Две печи в одну трубу. Возможно ли?
=>Печать
На страницу 1, 2  След.  :| |:
Форум "Печных Дел Мастера" -> Дымовые трубы

#1: Две печи в одну трубу. Возможно ли? Автор: КМАРегион: Питер СообщениеДобавлено: Вс 16 Сентябрь 2007, 13:50
    —
Доброго дня всем?
Такой вот вопрос:
у меня участок на болоте, поэтому нормальную печь не сложить - имхо слишком сложно и рискованно- торф 3.5-4 метра.
строить планируеться легкий дом-баню 6х8, 2 этажа.
стены пенобетон 20 см + наружный утеплитель (минеральные плиты).
в доме планируется парилка + комната на первом этаже и 3 маленкие спальни на втором.
поэтому встал воррос об 2-х печах: одна для парилки: металл обложенная кирпичем ( с зазором около 10см), и вторая отопительная, не побоюсь этого слова, Булерьян. Буль привлен возможностью горения дров до 8 часов и торчащими вверху трубами - на них будет удобно подцепить каналы для воздушного отопления второго этажа.
да и внешне Буль - симпотяга.

Собственно вопрос: можно ли обьединить эти две печки в одну общую трубу (предпологается труба сендвич) высотой около 6 метров.

#2:  Автор: Чуриков АлександрРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Вс 16 Сентябрь 2007, 15:36
    —
Если Вы строите дом из газобетона (пенобетона), то всяко вы делаете под него фундамент. Логично, что фундамент надо расчитывать при Вашем грунте, и делать с хорошей армировкой, дренажём и подсыпкой. Почему не посчитать под печь ? Можно отлить монолитный малозаглублённый фундамент. Печь разместить с учётом развесовки дома. Дом приблизить в плане к квадрату ( примерно) Ведь если дом поведёт, то Ваш газобетон на ленте треснет, примеров много. Если поведёт всю "лепёшку (что маловероятно), то поведёт и с печкой и ничего не случиться. А "буль" конечно Вам решать. Вы выбираете худшее. Есть вариант. Если всё така не хотите делать тяжёлую печь. Поставте печную вставку с подключённым щитом. Щит и печь поставте на пол. предварительно укрепив пол доп. лагами. Такая печь позволит спокойно пережить морозную ночь и не вставать для подкладывания дров в 4-6 утра.

#3:  Автор: Василий АлимовРегион: москва, зеленоград СообщениеДобавлено: Пн 17 Сентябрь 2007, 08:15
    —
можно запустить 2 печи в одну трубу, НО надо будет увеличивать сечение трубы

#4:  Автор: КМАРегион: Питер СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2007, 16:23
    —
2 Василий Алимов: приятно, что хоть кто то читает вопрос и отвечает на него.
как расчитать диаметр общей трубы, если у предпологаемвх печек диаметр труб по 120 мм.

#5:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2007, 16:36
    —
а такой же и оставить
расчет идет от того, что чаще топить - наверно Буль,
даже если вы и затопите две печи одновременно, то легко выправите ситуацию регулировкой притока воздуха в печи, и за счет высоты трубы будет свистеть будь здрав
только учтите, по СНиП допускается подключение второго очага в одну трубу при условии, что они в одном уровне и через рассечку не менее метра (читайте http://www.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1245 )

#6:  Автор: КМАРегион: Питер СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2007, 10:43
    —
2 Евгений Колчин спасибо.
А можно более доступно про рассечку и соединение труб? Насколько я понял основная сложность в этом?

#7:  Автор: Robin СообщениеДобавлено: Ср 19 Декабрь 2007, 23:52
    —
А у меня похожая ситуация...
1. На 1-ом этаже дома стоит камин открытого типа. Труба для него прямая кирпичная 125х250мм. (внутри) и высотой около 7м. Камин работает нормально. Тяга хорошая. Хотелось бы на 2-ом этаже дома (спальня) установить отопительный прибор типа «печь-камин». Компактный (чугун, сталь с керамикой и т.д.) с режимом длительного горения часов 5-6…чтобы ночью поддерживать комфортную температуру. Можно ли «врезаться» трубу камина 1-го этажа? Одновременно камины работать, в принципе, не будут....
2. В бане в парилке стоит дровяная печь Kastor 20-ый. Труба из «сэндвич» из нержавейки диаметром 110 и высотой около 7м. На 2-ом этаже комната отдыха. Можно ли установить отопительный прибор типа «печь-камин» (компактный… чугун, сталь с керамикой и т.д. ) с подсоединением к трубе банной печи? Как и в первом случае, работать обе печи одновременно не будут...
По СНиПу нельзя, но как на практике?

