#1: Расчет регистра котла отопления Автор: Александр ШалагинРегион: Киров СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2011, 21:16
    —
Aleksandra писал(а):

Мне кажется сам регистр не такой большой чтоб его
мерить в кв метрах Shocked

Мощность регистра зависит от метража и диаметра трубы.
Например считаем: 7 труб размером по 95см, и две трубы по 115 = 8950см, приближенно 9м.
3.14 умножаем на диаметр трубы 0.045 и на длину трубы 9, получаем 1.27, т.е. 13 кВт.
Посчитаем из трубы диаметром 57....3.14 Х 0.057х9 =1.61 = 16 кВт.

#2:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2011, 21:37
    —
Александр Шалагин писал(а):

Мощность регистра зависит, от метража и диаметра трубы.

а так же разницы средних температур омывающих регистр (внешней) и прямой/обратки с регистра (внутренней)
посмотрим, откуда взялась цифра 10 кВт с метра:
с 1 метра регистра получим
Qм=k*(Тm-tm) ккал/час , где
k =12 ккал в час на 1 гр.С - коэф. теплопередачи от огня к воде через железную трубу на 1 гр. разности температур
Tm - температура газов омывающих регист (верх-низ, макс-мин)
(1000+600)/2=800 гр.С
tm - температура в регистре входящая-исходящая
на восходящей принимается 80 гр.С, на обратке -60 гр.С
(80+60)/2=70 гр.С

теперь считаем по выше приведенной формуле
12*(800-70)=8760 ккал/час или 10.2 кВт
можно снять с метра змеевика

посчитаем, сколько с метра в КИК снимаем
Tm=(700+300)/2=500 гр.С
Q=12*(500-70)=5160 ккал/час или 6 кВт

применив это значение к расчетам Александра имеем
1.27*6= 7.6 кВт вместо 13 кВт
1.61*6= 9.7 кВт против 16 квт

PS температуры для КИК взяты с испытаний периодической топки котла в Полушкино

#3:  Автор: Тобиас ИванРегион: Новороссийск СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 07:51
    —
Почему же тогда на сайте Игорь Викторович для своих котлов указывает 10 кВт/м2?

#4:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 08:00
    —
если котел будет работать постоянно, например на угле или газе, то при температуре ср. омывающей регистр 800 и разности ср. температуре теплоносителя прямой/обратки в 70 гр.С можно снять 10 Квт/м2
(см. расчеты)
поскольку котел используется периодически, т.е. при топке дровами около 2 часов, то и теплосъем с регистра заметно ниже при температуре ср. омывающих газов в 500 гр.С
(расчет по данным испытаний)

#5:  Автор: Тобиас ИванРегион: Новороссийск СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 09:01
    —
Вот оно что... печально... но логично, спасибо за ответ. Следуя этой логике, при топке около часа средняя температура может быть еще ниже.

#6:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 11:14
    —
если час через час, то м.б и выше Smile

#7:  Автор: Тобиас ИванРегион: Новороссийск СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 12:01
    —
Спасибо, я понял логику, но я имел ввиду двукратную топку в сутки по 1 часу. Т.е. час через 11.

#8: регистр Автор: pe4kaРегион: Туймазы СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 17:01
    —
В большинстве случаев регистров т труб можно избежать имея грамотный проект Дома.Регистр будет хорошо работать только в нисходящем канале т. е. когда раскаленнык газы идут вниз.А это значит оегистр должен быть как пружина подвески ам.Посмотрите хронику УРАГАНОВ-ТОРНАДО-самый опасный ураган-дома и 40тонные грузовики опрокилывает как игрушки.В журнале ДОМ была статья про воздушное отопление.Но в библиотеке не могу найти.Замки в Европе отапливались воздушным отоплением как и палаты Ивана Грозного.Так что канальные печи не уйдут со своих позиций.Толькл при движении раскаленных газов вниз происходит максимальноая отдача энергии стенам печи

#9:  Автор: kareninРегион: Санкт Петербург СообщениеДобавлено: Ср 31 Июль 2013, 11:05
    —
Евгений Колчин писал(а):
Александр Шалагин писал(а):

Мощность регистра зависит, от метража и диаметра трубы.

