#41:  Автор: Александр ШалагинРегион: Киров СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2009, 10:38
    —
daivi писал(а):
Спасибо за разъяснение, а каким образом может возникнуть гидроудар в системе отопления?? Резкий перепад температуры тоже не понятен, печь вроде как не может моментально выдать 1000 градусов, да и теплоноситель не дает трубе перегреться...
1). Когда в регистре скапливается воздух, то происходит гидроудар. 2). При нагреве системы, особенно в начальной стадии, с обратки идет холодная вода, а в регистре уже нагрелась - вот и перепад Т. Smile А так можете варить и со швом, экономия составит в 2-3 раза в начальной стадии. Confused

#42:  Автор: daiviРегион: Украина, Днепропетровск СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2009, 12:54
    —
Это уже убедительнее )) Спасибо, будем искать бесшовную трубку..
Еще один вопрос, несколько раз натыкался на форуме что после сварки нужно прессовать, что это за технология? Если просто проверить давлением в 5 атмосфер будет достаточно?

#43:  Автор: ASN СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 00:04
    —
daivi писал(а):
...Спасибо, будем искать бесшовную трубку..
-
Еще один вопрос, несколько раз натыкался на форуме что после сварки нужно прессовать, что это за технология? Если просто проверить давлением в 5 атмосфер будет достаточно?

-
Сотнями строят из обычной трубы, и теплосъём, и разводку. Но если очень хочется, можете поискать...
-
В сам теплосъём, лучше качнуть покрепше... Двадцать пять - нормально. Для разводки, и пять сойдёт.

#44:  Автор: Александр ШалагинРегион: Киров СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 10:00
    —
ASN писал(а):

-
В сам теплосъём, лучше качнуть покрепше... Двадцать пять - нормально. Для разводки, и пять сойдёт.
Зачем опрессовывать систему на 25 атм, если давление при работе системы даже в нижней точке не будет превышать 1 атм? Обычно котлы опрессовывают в 10 - разводку - 6 атм. и это для централизованного отопления, а Вашу систему daivi, можно проверить, обычным давлением из водопровода. Smile

#45:  Автор: ASN СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 12:12
    —
shalagin sasha писал(а):
ASN писал(а):

-
В сам теплосъём, лучше качнуть покрепше... Двадцать пять - нормально. Для разводки, и пять сойдёт.
Зачем опрессовывать систему на 25 атм, если давление при работе системы даже в нижней точке не будет превышать 1 атм?

-
Не систему, а сам котелок, который будет "замурован навечно" в массив. Можно и "из под крана" проверить, но нужно иметь ввиду, что достать регистру, если что, будет непросто...
-
Само-собой, для всяких "коробчато-прямоугольных" конструкция, такие давления противопоказаны.

#46:  Автор: Александр ШалагинРегион: Киров СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 12:21
    —
ASN писал(а):

-
Не систему, а сам котелок, который будет "замурован навечно"
Разводку по дому можно и вообще не опрессовывать, если мокнет и даже поткапывает, то обычно перестаёт через пару дней.