Дым идет в помещение!
=>Печать

Форум "Печных Дел Мастера" -> Ремонт дымовых труб

#1: Дым идет в помещение! Автор: kareninРегион: Санкт Петербург СообщениеДобавлено: Чт 29 Апрель 2010, 15:13
    —
Печка в комнате через переходное Z-образное колено выведено в кирпичный дымоход. Топиться и горит гут, НО когда открываю дверь в из кухни в комнату дым вытягивает в кухню,откуда не понятно. Чем лучше заизолировать стыки м/у металлической трубой переходником и дымоходом..???

#2: Re: Дым идет в помещение! Автор: kubaРегион: Perm СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 02:29
    —
karenin писал(а):
Печка в комнате через переходное Z-образное колено выведено в кирпичный дымоход. Топиться и горит гут, НО когда открываю дверь в из кухни в комнату дым вытягивает в кухню,откуда не понятно. Чем лучше заизолировать стыки м/у металлической трубой переходником и дымоходом..???

продают алюминиевую липкую ленту типа "скотч", можно обклеить ей места соединений, дымоход вам лучше сделать минимум на 45 градусов от печки вверх к трубе, скорее всего ваша отводка имеет большое сопротивление потоку газов и при открытии двери происходит понижение давления (дверь оттягивает за собой воздух) так же необходимо проверить шибер на вашей печке, обычно сифонит он Smile)) так как отверстия оси шибера имеют зазор 1-1.5 мм. а то и 2 мм. Smile))



Форум "Печных Дел Мастера" -> Ремонт дымовых труб


output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3

Страница 1 из 1

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group