а так же разницы средних температур омывающих регистр (внешней) и прямой/обратки с регистра (внутренней)
посмотрим, откуда взялась цифра 10 кВт с метра:
с 1 метра регистра получим
Qм=k*(Тm-tm) ккал/час , где
k =12 ккал в час на 1 гр.С - коэф. теплопередачи от огня к воде через железную трубу на 1 гр. разности температур
Tm - температура газов омывающих регист (верх-низ, макс-мин)
(1000+600)/2=800 гр.С
tm - температура в регистре входящая-исходящая
на восходящей принимается 80 гр.С, на обратке -60 гр.С
(80+60)/2=70 гр.С
теперь считаем по выше приведенной формуле
12*(800-70)=8760 ккал/час или 10.2 кВт
можно снять с метра змеевика

посчитаем, сколько с метра в КИК снимаем
Tm=(700+300)/2=500 гр.С
Q=12*(500-70)=5160 ккал/час или 6 кВт

применив это значение к расчетам Александра имеем
1.27*6= 7.6 кВт вместо 13 кВт
1.61*6= 9.7 кВт против 16 квт

PS температуры для КИК взяты с испытаний периодической топки котла в Полушкино


Подскажите как посчитать мощность регистра насадного бака с водяным контуром
типа http://mirydachi.ru/katalog/product/272957203
на дымовую трубу дииаметра 115 мм и емкостью 12 литра
за сколько будет нагреватся бак 100 л до т.100 гр

#10: Медный теплообменник Автор: Сергей НекрасовРегион: Одесса СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 20:37
    —
Доброго времени суток, возник вопрос о целесообразности применения меди в качестве материала изготовления теплообменника водяного отопления. В добавок ко всему окончательно запутался при расчетах его мощности. В результате расчетов у меня вышла мощность в 85 кВт, что меня чрезвычайно смущает. Длина медной трубки 11 метров, диаметр 15 мм, в результате вычисления получил площадь теплообменника в 0,5 м^2. И при этом такую мощность. Расчет мощности производил через формулу Qуд = k(T-t)S, где:
k=331 ккал/час на 1°С – коэффициент теплопередачи «газ-вода» через медную поверхность;
Т = (Tмакс+Tмин)/2 – средняя температура нагревающей среды (пламя, газы 500), °С;
t = (tмакс+tмин)/2– средняя температура теплоносителя (вход+выход/2), 70°С.
Qуд=331(500-70)*0,518
Qуд в ккал/час. А после расчета полной мощности теплообменника Q=SQуд= 44,3 кВт. Ничего не понимаю. Уважаемые мастера, прошу вашей помощи в разрешении возникшей дилеммы- постройка печи встала из-за оной остановилась. Заранее благодарен.
Сергей Некрасов

#11: Re: Медный теплообменник Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2015, 16:14
    —
Сергей Некрасов писал(а):

k=331 ккал/час на 1°С – коэффициент теплопередачи «газ-вода» через медную поверхность;

откуда эта цифра ?

#12:  Автор: Сергей НекрасовРегион: Одесса СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2015, 16:33
    —
Нашел на одном из сайтов, посвященных термодинамическим расчетам. Конвертировал значение и в результате получил данное число.


тепло.png
 Описание:
 Размер файла:  19.34 КБ
 Просмотров:  986 раз(а)

тепло.png



#13:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2015, 18:15
    —
это немного разные понятия, хотя размерность одна
и значение должно быть меньше раз в десять

#14:  Автор: Сергей НекрасовРегион: Одесса СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2015, 23:34
    —
Понял, спасибо. Попробую поискать дополнительную информацию.

#15:  Автор: ДавидосРегион: Московская обл СообщениеДобавлено: Пн 4 Апрель 2016, 22:04
    —
тот же вопрос интересовал,спасибо за ответы

#16:  Автор: КонстантинИвановичРегион: Томск СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 22:52
    —
коэффициент теплообмена / теплопередачи для трубчатой конструкции теплообменника и рабочих сред вода-газ

Жидкость снаружи (внутри) и газ при атмосферном давлении внутри (снаружи) труб. 15 - 70 Вт/м2К=Вт/(м2*oC)



Форум "Печных Дел Мастера" -> Теория и практика


output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3

Страница 1 из 1

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group