#1: жаростойкость мнгопустотных плит перекрытия 1ПК 6х1.2 Автор: Витлий, Регион: ЗапорожьеДобавлено: Чт 18 Сентябрь 2014, 09:36 Доброго времени суток уважаемые спецы. Хочу провести печные газы между многопустотными плитами перекрытия 1ПК. Внутреннее сечение дымохода - 25х12.5 см. Промежуток между плитами перекрытия тоже 25х12.5 см. Можно ли не вырезать проем в плитaх для прохода кирпичной дымовой трубы, а подвести печную трубу снизу вплотную к плитам (попасть каналом в промежуток) и потом продолжить сверху? Труба кирпичная. Надо ли защищать бока плит перекрытия, которых будут касаться дымовые газы и как? Печь работает на угле.
#2: Автор: Мангилев Сергей, Регион: СоветскДобавлено: Чт 18 Сентябрь 2014, 18:41 Гильзовать однозначно, имею опыт, Через 4 года работы камина, светильники, на подвесном потолке, одели черные очки, выгорела смесь из асбеста с терракотом, которой заделали пустоты. Лучще гильзу из нержи , и спать спокойно.
#3: Автор: Витлий, Регион: ЗапорожьеДобавлено: Чт 18 Сентябрь 2014, 21:04 А какая толщина нержавейки будет достаточна ?