5.10
=>Печать

Форум "Печных Дел Мастера" -> Пожарная безопасность систем теплоснабжения и отопления

#1: 5.10 Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 10:07
    —
5.10. Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м. Высоту
дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции,
выступающей над кровлей, следует принимать: не менее 500 мм - над плоской кровлей; не менее 500 мм -
над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька
или парапета; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении
дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с
печным отоплением.
Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует
принимать равной высоте этих труб.

#2: Re: 5.10 Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 13:57
    —
Евгений Колчин писал(а):
5.10. Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м.
Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
- не менее 500 мм - над плоской кровлей; не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
- не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
- не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.
Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.


Для этого случая норма про "10° к горизонту" - корректнее Smile
Подымать ТД в соответствии с ней - разумнее... Confused - нет?

#3:  Автор: Юрий ХошевРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 7 Октябрь 2014, 19:43
    —
К этой формулировке все привыкли. Хотя можно подумать... Потом.

#4: Re: 5.10 Автор: alekseirubinРегион: Дзержинск СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 17:10
    —
Евгений Колчин писал(а):
5.10. Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м. Высоту
дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции,
выступающей над кровлей, следует принимать: не менее 500 мм.


Раньше было 2,0 метра и только какой-то малообразованный ПТУшник не внимательно переписал или опечатался, т.к. хотел написать не менее 1,5 метра от уровня кровли.
Эта норма так же может быть расширена или дополнена словами: на 0, 5 метра выше уровня устойчивого снегового покрова для данного региона.

Предупреждая деятельный и очень умный вопрос: "Да, Нафига?" И ответ тех же критиканов "Ни фига не будет"
При хорошей, снежной, зиме слой снега на плоской кровле может достигать местами 1,0 метра в зависимости от имеющихся выступов задерживающих снег, обилия осадков и удаленности трубы.
Чтобы каждый раз не производить расчет и при этом не потравить жителей - высота должна быть увеличена до 1,5 метра минимум!!!



Форум "Печных Дел Мастера" -> Пожарная безопасность систем теплоснабжения и отопления


output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3