#61:  Автор: Юрий ПодгорновРегион: Зеленоград СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 06:10
    —
А зачем котел варить?
Можно просто спаять из тонкостенных латунных труб или листов, и поместить в колпаке... Shocked

#62:  Автор: ШураРегион: Москва - Тамбов СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 16:14
    —
Юрий Антонович, Вы имеете ввиду "сухой" или "мокрый" регистр?
У меня есть подозрение что у МР припой будет разрушаться в агрессивной(кислотной) среде ДГ???
А вот СР действительно, может делать(паять) из меди Ф24-32, с бОльшим количеством трубок???

#63:  Автор: ШураРегион: Москва - Тамбов СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 16:49
    —
Залуцкий Александр писал(а):
Сейчас у меня стоит котел в виде паралелепипеда сзади топки. Его размеры 250х120х350. Вот разрез печи, которая стоит сейчас

Александр, между котлом-чемоданом и боковыми стенками топливника, и низом, может сделать зазор(1,5-3см), как на рисунке, чтобы ДГ омывали котёл со всех сторон? Тогда и ТВП котла увеличится, и будет подобие СШ в топливнике.



ЗА1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  22.44 КБ
 Просмотров:  1064 раз(а)

ЗА1.jpg



#64:  Автор: Залуцкий АлександрРегион: Иркутск СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 19:15
    —
Шура писал(а):

Александр, между котлом-чемоданом и боковыми стенками топливника, и низом, может сделать зазор(1,5-3см), как на рисунке, чтобы ДГ омывали котёл со всех сторон? Тогда и ТВП котла увеличится, и будет подобие СШ в топливнике.


Когда топлю лиственницей он уменя закипает. Если сделать как Вы предлагаете, то он закипит еще раньше. Я хочу добиться чтобы котел медленнее нагревался и медленнее остывал.

#65:  Автор: ШураРегион: Москва - Тамбов СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 19:40
    —
Залуцкий Александр писал(а):
Когда топлю лиственницей он уменя закипает. Если сделать как Вы предлагаете, то он закипит еще раньше. Я хочу добиться чтобы котел медленнее нагревался и медленнее остывал.

Если котёл закипает а в доме холодно, то значит мала площадь и(или) объём радиаторов.
Ещё можно установить бойлер ГВС (самодельный или фирменный)...

#66:  Автор: Юрий ПодгорновРегион: Зеленоград СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 11:53
    —
Шура писал(а):
Юрий Антонович, Вы имеете ввиду "сухой" или "мокрый" регистр?
У меня есть подозрение что у МР припой будет разрушаться в агрессивной(кислотной) среде ДГ???
А вот СР действительно, может делать(паять) из меди Ф24-32, с бОльшим количеством трубок???

Паяйте латунью...
Видел котлы для сжигания мусора в ине-те, да и самому хочется попробовать, только клиент не попадается подходящий....

#67:  Автор: alekseirubinРегион: Дзержинск СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2017, 01:00
    —
Залуцкий Александр писал(а):
Шура писал(а):

Александр, между котлом-чемоданом и боковыми стенками топливника, и низом, может сделать зазор(1,5-3см), как на рисунке, чтобы ДГ омывали котёл со всех сторон? Тогда и ТВП котла увеличится, и будет подобие СШ в топливнике.


Когда топлю лиственницей он уменя закипает. Если сделать как Вы предлагаете, то он закипит еще раньше. Я хочу добиться чтобы котел медленнее нагревался и медленнее остывал.

ВАМ не кажется, что топка будет дымить?



Топка дымит.jpg
 Описание:
 Размер файла:  74.13 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)

Топка дымит.jpg



#68:  Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2017, 21:20
    —
Залуцкий Александр писал(а):

Когда топлю лиственницей он у меня закипает. Если сделать как Вы предлагаете, то он закипит еще раньше. Я хочу добиться чтобы котел медленнее нагревался и медленнее остывал.

Думаю, что на обычных печах объемного горения вы не добъетесь эффективной работы печи. Согласен, при расположении теплообменника за топкой, у стенки, скачки температуры воды будут меньше. Но горение-то объемное, значит и температура дымогазов будет сильно меняться, будет перерасход дров.
Здесь нужна пиролизная печь и расположение теплообменника над хайлом топки.

#69:  Автор: КольчугинРегион: Новосибирск СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2018, 03:43
    —
Вот еще довольно интересная идея на данную тему:
https://www.youtube.com/watch?v=12-ulBgXS1w

#70:  Автор: КольчугинРегион: Новосибирск СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2018, 14:47
    —
Залуцкий Александр писал(а):
Юрий Подгорнов писал(а):

В Вашем плоском и узком канале при наших дровах мох тоже может расти, если его своевременно не выжигать...


Котел проектирую для себя. Дрова сухие. В марте покупаю, сушу 1,5 года (2 лета), потом уже топлю. В такой топке вся сажа должна выгорать. Вот где можно о ней посмотреть http://zodiak-tver.narod.ru/photoalbum-12.html

Вот что о ней пишет автор: Основные преимущества топки ПГПО.
По сравнению с другими известными конструкциями топок бытовых печей использование топок вышеуказанного типа позволяет:
1) получить максимальную температуру (более 1200°С) в минимальном объёме (камере сжигания) при использовании минимального количества топлива и воздуха, то есть приблизить КПД топки к 1;
2) значительно повысить КПД печи, независимо от её конструкции (фактический расход дров снижается в 2…3 раза);


Александр, смотрел Видео с работой Вашей новой печи, но топки ПГПО и или топки Ильи Васильева не увидел... Что Вас остановило от реализации??? По Илье понятно вроде по отзывам был друг недоволен, а по топке ПГПО?