Андрей_Алексеевич писал(а): |
Отливайте плиту 200-тку по ростверку 50х60 см.
Арматура Ф=16 для первого слоя сетки, 2-рой можно и 10-ткой. |
МихаилНовосиб писал(а): | ||
Андрей Алексеевич, спасибо! Но не совсем понял что значит ростверк 50х60, 50 см ширина, 60 см высота? У меня расстояние между парами столбов всего по 1 и по 1.5 метра.. По арматуре, на каком расстоянии она закладывается от низа и верха плиты? Между собой проволокой лучше вязать, или сваркой можно сделать перемычки? |
фундаменты под печь плита на ростверке 2.JPG | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 24.31 КБ | |
Просмотров: | 945 раз(а) | |
Андрей_Алексеевич писал(а): | ||||
Д.в.ч. даже при 5-ти тоннах Вам потребуется жёсткость фундамента... Данные размеры - предел надёжности при любых подвижках! Арматура с шагом 120 мм, вяжем проволкой. |
МихаилНовосиб писал(а): |
Пока сам планирую сделать ее 15 см, внутрь 2 ряда арматуры 10-ки.. Искал ответы в паутине, но в основном на сайтах куча формул, с которыми думаю нехватит времени разобраться.. |
DSCF3047.JPG | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 76.82 КБ | |
Просмотров: | 1080 раз(а) | |
DSCF3077.JPG | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 115.79 КБ | |
Просмотров: | 1075 раз(а) | |
DSCN1354.JPG | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 101.57 КБ | |
Просмотров: | 1033 раз(а) | |
DSCN1413.JPG | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 108.08 КБ | |
Просмотров: | 998 раз(а) | |
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Коли с ростверком - не стоит! Жёсткости достаточно!
На иллюстрации - три столба - это фундамент дома (красным)! Сама картинка - "как обходить" фундамент дома фундаментом печки. |
KhNA писал(а): | ||
Вот моя конструкция которую я рассчитывал: По расчетам должно выдержать с запасом. У меня 1.2х1.2м - столбы 300мм - плита 17 см. 2 ряда армирования - сеткой арматурной d12мм с шагом 100х100 мм. столбы на глубину 1.6 м. с глубины около 1м и до самой плиты использованы в качестве несъемной опалубки и защитного слоя Асбоцементная труба 300мм с армированием внутри. |
МихаилНовосиб писал(а): |
У Вас какая масса печи? |
IMAG0832.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 36.48 КБ | |
Просмотров: | 950 раз(а) | |
IMAG0941.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 35.45 КБ | |
Просмотров: | 901 раз(а) | |
KhNA писал(а): | ||
У меня печь 1го этажа и доп. печка на 2м этаже - общий вес всей конструкции по моим расчетам около 5.5 тн |
МихаилНовосиб писал(а): |
РТИК с ХК? Чем на 2-м этаже печка отгорожена от стены?
Давно построили, как себя ведет, нет ли прогибов плиты, трещин? |
Миххалыч писал(а): |
http://img-fotki.yandex.ru/get/4506/19273978.8/0_b3b22_af85266d_L.jpg
Вот расчёт несущей способности столбов различного диаметра в зависимости от грунта. |
KhNA писал(а): |
При размере около 1.2м х 1.2м и при армированной плите 17-20 см. ростверк особой роли не играет.
Я считал нагрузки при разных типах грунтов. (образование МГСУ ПГС (САПР)) при Ваших условиях колоны 250мм на 2 м с уширением до 500мм. и плитой около 170мм с двухслойным армированием должны выдержать минимум 10 тн. навскидку. но лучше просчитайте. а если сомневаетесь сделайте ростверк или залейте больше плиту. фундамент - это всегда компромисс между надежностью и напрасно зарытыми в землю деньгами. (по расчету, и без фанатизма) |
output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3