Две печи в одну трубу. Возможно ли?
=>Печать
На страницу Пред.  1, 2  :| |:
Форум "Печных Дел Мастера" -> Дымовые трубы

#21:  Автор: SkvozРегион: МО СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2017, 21:41
    —
Шура писал(а):
В литературе есть ограничение, для перекидных рукавов, в 2м.

Большое спасибо!

#22:  Автор: Дмитрий ГаланинРегион: Пермь СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2017, 06:03
    —
На мой взгляд, если труба капитальная, (кирпичная или модульная), то выполнять два дымохода в одну трубу через рассечку, естественно, имеет смысл. Если же речь идёт о мультиконтурных стальных трубах - не стоит. Дело даже не в возможности реализации, а в стоимости. Прямой погонаж сильно дешевле доборки. На соединителях и переходниках (особенно нестандартных) пролетите. Проход кровельного пирога не такая уж сложная и дорогая задача. Всё решаемо и понятно.

#23:  Автор: SkvozРегион: МО СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 22:09
    —
Дмитрий Галанин, спасибо!

Скажите, пожалуйста, если дефлектор уже дымохода в кирпичной трубе, может ли это быть причиной обратной тяги? И стоит ли его вообще ставить.

Спасибо.

#24:  Автор: Дмитрий ГаланинРегион: Пермь СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 22:43
    —
Заужать трубы нельзя. Бывает, что необходмо перейти с одного (например нестандартного) сечения на другое. Но переходить надо не вниз, а вверх. То есть самое узкое место дымохода - это выход из печи. Дальше может быть только шире. В ветренную погоду дефлектор усиливает тягу и защищает от опрокидывания. В штиль и в зной напротив, ухудшает. Далеко не все производители умеют делать нормальные дефлекторы. В нашей местности всегда ветренно. Поэтому мы всегда рекомендуем дефлекторы. Если же труба выходит в "ветровой тени" или её высота по объективным причинам недостаточна - дефлектор скорее навредит.

#25:  Автор: ВалерРегион: Урал, Вишера СообщениеДобавлено: Пт 21 Июль 2017, 20:38
    —
Точно?


180996.JPG
 Описание:
 Размер файла:  221.25 КБ
 Просмотров:  651 раз(а)

180996.JPG



#26:  Автор: SkvozРегион: МО СообщениеДобавлено: Пт 21 Июль 2017, 22:35
    —
Дмитрий Галанин писал(а):
Заужать трубы нельзя. Бывает, что необходмо перейти с одного (например нестандартного) сечения на другое. Но переходить надо не вниз, а вверх. То есть самое узкое место дымохода - это выход из печи. Дальше может быть только шире. В ветренную погоду дефлектор усиливает тягу и защищает от опрокидывания. В штиль и в зной напротив, ухудшает. Далеко не все производители умеют делать нормальные дефлекторы. В нашей местности всегда ветренно. Поэтому мы всегда рекомендуем дефлекторы. Если же труба выходит в "ветровой тени" или её высота по объективным причинам недостаточна - дефлектор скорее навредит.


Огромное спасибо за консультацию.

#27:  Автор: Дмитрий ГаланинРегион: Пермь СообщениеДобавлено: Сб 22 Июль 2017, 13:15
    —
Валер писал(а):
Точно?

Точно! Эти, промышленные, всегда пирамидальной формы. Иначе упадут от ветра. Речь о трубах бытовых, 5-7метров высотой.



Форум "Печных Дел Мастера" -> Дымовые трубы