#1: откуда взялся конденсат? Автор: romas, Регион: М.областьДобавлено: Ср 4 Апрель 2012, 09:20 здравствуйте.
в 2010 поставил котел, топиться соляркой (дизель).
смонтировал дымоход: нержавейка д=150, утеплена базальтовой ватой и обложена кирпичом по всей высоте. на окончании колпак, дымник медный ).
высота трубы над коньком, из которого она выходит, около 2,5 метров. так сделано из-за того, что крыша двухуровневая. высота над вторым уровнем около 30 см.
в первую зиму 2011 года на дымнике в сильный мороз (ниже 15 градусов) образовывалась сосулька. труба в доме на участке - выход из стены до котла - была чистая.
этой зимой в сильные морозы ситуация с дымником и сосулькой повторилась.
но еще добавились подтеки на трубе на участке - выход из стены до котла -
случилось это уже в конце января начале февраля.
подтеки не многочисленные, два или три, что, имхо, свидетельствует о том, что текло только очень уж в сильные морозы и не очень много. хотя котельщик, когда котел чистил, сказал, что конденсат и в котле был, не очень много, но следы видно.
до этого в районе нового года около зольника было небольшое высыпание сажи. убрал - один раз провел тряпкой. и не придал этому особого значения.
дымоход пока ни разу не чистил. только в этом году собираюсь это сделать. купил спец. пластиковый ерш.
прошу комментариев и советов по устранению подтеков, да и сосульки
заранее благодарен.
#2: Автор: Elm, Регион: Первомайск (на Южном Буге)Добавлено: Ср 4 Апрель 2012, 13:58 Конденсат - это вода, что всегда есть в ДГ - упала их температура ниже точки росы и готово.
Для того, чтобы труба не текла, внутренние трубы сендвича складываются чтобы верхняя труба входила в нижнюю (внешние - наоборот), а внизу ставят конденсатоотвод - вход ДГ в трубу делается "сбоку"
Также для того, чтобы не пачкались сами трубы и крыша, "зонтик" делают двойным (нижний конус ес-но более плоский), да и, вообще, полноценный дефлектор еще ни одной трубе не помешал.
#3: Автор: romas, Регион: М.областьДобавлено: Ср 4 Апрель 2012, 14:36 у меня не сэндвич. трубу делали самостоятельно на этапе строительства дома.
переделка в настоящее время, да и вообще, не возможна.
мне дешевле будет рядом с домом построить самостоятельную котельную.
собирали ее, я так понимаю, по ходу дыма.
думаю, что строители не думали, что будет остывать дымоход. утеплен все-таки.
или просто не знали.
вход дыма в трубу у меня с боку через тройник с зольником.
посидел, подумал.
не решит ли мою проблему утепление надконьковой части трубы (кипричной кладки) слоем роквула или пенопласта?
#4: Автор: дядя Миша, Регион: МинскДобавлено: Ср 4 Апрель 2012, 18:33 это вопрос сжигания соляры, или печного топлива в которых кроме топлива содержится ВОДА (в зависимости от качества разнится %). можно попробовать поднят на 5-10 см колпак.
#5: Автор: Elm, Регион: Первомайск (на Южном Буге)Добавлено: Ср 4 Апрель 2012, 19:29 дядя Миша, при любом сгорании вода будет )))
***
Помочь может или увеличение температуры выхлопа котла или понижении добротности дымохода, добавлением подсоса воздуха - понизиться концентрация водяных паров, а значит и точка росы сместиться "вверх".
Пассивное утепление тоже поможет, только вот утепление трубы пенопластом попахивает суицидом.
***
Еще очень возможно, что конденсат тек все время, понижая х-ки утепления...
#6: Автор: romas, Регион: М.областьДобавлено: Ср 4 Апрель 2012, 21:21 Elm
Еще очень возможно, что конденсат тек все время, понижая х-ки утепления...[/quote]
вы имеете ввиду тек по внешней стороне нержавеющей трубы?
подтеки на видимой части трубы из стыков.
и если тек все время почему только в этом году дотек до первого этажа? я думаю, что уже в прошлом году столкнулся бы с этим. тем более, что сосулька на трубе в прошлом году была в два раза больше чем в этом, что, имхо, говорит о большем количестве конденсата
#7: Автор: дядя Миша, Регион: МинскДобавлено: Ср 4 Апрель 2012, 21:49 может я не совсем правильно понял где образовывается сосулька romas плиз место образования на фото.
"elm": про образование влаги в процессах горения я считаю Ваше упоминание не корректно.
говоря про сжигание жидкого топлива, по личным наблюдениям, замечал, что конденсата больше, чем от дров. если не прав приму правильно критику в свой адрес.
P.S. простите Академиев не заканчивал
#8: Автор: Elm, Регион: Первомайск (на Южном Буге)Добавлено: Ср 4 Апрель 2012, 23:51 дядя Миша, если у нас печь на соляре или газовая, то она "капает" не потому что в топливе много влаги, а из-за того, что автоматика очень плавно регулирует горение, суть дымоход практически никогда не высыхает.
Для сравнения сгорание дров подобно синусоиде - сперва холодный дымоход обильно смачивается конденсатом, потом прогревается и большая часть влаги уходит с дымом, потом еще некоторое время дымоход хотя и остывает, но влаги вообще нет и идет его интенсивное подсушивание.
#9: Автор: romas, Регион: М.областьДобавлено: Чт 5 Апрель 2012, 07:38 фото пока не нашел. так как специально не фотографировал. еще по ищу может где на заднем фоне попадется.
а так схематично нарисовал
элипсами соответственно отмечены места образования сосулек и их размер