#41: Вариация на основе ОИК К3 Автор: Антон З.Регион: С-Петербург СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2018, 00:27
    —
Доброго дня. Я тоже решил строить печь сам. Почитал статьи Кузнецова, вдохновился. Взял за основу ОИК К3, но вставил футеровку топки и добавил хлебную камеру во второй камере. Так же решил вставить регистр ВО для отопления второго этажа.
Дом рубленый, на первом этаже отапливаю печью 38 кв.м, на втором этаже хочу отопить за счет водяного отопления такую же площадь.

Есть вопросы о жизнеспособности моего проекта.

Регистр хочу разместить во втором колпаке, т.к. там его полезная площадь получается 0,9 кв.м.

Разделку трубы (базальтовой ватой) я расширяю, т.к. из-за смещения трубы между потолком и перекрышкой остается всего 85мм. Это с учетом усадки сруба.



цв5.jpg
 Описание:
 Размер файла:  319.82 КБ
 Просмотров:  614 раз(а)

 цв5.jpg



2.jpg
 Описание:
между рубленой стеной и печью 55мм - заделываю базальтовой ватой
 Размер файла:  280.79 КБ
 Просмотров:  635 раз(а)

 2.jpg



т-.jpg
 Описание:
 Размер файла:  261.18 КБ
 Просмотров:  635 раз(а)

 т-.jpg



20т.jpg
 Описание:
20 ряд. "хлебная камера" и регистр (нерж. труба 40мм)
 Размер файла:  391.52 КБ
 Просмотров:  598 раз(а)

 20т.jpg



2 т-.jpg
 Описание:
 Размер файла:  278.21 КБ
 Просмотров:  602 раз(а)

 2 т-.jpg



#42:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2018, 06:22
    —
Если в печах Кузнецова, при расположение регистра котла в нижнем колпаке (опускной канал), от расчетных 10 кВт/м2 получаем всего по максимуму около 30%, то во втором колпаке сколько вы получите (?)
Со слов самого автора, во второй колпак приходит 20% от мощности топки...

#43:  Автор: Антон З.Регион: С-Петербург СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2018, 09:30
    —
Это меня как раз и беспокоило. Я сначала в регистр сбоку от топки делал. Там он 0.6 кв.м. получается.
Полноценного отопления по второму этажу не получится, как я понимаю, но стоит ли это вообще делать? Стоит ли овчинка выделки, даже если только 18 кв.м. отапливать?



т.jpg
 Описание:
 Размер файла:  264.28 КБ
 Просмотров:  618 раз(а)

 т.jpg



#44:  Автор: Антон З.Регион: С-Петербург СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2018, 15:42
    —
Посчитал, подумал, если и стоит делать регистр, то во втором колпаке, там он на 50% больше получается. Даже с потерей тепла ко второму колпаку получается выгоднее.
Прав я?

#45:  Автор: ШураРегион: Москва - Тамбов СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2018, 16:27
    —
Антон З. писал(а):
...Прав я?
Нет.

#46:  Автор: Антон З.Регион: С-Петербург СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2018, 22:24
    —
Благодарю за реакцию.
Буду рад за более развернутый комментарий. Я в этих вопросах "чайник", поэтому и обращаюсь на форум профессионалов.

#47:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 12 Март 2018, 00:02
    —
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=56001#56001
во втором колпаке температура около 250-300*С
прямая обратка (если нагреете) + 60/40*С

#48:  Автор: Антон З.Регион: С-Петербург СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2018, 20:44
    —
Благодарю за советы. Некое понимание у меня сформировалось. Буду думать и реализовывать.