#8: Как правильно делать заслонки для двухярусной печи? Автор: kareninРегион: Санкт Петербург СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2009, 15:36
    —
КМА писал(а):
2 Евгений Колчин спасибо.
А можно более доступно про рассечку и соединение труб? Насколько я понял основная сложность в этом?

Заслонка в верхней части печи нужна ведь?

#9:  Автор: Александр ШалагинРегион: Киров СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 10:51
    —
Евгений Колчин писал(а):
по СНиП допускается подключение второго очага в одну трубу при условии, что они в одном уровне и через рассечку не менее метра (читайте http://www.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1245 )
-Для решения отопления двух трёхэтажных домов сконструированы печи с транзитным дымоходом различного назначения, что позволяет выполнять проекты индивидуальных двух трёхэтажных печей с каминами в любой комбинации для любого объёмно - планировочного решения здания, при этом все печи работают на одну трубу. - взял от сюда - http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=3 , а как же СНиП?

#10:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 12:53
    —
Александр, на сегодня вместо СНИП действует его правоприемник и утвержденный свод правил СП 7.13130-2009, согласно действующего технического регламента.
Читаем:
В двухэтажных зданиях допускается предусматривать двухъярусные печи с обособленными топливниками и дымоходами для каждого этажа, а для двухъярусных квартир — с одной топкой на первом этаже.
Далее-
Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельный дымоход или дымовой канал. Допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа соединения труб.

Правила допускают установку двухярусных печей с дымоходом для каждого этажа, т.е. от печи первого этажа идет свой дымоход, со второго этажа свой, а вот чтобы их объединить в правилах лишь сказано про рассечку высотой не менее 1 метр, что в принципе у нас и получается при сведение двух дымоходов в колпаке (считай рассечка от первого дымохода в печи второго яруса и колпака).

#11:  Автор: Александр ШалагинРегион: Киров СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 15:12
    —
Евгений Викторович, большое спасибо, очень кстати!

#12: Рассечка Автор: kareninРегион: Санкт Петербург СообщениеДобавлено: Вт 30 Июль 2013, 12:24
    —
Рассечка в кирпичном дымоходе--понятно А как сделать её в сендвиче для 2-х на 2-х этажах дома

#13:  Автор: Владимир СолинРегион: Череповец СообщениеДобавлено: Вт 30 Июль 2013, 15:27
    —
Соединитель типа "штаны" Smile

#14: Две печи в одну трубу Автор: kareninРегион: Санкт Петербург СообщениеДобавлено: Пн 5 Август 2013, 16:16
    —
Владимир Солин писал(а):
Соединитель типа "штаны" Smile


А такие бывают.
И если вторая печка на 2 м этаже?

#15:  Автор: banderas81Регион: Великий Новгород СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2014, 16:16
    —
Как соединить две печи?, справа банная слева отопительная.
Между ними рубленная стена.
Расстояние между печами минимум 62 сантиметра, можно раздвинуть.



баня-Model 1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  108.22 КБ
 Просмотров:  1543 раз(а)

баня-Model 1.jpg



#16:  Автор: Fill07Регион: Москва СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2014, 17:24
    —
Одну коренную (где удобнее основание) и соединение нижними боровами.

#17:  Автор: banderas81Регион: Великий Новгород СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2014, 21:51
    —
Не хочу нарушать целостность стены до уровня потолка в бане, чтоб от пара не страдать, поэтому хотел среде нить печи сверху, большое спосибо за идею.
Какой высоты д.б. боров?

#18: 2 трубы в одну Автор: pe4kaРегион: Туймазы СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 11:03
    —
кирпичом ведите 2 трубы а на чердаке через кирпичную разделку высотой 70см соедините в одну трубу.

#19:  Автор: SkvozРегион: МО СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 13:08
    —
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, какая длина перешейка допустима для соединения камина и печи в одну трубу? Сейчас основная труба - это камин, с тягой проблем нет, а с печью периодически возникают проблемы. Пытаемся понять, допустимо ли текущее расстояние или под печь необходимо возводить отдельную трубу. Печь и камин находятся на одном этаже.

Будем очень рады, если поделитесь советом.
Спасибо.

#20:  Автор: ШураРегион: Москва - Тамбов СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 21:12
    —
Skvoz писал(а):
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, какая длина перешейка допустима для соединения камина и печи в одну трубу?.
В литературе есть ограничение, для перекидных рукавов, в 2м.



Форум "Печных Дел Мастера" -> Дымовые трубы


output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3

На страницу 1, 2  След.  :| |:
Страница 1 из 2

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group