене 2 слоя гк+фольговата и силки несущественна. В нашей смете заказчик оплачивает даже европоддон, один или несколько, по 450 руб.

#14: Re: Силка Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Сб 24 Сентябрь 2011, 19:19
    —
Дмитрий23 писал(а):
Работаем сейчас с силикатом кальция (Раньше - обычный, неогнестойкий гк, оклеенный с помощью Гаранта фольгированным рокволом.)
Толщина 40 мм, рамер листов 60*100; 126*150 см. Цена приблизительно 1 и 3 тыр.
Пилим обычной столярной ножовкой, пробовали лобзиком, не понравилось, пыльно. Каминные короба собираем без профиля, на Гарант и 70мм саморезы. Используем "усилители" - обрезки того же материала шириной 10-15-20 см, по углам и при соединении "встык". Профиля - только в соединении со стеной.

Перед намазыванием клея сильно увлажнить. В мокром состоянии не пилится.
В смете разница в цене 2 слоя гк+фольговата и силки несущественна. В нашей смете заказчик оплачивает даже европоддон, один или несколько, по 450 руб.


Дмитрий! Дайте адрес купцов в престольной, телефоны, если есть.

#15: разделка Автор: pe4kaРегион: Туймазы СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:12
    —
Это ошибка.я уже писал однажды в форуме что вентканал примыкаюший к дымовому каналу тоже должен быть выложен с противопожарной разделкой на СЛУЧАЙ ПАДЕНИЯ ПТИЦЫ ИЛИ ЗАВИСТЛИВЫХ КОНКУРЕНТОВ.Вентканал начнет работать как дымовой и его излучение вызовет пожар.Но надо смотреть на месте.Ошибки в дымоходах опасны...

#16:  Автор: Игорь ЭдуардовичРегион: Украина СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2012, 23:10
    —
Рыбак писал(а):
Относительно недавно появился стекломагниевый лист. Марка "премиум" -НГ. Кто-то применял?


К сожалению такой марки вообще не существует.

Вот классификация по китайскому (а другого нет) стандарту
см. вложение
Инфа здесь.

А протоколы испытаний надо смотреть каждый раз вне зависимотси от класса.
Бывает НГ, бывает г1.



klass.jpg
 Описание:
 Размер файла:  66.93 КБ
 Просмотров:  1260 раз(а)

klass.jpg





Форум "Печных Дел Мастера" -> Противопожарные мероприятия


output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3