#1: Искрогаситель Автор: ЕвгенийГ, Регион: ИжевскДобавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 17:54 Фабула: построил трубу банной печки 6 метров. Уже не мало. Труба - сэндвич: немецкая керамика d170 мм и кирпичная окантовка 510 на 510. НО: Заказчик УЖЕ ДО Этого пережил 2 пожара по некомпетентности, а искры летят. Плачет, просит поднять трубу. А есть ли смысл? Решением был бы искрогаситель, но не на круглую трубу, ни, тем более, на квадратную, искрогаситель найти не могу. При этом его ведь обслуживать надо. Проблема. Возможно, кто-то имеет полезный опыт. Хелп.
#2: Автор: Dreamdavids, Регион: ПермьДобавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 18:26 Сделать самому из сетки,обтянув зонтик или дымник.Прямоточка что ли?+научить заказчика регулировать тягу
#3: Автор: ЕвгенийГ, Регион: ИжевскДобавлено: Чт 24 Октябрь 2013, 04:43 Какие должны быть ячейки на сетке? И как часто придется ее чистить?
#4: Автор: Евгений Колчин, Регион: МоскваДобавлено: Чт 24 Октябрь 2013, 08:54 5.13. Дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих материалов следует
предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более 5x5 мм и не менее 1x1 мм.
#5: Автор: ЕвгенийГ, Регион: ИжевскДобавлено: Чт 24 Октябрь 2013, 14:02 Приятно иметь с Вами дело. Профессионально.
От многих факторов зависит начиная от влажности дров и до...Заказчику спокойствие,Вам маленькая шабашка раз в...(Год,месяц,неделю)
#7: Автор: Андрей_Алексеевич, Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.Добавлено: Чт 24 Октябрь 2013, 19:08 Искры из ТД от недогоревших продуктов пиролиза, осевших на холодных стенках трубы и ДК – в простонародии - сажа. Её ТградС. горения – выше 1200…
Продукты горения сажи – тлеющий пепел – как угольки из топки… открытого пламени уже нету, а Т ещё достаточна, чтобы горючее поджечь (см. номы, что дал Е.В.К.), там речь про горючую кровлю!!!
Любой металл в дымоходах – МАГНИТ для этой самой сажи! Посему то металлические дымоходы так часто горят… вместе с домами…
Сетка 1-5 мм забивается моментально… выгодно трубу с сеткой брать на регулярное обслуживание…
Вы логику выше приведённой нормы не улавливаете? Неужто Вы настолько наивны и беспечны…
К.м.к., последуйте здешнему ранее данному совету – перестаньте топить с придушенным режимом горения, больше воздуху - пускай всё сгорает в топке!
#8: цвет пламени Автор: pe4ka, Регион: ТуймазыДобавлено: Пт 25 Октябрь 2013, 09:09 См. цвет пламени он должен быть золотисто желтый.Кроваво красный это нехватка кислорода а ослепительно белый ведет к перекалу печи...
Маленький боров может помочь.
Солнечная Башкирия...