#1: Как правильно установить металическую печь. Автор: Серега75Регион: Московская область СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 17:39
    —
Добрый день уважаемые форумчане подскажете пожалуйста как правильно поставить металическую печь Нева. Печь будет стоять на каркасной тераске толщина стен 150мм, утеплитель минеральная вата( в процессе) печь будет стоять в углу между двух окон растояние от угла до окон 1050мм одинаково.Под печь хочу залить плиту 1450-1450мм углом по диагонали 2080мм, толщиной примерно 180мм для облегчения по центру положил пенопласт 80мм.Подскажите пожалуйста чем лучше отделать стену за печкой и на каком растоянии в обе стороны чтобы как можно ближе подвинуть печку к стене,пол хотел по плите выложить плиткой,а остальное будет линолеум. Помогите пожалуйста пока все в процессе строительства лучше сейчас сделать правильно чем потом переделывать,извините пожалуйста если что не так написал.

#2:  Автор: ElmРегион: Первомайск (на Южном Буге) СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 22:18
    —
Да там в "книжке" вроде все указано - сколько от стены.
Стену защищать обычным гипсокартоном,.. можно дополнительно стеклопастиковой сеткой оелеить и заштукатурить. Обычный выпуск за контур печи 10-20 см.

Какого-то фундамента под печь вообще-то и не нужно.
Перед печкой защищаемая (металл, керамика и.т.п.) зона порядка 50 см.
***
У Вас фундамент будет тяжелее чем печь.

#3:  Автор: Серега75Регион: Московская область СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2012, 18:07
    —
Там написано что до горючей поверхности 60 см,а негорючей 20см в этом и весь смысл хочется поближе к стене и чтобы безопасно было .И что подложить под саму печь если на полу будет линолиум на тераске будет кухня.

#4:  Автор: Александр КузнецовРегион: Новосибирск СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2012, 19:49
    —
Так сделайте поверхность негорючей,есть такие материалы как вермикулид,минирт ,роквол и различные пропитки для огнезащиты.

#5:  Автор: ElmРегион: Первомайск (на Южном Буге) СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2012, 21:34
    —
Можно сделать "холодную четверть", где его толщина или 1/4 кирпича, или стеновой пеноблок (ширина 10 см), который оштукатурить по сетке (ибо иначе трещины).
От такой стенки, если пространство между ней и печью не закладывается, минимальное расстояние всего 10 см.
***
Пеноблок (лучше газоблок он "правильнее") выглядит красивше, как и менее склонен к трещинам. Также замечу, что D400 имеет плотность 400 кг/куб, т.е. вдвое легче дерева и не требует специального фундамента-основы.

#6:  Автор: Серега75Регион: Московская область СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2012, 21:39
    —
Значит угол можно выложить кирпичом или кипелкой (у нас так называют пеноблок если я правильно понял),а кирпич любой или лучше шамотный.А еще если не трудно ответить что проложить между стеной и кладкой ну типа гидроизоляции, ну и на пол под печь что лучше положить. Минирит не очень нравиться,а больше ничего в магазине не предлогают.

#7:  Автор: Валерий ПетровРегион: Россия СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2012, 22:12
    —
Найдите суперизол. В Москве с ним проблем нет. Super Isol Спросите у яндекса.

#8:  Автор: ElmРегион: Первомайск (на Южном Буге) СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2012, 22:30
    —
Кирпич строго красный. Между кирпичом и стеной - войлок.
Гидроизоляция как такая не делается.
Гуглите "холодная четверть".
***
На пол ничего такого не надо, кроме обычной защиты от угольков перед дверкой топки - годится любой негорючий материал, обычно используется обычная 0.4-0.6 мм жесть. Длина от печи 50 см, ширина по размеру печи.
***
Замечу, что противопожарную разделку нет смысла делать большей, чем проекция печи на эту стену.

#9:  Автор: Серега75Регион: Московская область СообщениеДобавлено: Пн 21 Май 2012, 21:58
    —
Спасибо всем за помощь,большое.

#10:  Автор: Олег ЛОВРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2013, 14:43
    —
Доброго времени суток.
Выложил "обклад" из "печного" кирпича LODE M-500, чугунной печи-камина "Бавария чугунная с плитой без регистра", выход дымохода с заде 150мм,
дымоход сендвич 150х350мм, в месте прохода через стену утеплитель каолиновая вата 100мм, плюс дополнительный слой 100мм печного ROCKWOOL вокруг сендвича.

печь стоит в углу, стены деревянные из тёсанного бревна,

расстояние от печи до кирпича с трех сторон 50мм.,

расстояние от кирпича до деревянных стен (ни чем не заполнено);

с правой стороны 20мм. по всей высоте (как и планировал)

с задней стороны по разному (планировал также 20мм но не получилась)
а именно;

до выхода дымохода из печи (с низу) в среднем 10мм, выше дымохода в среднем 20мм.

в зоне основного нагрева печи и соответственно кирпича в некоторых местах почти в плотную к стенам, выдавленный раствор из швов кладки в некоторых местах касается стен.

Вопрос.
Нормально ли это или стоит переложить "обклад" с нормальным воздушным зазором между кирпичом и стенами????????
если нужно перекладывать, возможен ли какой ни будь другой вариант что бы не перекладывать?
(так не хочется переделывать)
всем спасибо



обклад.JPG
 Описание:
 Размер файла:  126.71 КБ
 Просмотров:  1036 раз(а)

обклад.JPG



#11:  Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Вт 26 Сентябрь 2017, 09:06
    —
"ППР, говорите... ну-ну, мы ещё пободаемся!" (С)


1270294_10152849901480984_1679037079611276226_o.jpg
 Описание:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152849901480984&set=a.10151380746050984.541693.640675983&type=3&theater
 Размер файла:  101.38 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)

1270294_10152849901480984_1679037079611276226_o.jpg





Форум "Печных Дел Мастера" -> Противопожарные мероприятия


output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3

Страница 1 из 1

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group